Hi,
Ins Objekt vom PIRI, das Objekt sollte auf Empfang getriggert werden (ich habe keinen, von daher weiß ich nicht, wie der PIRI meldet)
Code: Alles auswählen
wenn PIRI eingeschaltet dann
wenn Uhrzeit zwischen "06:00:00" und "23:00:00" dann
starte(m_DC)
sonst
starte(m_SU)
endewenn
endewenn
Du brauchst außerdem 2 neue "Objekte" vom Typ Makro mit dem Namen m_DC und m_SU.
In m_DC kommt
in m_SU kommt:
Das extra Makro für den SU3 braucht es nicht unbedingt, aber für den Dimmer gibt es AFAIK keine (einfache) Möglichkeit diesen getimert mit einem bestimmten Level einzuschalten.
Da ich den PIRI nicht kenne, weiß ich nicht, wie das mit der "Ausschaltung" funktioniert, ob der nie, oder nach 5 Sekunden oder wann auch immer eine Ausschaltmeldung schickt. Wenn der aber vor Ablauf der Wartezeit von 5 min für den DC-LED eine Ausschaltmeldung schicken würde, dann würde das Warte abgebrochen und der Dimmer würde anbleiben, deswegen das getrennte Makro.
Und auch wenn es für Dich nicht zu verstehen ist, Du bist hier zu Hause:
Aus dem einfachen Grund:
homeputer Studio ist seit Jahren nicht mehr auf dem Markt verfügbar, die letzte Version ist von 2012
- 2017-09-02_11h44_45.png (2.32 KiB) 6353 mal betrachtet
Und dann noch ein letzter gut gemeinter Tipp:
Warum auch immer Du jetzt mit homeputerCL anfängst, selbst bei vorhandenen FS20 Aktoren würde ich die "schnellstmöglich" durch Homematic-Geräte ersetzen, FS20 ist brutal alt, und in LTE-Versorgten Gebieten leicht bis stark "gestört", die FHZ2000 ist zwar schön anzuschauen, aber gut funktionieren ist anders. Wenn man ausschließlich FS20 damit macht, mag es nicht so auffallen, aber die ganzen anderen versprochenen Protokolle sind dort eher schlecht implementiert. Ich komme von FS20 (und HMS100, und ESA1000/ESA2000 und KS300, nur FHT80 hatte ich keine) und ich hatte bis vor einiger Zeit zwei FHZ2000 im Einsatz, ich weiß, was die Dinger können, und was die alles nicht können...
Der Familienvater