Seite 1 von 1

Lüftungsanlage steuern

Verfasst: 17.03.2014, 10:06
von Spaßbremse
Wir haben eine zentrale Lüftungsanlage "Comfoair 350" der Firma Zehnder, übrigens wohl baugleich mit "WHR 930" von Stork Air und "G90-380" von Wernig.
Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, diese mit homematic zu steuern.
Bei meiner Suche habe ich ein PDF von Zehnder gefunden, in dem die Anbindung an eine Hausautomation über die Simulation eines 3-Stufen-Schalters erfolgt:
Zehnder Stufenschalter.pdf
(121.38 KiB) 1799-mal heruntergeladen
Da geht es zwar um die 550-er Anlage, das funktioniert an der 350-er aber genauso.

Ich habe das mit einem Funk-Unterputzschaltaktor einfach und einem Funk-Unterputzschaltaktor zweifach realisiert. Somit kann ich alle 3 Stufen durchschalten und die Anlage abschalten. Die verbaute Bedieneinheit der Lüftungsanlage zeigt die gewählten Stufen dabei weiterhin richtig an.
Schön ist auch, daß beide Aktoren in den Anschlusskasten der Anlage passen:
2014-03-16 15.44.47.JPG
2014-03-16 15.50.30.JPG

Ach ja, und immer schön vorsichtig wegen der Netzspannung und der Gerätegarantie :wink:

Re: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: 22.03.2014, 07:23
von holz150
Hallo,
Ich habe eine Wernig meine Frage an dich wie hast du es gelost mit Zu und Abluft.
Kannst du Zu und Abluft getrennt schalten.


Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD

Re: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: 22.03.2014, 10:11
von Spaßbremse
Nein, ich kann Zu- und Abluft nicht getrennt schalten, das ist so einfach nicht zu machen. Dazu müßte man an den Bus der Anlage - für mich zu hoch.

Re: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: 22.03.2014, 12:20
von holz150
Mein Schaltplan schaut etwas anders aus als bei dir. Ich bin mir nicht sicher ob ich mit Schließkontakte bei mir lösen könnte.
Schönen Tag noch
Holz150


Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD

Re: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: 12.07.2015, 09:50
von homematicfan_13
Hallo,

so sieht mein Schaltschema zur Anlage aus:
ComfoAir350_Schema.pdf
(126.3 KiB) 963-mal heruntergeladen
Einfach die Siemens Steuerung wegdenken und die Homematic Aktoren dazudenken.
ComfoAir350.pdf
(2.99 MiB) 868-mal heruntergeladen
Per Homematic kann ich so
Stufe 0 = 0/0/0 = aus
Stufe 1 = 1/0/0
Stufe 2 = 1/1/0
Stufe 3 = 1/1/1
ansteuern.

So muss nicht dauernd der Drehschalter im Technikraum aufgesucht werden um mal mehr oder weniger Luft zu haben.

Schön wäre es auch den Bypass selber regeln zu können.
Und die Filtermeldung auf der Homematic zu haben.

Hier noch das Protokoll der RS232...
RS232-Protokollbeschreibung_ComfoAir.pdf
(80.87 KiB) 770-mal heruntergeladen
---
Urheberrecht: Laut Zehnder Schweiz dürfen diese original PDF in Foren verwendet werden.

Re: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: 21.01.2017, 16:54
von Jimbaem
Hallo zusammen,

ich grab den alten Fred jetzt einfach nochmal aus und möchte euch mein heutiges Erfolgserlebnis miteilen.
Denke auch das Thema ist immer noch aktuell, da doch viele Neubauten mit einer Lüftungsanlage ausgestattet sind.

So wie "Spaßbremse" und "homematicfan13" das beschrieben haben habe ich es auch umgesetzt.
Allerdings habe ich einen bereits installierten Stufenschalter 0 bis 3 mit den HM-Aktoren erweitert. Somit kann ich bei einem evtl. Ausfall der HM-Aktoren (sehr unwahrscheinlich :D ) trotzdem noch über den Stufenschalter meine Lüftungsanlage steuern und ich habe dazu nicht mal das Gerät öffnen müssen.

Jetzt muss ich das ganze noch mit meinem Tablet in Mediola integrieren. Hier sollen die Stufen 0 - 3 auswählbar sein. Wichtig ist auch eine Art Verzögerungszeit um nach einem Stoß lüften oder mal scharfen Anbraten von Fisch oder Steaks automatisch wieder runterschalten zu können ohne es zu vergessen und jedesmal in den Keller zu müssen. :!:

Danke nochmal für eure Anregungen und Hinweise :mrgreen:

Gruß Jimbaem

Re: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: 24.02.2017, 08:17
von Nico35711
Hier mein Projekt zur Ansteuerung einer Lüftungsanlage über rs232

viewtopic.php?f=41&t=35846

vielleicht ist das ja für den ein oder anderen was.

Re: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: 22.05.2017, 11:07
von christian_by
Wär denn so eine einfache Installation mit dem LAN Adapter auch mit Mediola möglich?