Projektvorstellung SmartHome + SmartGarten mit HomeMatic
Moderator: Co-Administratoren
- Dr.Bob
- Beiträge: 461
- Registriert: 12.05.2011, 10:55
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Projektvorstellung SmartHome + SmartGarten mit HomeMatic
Hallo,
im Okt 2014 habe ich ein ELV Journal Leserartikel verfasst über mein Haus Neubau Projek komplett mit HomeMatic (95% Wired / 5% Funk):
http://www.elv.de/Von-Anfang-an-%E2%80% ... tail_49648
...heute schließe ich mein Smart Projekt ab in dem der Garten auch HM-atisch spricht und wird zum HM SmartGarten mit dem GARDENA 24V Bewässerungssystem.
Der freie Artikel ist wieder im ELV Journal (Ausgabe Mai 2015) zu finden:
http://www.elv.de/HomeMatic-bringt-Wass ... tail_51154
Einige werden sich an die Slides vom Usertreffen 2014 und 2015 erinnern, somit dürften beide Projekte für viele nicht ganz neu sein.
Falls es dennoch Einsteiger gibt, für die das interessant sein könnte, würde ich mich freuen wenn 1-2 Tipps aus den Projekten weiterhelfen
bzw. die Fehler die ich gemacht habe, gekonnt umgeschifft werden können.
Ich habe viel gelernt und setze weiterhin fest auf HM.
PS: Jetzt heißt es bitte bitte keine neuen Ideen im Forum finden, damit es nicht bald wieder "los geht"
im Okt 2014 habe ich ein ELV Journal Leserartikel verfasst über mein Haus Neubau Projek komplett mit HomeMatic (95% Wired / 5% Funk):
http://www.elv.de/Von-Anfang-an-%E2%80% ... tail_49648
...heute schließe ich mein Smart Projekt ab in dem der Garten auch HM-atisch spricht und wird zum HM SmartGarten mit dem GARDENA 24V Bewässerungssystem.
Der freie Artikel ist wieder im ELV Journal (Ausgabe Mai 2015) zu finden:
http://www.elv.de/HomeMatic-bringt-Wass ... tail_51154
Einige werden sich an die Slides vom Usertreffen 2014 und 2015 erinnern, somit dürften beide Projekte für viele nicht ganz neu sein.
Falls es dennoch Einsteiger gibt, für die das interessant sein könnte, würde ich mich freuen wenn 1-2 Tipps aus den Projekten weiterhelfen
bzw. die Fehler die ich gemacht habe, gekonnt umgeschifft werden können.
Ich habe viel gelernt und setze weiterhin fest auf HM.
PS: Jetzt heißt es bitte bitte keine neuen Ideen im Forum finden, damit es nicht bald wieder "los geht"
Viele Grüße,
Dr.Bob
HM SmartHome im Neubau:
http://www.elv.de/Von-Anfang-an-%E2%80% ... tail_49648
HM SmartGarten mit GARDENA 24V Bewässerung:
http://www.elv.de/HomeMatic-bringt-Wass ... tail_51154
Video: https://www.youtube.com/watch?v=QUTTix0 ... e=youtu.be
HM Energieauswertung mit HomeMatic Strom, Wasser, Wärme, Photovoltaik:
https://www.homematic-inside.de/media/d ... auswertung
Homematic Usertreffen 2020 Newsletter, https://www.homematic-usertreffen.de/in ... seite.html
CCU3: 731 Kanäle in 131 Geräten (90% HM wired + 10% HM Funk)
Zusatz-Addons: CUxD + VPN cloudmatic + NodeRed + Amazon Alexa + XML-API
HW-Zubehör: IRTrans + IPswitch S0 + (Photovoltaik)
GUI: CloudMatic + iOS PocketControl
Dr.Bob
HM SmartHome im Neubau:
http://www.elv.de/Von-Anfang-an-%E2%80% ... tail_49648
HM SmartGarten mit GARDENA 24V Bewässerung:
http://www.elv.de/HomeMatic-bringt-Wass ... tail_51154
Video: https://www.youtube.com/watch?v=QUTTix0 ... e=youtu.be
HM Energieauswertung mit HomeMatic Strom, Wasser, Wärme, Photovoltaik:
https://www.homematic-inside.de/media/d ... auswertung
Homematic Usertreffen 2020 Newsletter, https://www.homematic-usertreffen.de/in ... seite.html
CCU3: 731 Kanäle in 131 Geräten (90% HM wired + 10% HM Funk)
Zusatz-Addons: CUxD + VPN cloudmatic + NodeRed + Amazon Alexa + XML-API
HW-Zubehör: IRTrans + IPswitch S0 + (Photovoltaik)
GUI: CloudMatic + iOS PocketControl
Re: Projektvorstellung SmartHome + SmartGarten mit HomeMatic
Hallo Dr. Bob,
ich bin gerade am gleichen Projekt nur einige m² kleiner.
