Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

User stellen ihre Haussteuerung vor

Moderator: Co-Administratoren

the78mole
Beiträge: 16
Registriert: 20.12.2022, 23:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von the78mole » 22.06.2023, 11:48

Hallo Marcel,

jetzt fällt mir eigentlich nur noch ein, dass die Burderus kein Modul erkennt. In meiner Logamatic M 2107 muss hierfür ein bestimmter Widerstand zwischen zwei Kontakten des Erweiterungsslots vorhanden sein. Bei mir ist das ein 10K zwischen P4 und P8. Wie das bei der 4000er aussieht, weiß ich leider nicht.

Grüße,
Daniel

mwolle
Beiträge: 15
Registriert: 17.05.2023, 08:14
System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von mwolle » 23.06.2023, 12:28

Aber dann dürfte es unter Windows ja auch nicht gehen?
So sieht das unter hterm aus. Sieht ja halt gut und richtig aus.
Das hätte ich jetzt aber auch unter dem Pythoncode erwartet.
Dateianhänge
Screenshot 2023-06-23 122718.png
Screenshot 2023-06-23 122718.png (23.96 KiB) 1103 mal betrachtet

the78mole
Beiträge: 16
Registriert: 20.12.2022, 23:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von the78mole » 23.06.2023, 14:58

Hi Marcel,

ich bin gerade ein wenig verwirrt... Du sagtest doch, dass Du einen USB-RS232-Converter verwendest, oder? Der dürfte aber nicht ttyAMA0 sein. AMA0 ist die serielle Schnittstelle des Raspi und ich glaube, die ist beim Pi4 mit dem Bluetooth-Modul belegt.

Gibt es denn bei Dir kein /dev/ttyUSB0?

Schicke doch bitte mal die Ausgabe von:

Code: Alles auswählen

ls /dev/tty*
Grüße,
Daniel

mwolle
Beiträge: 15
Registriert: 17.05.2023, 08:14
System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von mwolle » 24.06.2023, 10:58

Ergebnis:

Code: Alles auswählen

/dev/tty    /dev/tty19  /dev/tty3   /dev/tty40  /dev/tty51  /dev/tty62
/dev/tty0   /dev/tty2   /dev/tty30  /dev/tty41  /dev/tty52  /dev/tty63
/dev/tty1   /dev/tty20  /dev/tty31  /dev/tty42  /dev/tty53  /dev/tty7
/dev/tty10  /dev/tty21  /dev/tty32  /dev/tty43  /dev/tty54  /dev/tty8
/dev/tty11  /dev/tty22  /dev/tty33  /dev/tty44  /dev/tty55  /dev/tty9
/dev/tty12  /dev/tty23  /dev/tty34  /dev/tty45  /dev/tty56  /dev/ttyAMA0
/dev/tty13  /dev/tty24  /dev/tty35  /dev/tty46  /dev/tty57  /dev/ttyprintk
/dev/tty14  /dev/tty25  /dev/tty36  /dev/tty47  /dev/tty58  /dev/ttyS0
/dev/tty15  /dev/tty26  /dev/tty37  /dev/tty48  /dev/tty59
/dev/tty16  /dev/tty27  /dev/tty38  /dev/tty49  /dev/tty6
/dev/tty17  /dev/tty28  /dev/tty39  /dev/tty5   /dev/tty60
/dev/tty18  /dev/tty29  /dev/tty4   /dev/tty50  /dev/tty61
das passt mMn auch, wenn ich den Port auf ttyUSB0 versuche zu öffnen, kommt auch, kein Port zum öffnen vorhanden...

the78mole
Beiträge: 16
Registriert: 20.12.2022, 23:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von the78mole » 24.06.2023, 12:21

Normalerweise sollte er kurz nach dem Anstecken was im log anzeigen. Schau doch mal, was da am Ende steht, wenn Du den Converter ansteckst und dann 3 Sekunden später

Code: Alles auswählen

dmesg
ausführst...

mwolle
Beiträge: 15
Registriert: 17.05.2023, 08:14
System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von mwolle » 25.06.2023, 16:17

Das sieht dann so aus:

Code: Alles auswählen

 dmesg | grep tty
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 cma=64M cma=256M video=HDMI-A-1:1920x1080M@50,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6E:FE:08 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[    0.000260] console [tty1] enabled
[    0.472029] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.477301] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 36, base_baud = 62500000) is a 16550

the78mole
Beiträge: 16
Registriert: 20.12.2022, 23:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von the78mole » 25.06.2023, 22:06

Hi Marcel,

da hast den USB-Adapter aber beim Botten schon gesteckt gehabt, wenn er das ist...

