Hallo, ich habe meinen Sensor einen JSN-SR04T mit ca. 5Meter Telefonleitung 2x2x0,6mm verlängert insgesamt habe ich nun ca. 7,5m bis zur Elektronik.Timelord hat geschrieben: ↑09.04.2020, 01:24Hallo,
wirklich ein tolles Projekt und da aktuell die kapazitive Messung von Homematic bei mir dauernd streikt bin ich gerade dabei diese Messung nachzubauen. Zum EInsatz kommen die Komponenten, wie sie auf Github beschrieben sind, also der Senor JSN-SR04T.
Meine Frage:
Kann man die Messleitung vom Sensor zur Platine ohne weiteres auf ca. 5 m verlängern?
In diesem Thread stand etwas dahingehend, aber da bezog es sich auf andere Hardware, sowohl Sensor wie Signalverarbeitung.
VIelleicht kann jemand weiter helfen...
Vor der Verlängerung habe ich noch den unverlängerten Sensor in meiner Zisterne getestet, es wurde jedesmal ein gültiger präziser Messwert empfangen was genau dem Füllstand entsprach.
Nach der Verlängerung bekam ich keine gültigen Werte mehr, die LED an Arduino Nano blinkte immer mehrmals nach jeder Messung.
Dies änderte sich erst nachdem ich den Rat für "häufig ungültige Messungen" befolgt habe und die vier beschriebenen Parameter in Sketch geändert habe - jetzt leuchtet die LED am Nano nach jeder Messung kurz auf und blinkt nicht mehr dreimal.
Allerdings bekomme ich jetzt viel zu hohe Bitwerte und folglich auch einen viel zu hohen Füllstand - der unverlängerte Sensor zeigte mir ca.2000 Liter an der verlängerte 4000 Liter.
Keine Ahnung warum die Werte so unterschiedlich sind, den Sensor habe ich immer genau gleich platziert unverlängert sowie verlängert, eventuell liegt es an dem verwendeten Kabel oder ich muss den Querschnitt erhöhen.
Ach ja ich habe genau den Sketch von GitHub verwendet und da ich auch ein 6000 Liter Zusterne besitze nur die Wasserhöhe habe ich etwas verändert.
Hat jemand eine Idee was ich noch ändern kann, denn an der Anordnung des Sensors liegt es wohl nicht, denn mit dem unverlängerten Sensorkabel funktioniert alles ja perfekt?