Was hast du für ein 24v Netzteil benutzt? Bin gerade auf der Suche. Bevor ich was falsches bestelle, warte ich auf einen Tip von dir.
ich bin gerade am gleichen Projekt nur einige m² kleiner.
Was hast du für ein 24v Netzteil benutzt? Bin gerade auf der Suche. Bevor ich was falsches bestelle, warte ich auf einen Tip von dir.
- Dr.Bob
- Beiträge: 461
- Registriert: 12.05.2011, 10:55
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Projektvorstellung SmartHome + SmartGarten mit HomeMatic
Hallo Tesso,
anbei der Shopping-Link:
http://www.amazon.de/BT8-8-Klingeltrafo ... B00K1CWEUG
Das ist ein passendes 24V AC Netzteil (die Betonung liegt auf AC).
Zuvor hatte ich ein DC Netzteil und Anli hat mich gerade so noch informiert das DC auf die Dauer nicht gut tun wird bei den GARDENA Ventilen,
also DC raus, AC rein.
DC Netzteil scheint bei GARDENA 9V Ventilen passend zu sein, aber für die 24V Serie = AC!
anbei der Shopping-Link:
http://www.amazon.de/BT8-8-Klingeltrafo ... B00K1CWEUG
Das ist ein passendes 24V AC Netzteil (die Betonung liegt auf AC).
Zuvor hatte ich ein DC Netzteil und Anli hat mich gerade so noch informiert das DC auf die Dauer nicht gut tun wird bei den GARDENA Ventilen,
also DC raus, AC rein.
DC Netzteil scheint bei GARDENA 9V Ventilen passend zu sein, aber für die 24V Serie = AC!
Viele Grüße,
Dr.Bob
HM SmartHome im Neubau:
http://www.elv.de/Von-Anfang-an-%E2%80% ... tail_49648
HM SmartGarten mit GARDENA 24V Bewässerung:
http://www.elv.de/HomeMatic-bringt-Wass ... tail_51154
Video: https://www.youtube.com/watch?v=QUTTix0 ... e=youtu.be
HM Energieauswertung mit HomeMatic Strom, Wasser, Wärme, Photovoltaik:
https://www.homematic-inside.de/media/d ... auswertung
Homematic Usertreffen 2020 Newsletter, https://www.homematic-usertreffen.de/in ... seite.html
CCU3: 731 Kanäle in 131 Geräten (90% HM wired + 10% HM Funk)
Zusatz-Addons: CUxD + VPN cloudmatic + NodeRed + Amazon Alexa + XML-API
HW-Zubehör: IRTrans + IPswitch S0 + (Photovoltaik)
GUI: CloudMatic + iOS PocketControl
Dr.Bob
HM SmartHome im Neubau:
http://www.elv.de/Von-Anfang-an-%E2%80% ... tail_49648
HM SmartGarten mit GARDENA 24V Bewässerung:
http://www.elv.de/HomeMatic-bringt-Wass ... tail_51154
Video: https://www.youtube.com/watch?v=QUTTix0 ... e=youtu.be
HM Energieauswertung mit HomeMatic Strom, Wasser, Wärme, Photovoltaik:
https://www.homematic-inside.de/media/d ... auswertung
Homematic Usertreffen 2020 Newsletter, https://www.homematic-usertreffen.de/in ... seite.html
CCU3: 731 Kanäle in 131 Geräten (90% HM wired + 10% HM Funk)
Zusatz-Addons: CUxD + VPN cloudmatic + NodeRed + Amazon Alexa + XML-API
HW-Zubehör: IRTrans + IPswitch S0 + (Photovoltaik)
GUI: CloudMatic + iOS PocketControl
Re: Projektvorstellung SmartHome + SmartGarten mit HomeMatic
Vielen Dank,
auf dem Usertreffen habe ich deinen Vortrag durch die Verschiebungen leider verpasst.
Bin gespannt, wann das Video fertig ist.
auf dem Usertreffen habe ich deinen Vortrag durch die Verschiebungen leider verpasst.
Bin gespannt, wann das Video fertig ist.
Re: Projektvorstellung SmartHome + SmartGarten mit HomeMatic
Moin
Aufgrund familiärer Gründe verschiebt sie die Bereitstellung des Videos vorraussichtlich auf nächste Woche. Sorry dafür...
kaju
Aufgrund familiärer Gründe verschiebt sie die Bereitstellung des Videos vorraussichtlich auf nächste Woche. Sorry dafür...
kaju
HomeMatic-INSIDE: http://www.homematic-inside.de
Re: Projektvorstellung SmartHome + SmartGarten mit HomeMatic
Kein Problem, lass dir Zeit.
