Mathias
Beiträge: 1779
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 258 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-LevelSensor: Ultraschall-Füllstandsmessung für HomeMatic

Beitrag von Mathias » 18.11.2019, 22:14

Konntest Du denn das Modul, wie beschrieben, konfigurieren?

hstkai
Beiträge: 3
Registriert: 09.11.2018, 11:16
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: HM-LevelSensor: Ultraschall-Füllstandsmessung für HomeMatic

Beitrag von hstkai » 19.11.2019, 19:16

Hallo Mathias,
ich habe dein Projekt mit einem SR04T Sensor nachgebaut, bekomme aber leider nur wirre Werte raus.
Den Debug-Meldungen nach sieht alles gut aus. Bei einer Tisch zu Boden Messung gibt er mir dort eine 246 aus. In der CCU kommt aber eine 22 an?
1.jpg
Nach der 22 berechnet er dann die Liter-Menge, die ist zwar auf 22 gesehen richtig. Aber leider nicht das was der Sensor gemessen hat...
Hast du einen Tipp für mich??

VG Kai

Mathias
Beiträge: 1779
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 258 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-LevelSensor: Ultraschall-Füllstandsmessung für HomeMatic

Beitrag von Mathias » 19.11.2019, 20:21

Bitte nochmal die Konfiguration des HM-MOD-EM-8Bit überprüfen (s.a. Anleitung). Die Dateneingänge müssen invertiert sein.

Und die Verbindungen
INH5 ↔ D5 (PD5)
INH6 ↔ D6 (PD6)
INH7 ↔ D7 (PD7)
prüfen.

Bearbeitet: Pin-Bezeichnungen des HM-MOD-EM-8Bit korrigiert.
Zuletzt geändert von Mathias am 20.11.2019, 06:58, insgesamt 1-mal geändert.

Wurzeldoktor
Beiträge: 160
Registriert: 25.09.2019, 02:32
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: HM-LevelSensor: Ultraschall-Füllstandsmessung für HomeMatic

Beitrag von Wurzeldoktor » 19.11.2019, 20:34

Mathias hat geschrieben:
18.11.2019, 22:14
Konntest Du denn das Modul, wie beschrieben, konfigurieren?
Ich konnte das Modul durch viel mühe konfigurieren.

Musste den Nano mittels reset knopf aktivieren und konnte dann fast gleichzeitig das Modul auf anlernen bringen.
(Jetzt spricht es mit der CCU)

Bekomme aber nonsense werte :( am Tisch hatte ich nen schönen Wert, der auch passte.
Im Tank bekam ich zuerst stundenlang nix, dann zeigts mir nur noch -100
Lt CCU wird der Wert auch regelmäßig aktualisiert, aber er bleibt bei -100

Wurzeldoktor
Beiträge: 160
Registriert: 25.09.2019, 02:32
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: HM-LevelSensor: Ultraschall-Füllstandsmessung für HomeMatic

Beitrag von Wurzeldoktor » 19.11.2019, 20:44

20191119_204152.jpg
20191119_204057.jpg
20191119_204011.jpg

Hab mal screens vo meinen Einstellungen gemacht :/

Der Nano arbeitet auch...
Die verbindungen sind korrekt gelötet (bereits 900mal kontrolliert)

Wurzeldoktor
Beiträge: 160
Registriert: 25.09.2019, 02:32
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: HM-LevelSensor: Ultraschall-Füllstandsmessung für HomeMatic

Beitrag von Wurzeldoktor » 19.11.2019, 20:52

20191119_205109.jpg
Ich bekomme den Wert 224, der aber zuletzt um 6.15 aktualisiert wurde :/

Irwas kann da anfoch ned stimmen :(

Mathias
Beiträge: 1779
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 258 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-LevelSensor: Ultraschall-Füllstandsmessung für HomeMatic

Beitrag von Mathias » 19.11.2019, 21:30

224 bedeutet ca. 88%. Der Messwert ist falsch?

Der Wert wird nur aktualisiert, wenn er sich verändert. Wenn der Wert sich seitdem nicht verändert hat, kann das durchaus sein.

Wurzeldoktor
Beiträge: 160
Registriert: 25.09.2019, 02:32
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: HM-LevelSensor: Ultraschall-Füllstandsmessung für HomeMatic

Beitrag von Wurzeldoktor » 19.11.2019, 21:35

Die pelletsheizung läuft den ganzen Tag und somit ändert sich auch der Füllstand den ganzen Tag :/

Ich bekomme leider irgendwie keine anzeige zur Systemvariable zusammen :(

Seit 20.56 zeigt es mir generell den Wert 0 an.

Ich glaub irgendwas ist defekt. Oder funktioniert einfach bei mir nicht.

hstkai
Beiträge: 3
Registriert: 09.11.2018, 11:16
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: HM-LevelSensor: Ultraschall-Füllstandsmessung für HomeMatic

Beitrag von hstkai » 19.11.2019, 22:14

Mathias hat geschrieben:
19.11.2019, 20:21
Bitte nochmal die Konfiguration des HM-MOD-EM-8Bit überprüfen (s.a. Anleitung). Die Dateneingänge müssen invertiert sein.

Und die Verbindungen
INH6 ↔ 5 (PD5)
INH7 ↔ 6 (PD6)
INH8 ↔ 7 (PD7)
prüfen.
Da liegt bestimmt mein Problem .. wo ist der INH8 :D
1.jpg
Die PINs auf dem Arduino sind bei mir auch anders beschriftet
Ich hab mir die Belegung jetzt so gedacht:
HM-MOD-EM-8Bit Arduino Nano
3,5-12V 5V
GND GND
INH0 8
INH1 9
INH2 10
INH3 11
INH4 12
INH5 5
INH6 6
INH7 7

Wurzeldoktor
Beiträge: 160
Registriert: 25.09.2019, 02:32
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: HM-LevelSensor: Ultraschall-Füllstandsmessung für HomeMatic

Beitrag von Wurzeldoktor » 19.11.2019, 22:27

hstkai hat geschrieben:
19.11.2019, 22:14
Mathias hat geschrieben:
19.11.2019, 20:21
Bitte nochmal die Konfiguration des HM-MOD-EM-8Bit überprüfen (s.a. Anleitung). Die Dateneingänge müssen invertiert sein.

Und die Verbindungen
INH6 ↔ 5 (PD5)
INH7 ↔ 6 (PD6)
INH8 ↔ 7 (PD7)
prüfen.
Da liegt bestimmt mein Problem .. wo ist der INH8 :D
1.jpg

Die PINs auf dem Arduino sind bei mir auch anders beschriftet
Ich hab mir die Belegung jetzt so gedacht:
HM-MOD-EM-8Bit Arduino Nano
3,5-12V 5V
GND GND
INH0 8
INH1 9
INH2 10
INH3 11
INH4 12
INH5 5
INH6 6
INH7 7
Könnte auch mein Problem erklären 🤔
Vermutlich hab ich statt INH8 dann den DUI30 angelötet 😱

Ich hoff das teil is ned tot... muss ich mir morgen angucken
Würde auch erklären warum der Taster ständig zählt