Hallo Marcel,

schaue Dir mal dieses hier an.

https://github.com/dewenni/ESP_Buderus_KM271

https://github.com/dewenni/ESP_Buderus_ ... 846cb56dcc

Das habe ich jetzt an meiner Buderus. Ich habe auch das original Buderus KM271 Modul eingebaut. ESP32 dran - Kabel dran - fertig (Wlan im Keller).

Mit der mqtt Verbindung kommt alles in die Hausautomatisation an.

Grüße
Manfred

mwolle
Beiträge: 15
Registriert: 17.05.2023, 08:14
System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von mwolle » 17.05.2023, 15:20

Hi Manfred,
danke für die Info. Aber ich glaube die 2107 und die 4000er Regler sind da unterschiedlicher (aber glaube..:)). Am Anfang von der Diskussion hier, passte das noch ganz gut, ich würde jetzt die Pythonskripte nehmen und mich durchhangeln...aber es geht natürlich mit seriellen Schnittstelle los, ich habe kein USB Konverter, sondern einen IP Konverter (die Moxakisten, ich stelle dort dann die "Lausch" Parameter ein). Das andere Problem ist noch, dass Blacks Homepage nicht verfügbar ist, um alle drei Pythonprogramme zu laden.
Das Setup sind eigentlich größere bis Großanlagen wo wohl viele noch die ältere Logamatic 4000er Regler dran haben, mit einer moderneren Kesselanlage. Am Kessel kann ich per EMS Vorlauf, Rücklauf und Leistung anschauen, der Regler macht Warmwasser und Außentemperatur und natürlich die Einstellungen. Ich möchte dann Remote die Geräte einstellen können. (Und das Projekt hier bzw. vom hermanthegerman2 scheinen die naheliegendsten Lösungen zu sein)
VG
Marcel

Beowolf
Beiträge: 655
Registriert: 15.07.2006, 12:50
Wohnort: Greven
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von Beowolf » 17.05.2023, 15:25

Ich habe hier noch ein paar Dateien von Black. Möchtest Du sie haben?

mwolle
Beiträge: 15
Registriert: 17.05.2023, 08:14
System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von mwolle » 17.05.2023, 15:26

wenn du die drei genannten hast, nehme ich diese gerne

Beowolf
Beiträge: 655
Registriert: 15.07.2006, 12:50
Wohnort: Greven
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von Beowolf » 17.05.2023, 15:34

Hier der Wetransfer-Link

https://we.tl/t-eYPDlmqN5O

Bitte eine kurze Nachricht wenn Du die Dateien herunter geladen hast. Dann lösche ich das wieder.
Zuletzt geändert von Beowolf am 17.05.2023, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.

mwolle
Beiträge: 15
Registriert: 17.05.2023, 08:14
System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von mwolle » 17.05.2023, 15:35

super, ich habe es, dank dir. Ich werde mich mal versuchen...

the78mole
Beiträge: 16
Registriert: 20.12.2022, 23:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von the78mole » 17.05.2023, 19:26

Hallo zusammen,

soweit ich das überblicken kann, ist das Protokoll der 2107 von der 4000er-Reihe "abgekupfert". Zumindest haben Jens und ich uns überwiegend an der 4000er-Beschreibung orientiert, als wir unser KM271-Replacement mit ESP32 entwickelt haben. Kurzum, wenn irgendwas unklar sein sollte, dann lohnt sicher ein Blick bei uns in die km271_params.h

Viel Erfolg!

Grüße,
Daniel

mwolle
Beiträge: 15
Registriert: 17.05.2023, 08:14
System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von mwolle » 14.06.2023, 07:41

So..ich habe dann mal gestartet...der SerTest hatte soweit geklappt mit einem True. Jetzt wollte ich mit hterm die Strecke Testen, da scheitert es aber schon, da es hterm noch nicht für den Pi gibt. Eine Alternative habe ich bisher nicht wirklich installiert bekommen gtkterm macht gar nichts moserial bekomme ich nicht gar nicht erst anständig ans laufen...
Nichtsdestotrotz sollte ich ja eigentlich mit den hier vorhanden Codeschnipseln schon eine Antwort erhalten, aber derzeit tut sich nichts. Ich hatte jetzt den Moxa gegen ein RS232 zu USB Kabel getauscht. Das Kabel an sich wird vom Pi erkannt. Die Schnittstelleneinstellung habe ich mit 9600 Baud eingegeben...noch stehe ich also da um zu gucken, tut es die Hardware nicht, oder die Software.

the78mole
Beiträge: 16
Registriert: 20.12.2022, 23:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von the78mole » 14.06.2023, 08:12

Hallo mwolle,

leider weiß ich jetzt nicht ganau, was Du wie angeschlossen hast... Aber hier mal ein paar Ideen, wie ich da immer rangehe.

Für einfache Tests aus der Ferne installiere ich auf einem Linux-Target gerne ser2net. Das legt die serielle Schnittstelle auf einen TCP-Port, auf den Du dann mit einem geeigneten Terminal von Deinem PC aus zugreifen kannst. Ich nutze dafür dann gerne Putty (raw oder telnet, je nach Einstellung in ser2net). CoolTerm scheint auch zu funktionieren. Oder man verwendet das Terminal seiner Wahl und einen Virtual-COM-Port, aber da für Windows einen zu finden ist schwierig. Unter Linux kann man dafür dann "einfach" socat verwenden, aber da wird es wieder kompliziert.

Hoffe, das hilft Dir irgendwie weiter.

Grüße,
Daniel

mwolle
Beiträge: 15
Registriert: 17.05.2023, 08:14
System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)

Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019

Beitrag von mwolle » 14.06.2023, 09:17

Moin Daniel,
also das Setup sieht wie folgt aus:
Raspi Pi 4, Remotezugriff per VNC
Eine Buderusanlage GB irgendwas mit einem Logamatic R4121 Regler.
Den Logamatic mit dem RS 232 Gateway verbunden (ECO CAN Lampen blinkt fröhlich vor sich hin)
Jetzt per RS232 auf USB in den Raspi Pi 4 rein.
1. SerTest.py ausgeführt -> Ergebnis = True
2. dieses Skript (viewtopic.php?t=26955#p238421) angepasst im Bereich Serial für den R4000 auf 9600 Baud -> Ergebnis = /dev/ttyAMA0 sonst aber nichts, sprich keine weiteren Ausgaben
3. jetzt wollte ich mit hterm erst mal den eigentlichen Weg testen, daran scheitere ich aber gerade, hterm läuft nicht unter "arm".
-> d.h. da hänge ich erst mal. Ich habe übrigens folgendes Kabel in Nutzung (und vlt ist das auch das Problem?) http://www.cabledeconn.com/USB-Series-/ ... 9-170.html