Ich kämpfe mich da so durch. Lebensnotwendig ist das Video nicht.
Ich kämpfe mich da so durch. Lebensnotwendig ist das Video nicht.
-
- Beiträge: 61
- Registriert: 04.08.2014, 21:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Projektvorstellung SmartHome + SmartGarten mit HomeMatic
Hi zusammen,
Ich habe dafür "Grothe Sicherheits Transformator GT 1990" bzw. "Grothe Sicherheits Transformator GT 1980" genommen, die sind zwar "etwas" teurer, allerdings vom Hersteller auch für die Dauerbelastung freigegeben. Die Klingeltrafos von Grothe sind nur für kurzzeitige Belastungen empfohlen.
Wie die Definition von "Dauerbelastung" und "kurzzeitige Belastung" ist, weiß ich nicht, aber die Beregnung läuft ja doch schon mal mehrerer Stunden ...
Wie das beim BT8-8 ist, kann ich nicht sagen ...
MK999
Ich habe meine Gartenberegnung auch komplett über Homematic gebaut. Ich brauchte auch 24V AC - Netzteile zur Schaltung der Magnetventile, allerdings habe ich etwass leistungsstärkere genommen, da ich mehrere Ventile (von Hunter in meinem Fall) über ein Trafo steuern muss.Dr.Bob hat geschrieben: anbei der Shopping-Link:
http://www.amazon.de/BT8-8-Klingeltrafo ... B00K1CWEUG
Ich habe dafür "Grothe Sicherheits Transformator GT 1990" bzw. "Grothe Sicherheits Transformator GT 1980" genommen, die sind zwar "etwas" teurer, allerdings vom Hersteller auch für die Dauerbelastung freigegeben. Die Klingeltrafos von Grothe sind nur für kurzzeitige Belastungen empfohlen.
Wie die Definition von "Dauerbelastung" und "kurzzeitige Belastung" ist, weiß ich nicht, aber die Beregnung läuft ja doch schon mal mehrerer Stunden ...
Wie das beim BT8-8 ist, kann ich nicht sagen ...
MK999
-
- Beiträge: 66
- Registriert: 05.11.2011, 21:35
- System: CCU
- Wohnort: Hannover
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Projektvorstellung SmartHome + SmartGarten mit HomeMatic
Hallo,
gibt es eigentlich noch Alternativen zu den 12/7 wired Modulen zur Ansteuerung der 24v Ventile?
Viele Grüße
Gold Digger
gibt es eigentlich noch Alternativen zu den 12/7 wired Modulen zur Ansteuerung der 24v Ventile?
Viele Grüße
Gold Digger
Homematic seit Dezember 2011, KNX seit Mai 2022
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Re: Projektvorstellung SmartHome + SmartGarten mit HomeMatic
Hi Digger,GoldDigger hat geschrieben:Hallo,
gibt es eigentlich noch Alternativen zu den 12/7 wired Modulen zur Ansteuerung der 24v Ventile?
Viele Grüße
Gold Digger
ich benutze ein HM-LC-SW4-WM zur Ansteuerung.
Grüße,
ldittmar
Download: WebMatic 2.2.3. Für den Kauf von HM Geräte zur schnellere Weiterentwicklung von Webmatic, werden auch gerne SPENDEN entgegen genommen. Danke! Und hier geht es zur WebMatic Homepage
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Projektvorstellung SmartHome + SmartGarten mit HomeMatic
Hallo
ich bin grade beim Eingraben der Rohre
Als Ventile habe ich die 24V von Gardena.
Als Netzteil einen 24V Klingeltrafo auf Hutschiene. Im Leerlauf kommen da allerdings 28V raus und bei 3 geschalteten Ventilen immer noch 26V.
Ein geregltes 24V AC Netzteil habe ich in der anvisierten Preisregion nicht gefunden.
Zum Schalten benutze ich auch den 4fach Funk Hutschienen Aktor (Bausatz).
ich bin grade beim Eingraben der Rohre
Als Ventile habe ich die 24V von Gardena.
Als Netzteil einen 24V Klingeltrafo auf Hutschiene. Im Leerlauf kommen da allerdings 28V raus und bei 3 geschalteten Ventilen immer noch 26V.
Ein geregltes 24V AC Netzteil habe ich in der anvisierten Preisregion nicht gefunden.
Zum Schalten benutze ich auch den 4fach Funk Hutschienen Aktor (Bausatz).
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig