DoorPi-Videotürsprechanlage und HomeMatic

User stellen ihre Haussteuerung vor

Moderator: Co-Administratoren

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: DoorPi-Videotürsprechanlage und HomeMatic

Beitrag von dtp » 04.12.2019, 16:14

Ein paar Fragen dazu.

Mit "das Skript" meinst du "RFIDBernd.sh", korrekt?

"Tueroeffner" ist ein Summer in Ergänzung zur Keymatic, oder?

"nfcreader_InputPins" bezieht sich auf den RFID-Tag-Leser, oder?

Funktioniert das soweit alles, so dass es nur noch um die zusätzliche Steuerung der Keymatic geht?
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

gonzo0815
Beiträge: 17
Registriert: 29.03.2017, 21:49

Re: DoorPi-Videotürsprechanlage und HomeMatic

Beitrag von gonzo0815 » 04.12.2019, 17:43

dtp hat geschrieben:
04.12.2019, 16:14
Ein paar Fragen dazu.

Mit "das Skript" meinst du "RFIDBernd.sh", korrekt? Genau so heist das Script

"Tueroeffner" ist ein Summer in Ergänzung zur Keymatic, oder? Genau der geht auf das Relais an der Raspberry für den Summer

"nfcreader_InputPins" bezieht sich auf den RFID-Tag-Leser, oder? Genau das sind die diversen RFID Codes der Chips

Funktioniert das soweit alles, so dass es nur noch um die zusätzliche Steuerung der Keymatic geht? Hab das Script erweitert wie von dir beschrieben, wenn ein RFID Chip in Ordnung ist wird eine Variable gesetzt und dann das Programm in der Homematic ausgeführt.

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: DoorPi-Videotürsprechanlage und HomeMatic

Beitrag von dtp » 04.12.2019, 18:40

Also funktioniert jetzt alles, wie gewünscht?
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

gonzo0815
Beiträge: 17
Registriert: 29.03.2017, 21:49

Re: DoorPi-Videotürsprechanlage und HomeMatic

Beitrag von gonzo0815 » 04.12.2019, 19:53

Ja so wie ich es mir vorgestellt habe.

Danke

cyberwolf
Beiträge: 5
Registriert: 26.03.2020, 10:58
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: DoorPi-Videotürsprechanlage und HomeMatic

Beitrag von cyberwolf » 26.03.2020, 11:12

hi ich habe eine Frage zum schaltplan ich bin der Doorpi am nachbauen nur was ich nicht verstehen tue grade deswegen frage ich bei dem Pi Face 2 Digital ist ja oben in orange 5V auf 2 was bedeutet diese welle sehe Anhang wäre super wer mir das erklären könnte
Dateianhänge
plan.jpg
plan.jpg (13.45 KiB) 2033 mal betrachtet

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: DoorPi-Videotürsprechanlage und HomeMatic

Beitrag von dtp » 26.03.2020, 12:02

Diese "Welle" ist das internationale Schaltzeichen für einen Widerstand. Da die Versorgungsspannungen von LEDs in Abhängigkeit von der Farbe variieren, muss man da evtl. etwas experimentieren. Mit einem 100 bis 220-Ohm-Widerstand dürfte man aber in der Regel ganz gut bedient sein. Hier kannst du es genauer ausrechnen.

Die LED ist aber nur dann nötig, wenn du dir darüber den Briefkasten-Status anzeigen lassen möchtest. Näheres dazu findest du hier. Du kannst sie ansonsten auch problemlos weglassen.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

cyberwolf
Beiträge: 5
Registriert: 26.03.2020, 10:58
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: DoorPi-Videotürsprechanlage und HomeMatic

Beitrag von cyberwolf » 26.03.2020, 15:58

super danke vielen dank oki also brauch ich das nicht

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: DoorPi-Videotürsprechanlage und HomeMatic

Beitrag von dtp » 26.03.2020, 16:26

Korrekt. Gilt übrigens auch für den zugehörigen Taster.
2020-03-26_16h27_14.png
2020-03-26_16h27_14.png (5.16 KiB) 1978 mal betrachtet
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

cyberwolf
Beiträge: 5
Registriert: 26.03.2020, 10:58
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: DoorPi-Videotürsprechanlage und HomeMatic

Beitrag von cyberwolf » 29.03.2020, 16:55

Hi also die anleitung ist echt super vielen dank dafür ich hab es mit deiner Anleitung geschafft das ich über handy sprechanlage anrufen kann mit **620 und reden und hören kann und kann mit ## tür öffnen wunderbar nur jetzt hätte ich noch 2 fragen offen und zwar hab ich das klingelrelais eingebaut ich find aber jetzt keine antwort auf wo jetzt die kabel genau am klingelrelais angesclossen werden + und - ist klar am anfand nur bei NO NC CO ist die frage wie das da angeschlossen wird 2 frage ist es normal das beim pi Face wo die grüne leiste oben anfäng rot blint immer ???


aber sonst eine echt super enleitung echt klasse

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: DoorPi-Videotürsprechanlage und HomeMatic

Beitrag von dtp » 29.03.2020, 18:21

Zum Klingelrelais. Das wird mit 24V versorgt und hat zwei Schließer. Der eine schließt beim Klingeln die Kontakte 0 und GND der PiFace-Modul-Eingänge, der andere verbindet den Kontakt 7 der Siedle-Sprechstelle mit dem Kontakt 6 des Siedle TLE 061-0.
2020-03-29_18h05_55.png
Solltest du keine Siedle-Anlage haben, dann genügt ein Relais mit einem einzigen Schließer.

Das Blinken der PiFace-LED ist normal. Das tut sie bei mir auch seit Anfang an. Die LED signalisiert, dass alles normal arbeitet. Du kannst die LED auch deaktivieren, wenn du in der doorpi.ini

Code: Alles auswählen

[DoorPi]
base_path = /usr/local/etc/DoorPi
eventlog = !BASEPATH!/conf/eventlog.db
is_alive_led = DoorPi-Alive-LED
last_snapshot = 
snapshot_path = 
den Eintrag "is_alive_led = " setzt.