Ich würde den USB-Adapter stecken und danach direkt die letzten Zeilen von dmesg anschauen.

Grüße,
Daniel

mwolle
Beiträge: 15
Registriert: 17.05.2023, 08:14
System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von mwolle » 27.06.2023, 15:36

das sieht so aus...

Code: Alles auswählen

[424359.866743] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
[424363.876105] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[424364.013257] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=23a3, bcdDevice= 3.05
[424364.013273] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[424364.013286] usb 1-1.3: Product: USB-Serial Controller 
[424364.013299] usb 1-1.3: Manufacturer: Prolific Technology Inc. 
[424364.013311] usb 1-1.3: SerialNumber: CACQb11BS12
[424564.770541] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
[425813.923915] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[425814.061007] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=23a3, bcdDevice= 3.05
[425814.061023] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[425814.061037] usb 1-1.3: Product: USB-Serial Controller 
[425814.061050] usb 1-1.3: Manufacturer: Prolific Technology Inc. 
[425814.061062] usb 1-1.3: SerialNumber: CACQb11BS12 

the78mole
Beiträge: 16
Registriert: 20.12.2022, 23:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von the78mole » 28.06.2023, 07:17

Hi Marcel,

this looks like the Adapter is not getting a device assigned for unknown reasons. Could you try another adapter (with another chipset)?

Usually the USB-Adapters get names like ttyUSBx and the device name should be stated in the dmesg.

Regards,
Daniel

DasQ
Beiträge: 1
Registriert: 25.12.2023, 12:25
System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von DasQ » 25.12.2023, 12:41

Hi,


Ich wollte mal allgemein in die Runde fragen, ob sich jemand mit dem Thema „RaumISTtemperatur“ beschäftigt hat.

Ich hab hier ne 2107 mit km271 an nem FHEM hängen und hab mir jetzt zu Testzwecken eine BFU in Kleinanzeigen geschoßen.
Diese sendet ja die RaumIST Temperatur an die Steuerung und verändert dadurch die Heizkurve dynamisch.
Ich hab das jetzt wie gesagt zu Testzwecken so aufgebaut wie Buderus das vorsieht. Aber eigentlich will ich meine Raumtemperatur BLE Fühler nutzen und diese Werte der Steuerung unter Jubel. Die Heizung läuft so mit der BFU im absoluten Optimum. (Maximal 0,5° über Raumsoll)

Da wir die Signale der BFU nur als Ergebnis in der Steuerung sehen, sind wir nun auf der Suche nach den Signalen direkt zwischen BFU und 2107. nach Anleitung von hier.

https://www.holzleitner.com/el/buderus- ... ex-de.html

(Hoff der Link ist ok)

Wir haben zunächst uns die Signale am oszi angesehen, die BFU hängt an ner zweidrahtleitung mit den potentialen 10v+ u. 16v+. Die Signale liegt sowohl an 10v als auch an 16v an. auf 16v redet die Heizungsteuerung zur BFU, auf 10v (ins negative) antwortet die BFU der Heizung.
IMG_3766.jpeg
Durch die BFU ergeben sich aber verschiedenste andere Probleme, die ich aber noch nicht näher ergründet hab. Z.b. das die Einstellung am Raumthermostat bindend ist und die Werte an der Steuerung überlagert.

Normal ist ja Aussenhalt eingestellt am HK, in der Konstellation oben stellt man auf Raumhalt und übergibt die Steuerung an die BFU.


Ich hoff es ist halbwegs verständlich, wenn nicht fragt. Nun versuchen wir dieses mitgeloggte Packt der Heizung über das KM271 zu senden, danach kann man sehen wie die heizung drauf reagiert, wenn keine BFU dran häng.

Grüße Andy aka DasQ

P.s. the78Mole wir hatten uns mal über eine steuerungsmögkichkeit für den WW nachlaufen unterhalten. Hab ich jetzt über die zirkulationspumpe gelöst. Bei Interesse kann ich das auch näher ausführen.
Zuletzt geändert von Roland M. am 25.12.2023, 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost gelöscht