Hallo zusammen

da gab es bereits einige Anfragen an eQ3 und die wurden alle negativ beantowrtet.
Aus meiner Sicht gibt es folgende Kombinationen, welche vernünftig funktionieren:

-Feller Standard Taster (kann von Schalter auf Taster umgebaut werden), Abfeilen/schleifen von ca. 6mm Gehäuse. Dahinter Standard HM Aktoren verbauen. Die neueren HM IP Aktoren sind etwas schmaler, geben zusätzlich noch den Verbrauch bekannt.
https://de.elv.com/homematic-ip-schalta ... 1326&c=778


-Feller Edizio Due UNI Taster mit 2-6 Taster.
https://online-katalog.feller.ch/kat_de ... FMI.L.P.61
Diese sind in Kombination mit den neuen Kombinationen
https://de.elv.com/homematic-ip-schalt- ... 1326&c=778
mit etwas Basteln hervorragend kombinierbar. Ich habe die Taster des HM Schalters rausgelötet und dafür feine Drähte eingelötet und diese an die Schraubklemmen des Fellertasters geführt. Das funktioniert tip top und die Einbautiefe ist damit ebenfalls kein Problem mehr.
Der Vorteil der neuen Schalter ist, dass man damit auch entfernte Taster mittels Direktverknüpfung ansteuern kann.

-MIt den Wired Komponenten
https://de.elv.com/homematic-ip-wired-6 ... 6082&c=787
und dem Feller Edizio Due UNI Taster mit 2-6 Taster.
https://online-katalog.feller.ch/kat_de ... FMI.L.P.61 kann man auch die LEDs des Taster ansteuern. Habe bei der Out Leitung jeweils 10kOhm Vorwiderstand eingelötet.
Funktioniert hervorragend.

Hoffe, das hilft so.

Gruss
Dominik

trebor110966
Beiträge: 340
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal

Re: Homematic mit "Schweizer Feller" Schaltern

Beitrag von trebor110966 » 21.03.2020, 23:11

Danke für die Infos, aber der HmIP-FSI16 hat keine Messung integriert und an welchem Gehäuse soll man die 6mm entfernen?
Alternativ die tieferen NIS-Einlasskasten verwenden oder den Aktor in der Abzweigdose verstecken.

Ansonsten gibts hier noch einige Bilder zum Thema Homematic und Feller:
viewtopic.php?f=79&t=56262
viewtopic.php?f=58&t=49688
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

kusi
Beiträge: 1
Registriert: 10.05.2020, 15:10
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Homematic mit "Schweizer Feller" Schaltern

Beitrag von kusi » 10.05.2020, 15:17

Hallo zusammen

Auch ich möchte gerne den Homematic Sender HM-RC-2-PBU-FM in eine Unterputzdose verbauen, bestückt mit 60mm Fellertasten. Wo stehen wir da Jahre nach dem initialen Post? Gibts da mittlerweilen noch andere Lösungen als die von Brack? Kann man nicht einer der zahlreichen Installationsadapter für Feller verwenden?

vielen Dank für eine Antwort!
Kusi

trebor110966
Beiträge: 340
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal

Re: Homematic mit "Schweizer Feller" Schaltern

Beitrag von trebor110966 » 10.05.2020, 15:46

Gibt immer noch nichts gescheites für Feller, aber auch ich musste auf Taster wechseln und den UP-Aktor in der Abzweigdose verbauen, wenn er nicht in der Schaltstelle Platz hatte.
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

Fonzo
Beiträge: 6744
Registriert: 22.05.2012, 08:40
System: CCU
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 486 Mal

Re: Homematic mit "Schweizer Feller" Schaltern

Beitrag von Fonzo » 10.05.2020, 16:41

kusi hat geschrieben:
10.05.2020, 15:17
Kann man nicht einer der zahlreichen Installationsadapter für Feller verwenden?
Wenn es sich um Feller zeptrionAIR handelt, kann man diese z.B. über das NEO Plugin Feller zeptrionAIR aus einem NEO Server auf der CCU3 / RaspberryMatic schalten.

Antworten