Bodenfeuchte RASEN - mit Diffenrenz-Temp. Sensor u. dem Fühler von Eugen

User stellen ihre Haussteuerung vor

Moderator: Co-Administratoren

Chemieka
Beiträge: 649
Registriert: 03.01.2017, 17:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Bodenfeuchte RASEN - mit Diffenrenz-Temp. Sensor u. dem Fühler von Eugen

Beitrag von Chemieka » 03.05.2022, 20:21

Muss mich hier nochmal rein hängen.
Ich hatte das System wie auf Seite 1 am laufen.
Jetzt wollte ich die Gelegenheit nutzen und auf eine Feste Stromversorgung umstellen. 5v trafo auf 3,3v runter mit Step Down Wandler. Die Werte stimmen habe ich geprüft.
Da ich ein Temperaturdifferenz Sensor nutze kann ich sagen der eine Sensor mit Temperaturmessung läuft normal aber der Feuchtigkeitssensor springt stark hin und her. Mache ich wieder Batterien rein gehts wieder normal.

Was könnte der Feuchtigkeitssensor gegen die Feste Stromversorgung haben?

Im Diagramm sieht man die Sprünge. Jetzt mit Batterie wieder grade.
FF1FE3AA-82F7-4312-A6A0-400455EBDBC5.png
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge

Xel66
Beiträge: 14147
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Bodenfeuchte RASEN - mit Diffenrenz-Temp. Sensor u. dem Fühler von Eugen

Beitrag von Xel66 » 03.05.2022, 23:10

Chemieka hat geschrieben:
03.05.2022, 20:21
Was könnte der Feuchtigkeitssensor gegen die Feste Stromversorgung haben?
Das Netzteil ist vermutlich nicht galvanisch getrennt und somit koppeln die Sensoren eine "Fremdspannung" ein und verfälschen das Signal.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Chemieka
Beiträge: 649
Registriert: 03.01.2017, 17:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Bodenfeuchte RASEN - mit Diffenrenz-Temp. Sensor u. dem Fühler von Eugen

Beitrag von Chemieka » 04.05.2022, 06:14

Ok. Aber einer der beiden Sensoren also Temperatur arbeitet normal auch mit Trafo. Nur der Bodenfeuchte Sensor ist das Problem.
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge

Sven_A
Beiträge: 4152
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 346 Mal
Danksagung erhalten: 281 Mal

Re: Bodenfeuchte RASEN - mit Diffenrenz-Temp. Sensor u. dem Fühler von Eugen

Beitrag von Sven_A » 04.05.2022, 07:19

Chemieka hat geschrieben:
04.05.2022, 06:14
....Temperatur arbeitet normal auch mit Trafo. Nur der Bodenfeuchte Sensor ist das Problem.
Der ist ja auch nicht im Massepotential eingegraben.

Chemieka
Beiträge: 649
Registriert: 03.01.2017, 17:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Bodenfeuchte RASEN - mit Diffenrenz-Temp. Sensor u. dem Fühler von Eugen

Beitrag von Chemieka » 04.05.2022, 11:39

Nagut. Warum passiert das bei Batterieversorgung nicht? Was könnte man als Abhilfe tun? Kann ich hier überhaupt extern mit Strom versorgen?
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge

Xel66
Beiträge: 14147
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Bodenfeuchte RASEN - mit Diffenrenz-Temp. Sensor u. dem Fühler von Eugen

Beitrag von Xel66 » 04.05.2022, 12:31

Weil es bei Batteriebetrieb keine Masseverschleppung geben kann und die galvanische Trennung prinzipbedingt vorhanden ist, weil es keine weiteren Verbindungen gibt. Eine Lösung ist nur mit einer galvanisch trennenden Stromversorgung (Trafonetzteil) möglich.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: Bodenfeuchte RASEN - mit Diffenrenz-Temp. Sensor u. dem Fühler von Eugen

Beitrag von jp112sdl » 04.05.2022, 12:51

Chemieka hat geschrieben:
04.05.2022, 11:39
Was könnte man als Abhilfe tun?
Einen isolierten DC-DC-Wandler verwenden. Die gibt es in verschiedenen Spannungs- und Leistungskategorien.
Hier ein Beispiel: https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-t ... 88651.html

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Chemieka
Beiträge: 649
Registriert: 03.01.2017, 17:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Bodenfeuchte RASEN - mit Diffenrenz-Temp. Sensor u. dem Fühler von Eugen

Beitrag von Chemieka » 04.05.2022, 14:57

jp112sdl hat geschrieben:
04.05.2022, 12:51
Chemieka hat geschrieben:
04.05.2022, 11:39
Was könnte man als Abhilfe tun?
Einen isolierten DC-DC-Wandler verwenden. Die gibt es in verschiedenen Spannungs- und Leistungskategorien.
Hier ein Beispiel: https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-t ... 88651.html
Zur Sicherheit ich habe diesen StepDownWandler
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-3 ... jiEALw_wcB

Als Trafo:
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil- ... U8EALw_wcB

Dieser TEA 1-0505 DC/DC-Wandler TEA 1 müsste dann daher vor den StepDownWandler nehme ich an?
Zuletzt geändert von Chemieka am 04.05.2022, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: Bodenfeuchte RASEN - mit Diffenrenz-Temp. Sensor u. dem Fühler von Eugen

Beitrag von jp112sdl » 04.05.2022, 15:06

Es gibt auch Hutschienen Netzteile, die direkt 3.3V liefern
https://www.amazon.de/MEAN-WELL-DDR-15G ... B07TVVRSR7
und auch isolierte DC/DC Wandler für 3.3V.

Aber ansonsten ja, 230V-> Netzteil 5V -> DC-DC-Wandler 5V -> Stepdown 5V/3.3V -> Gerät

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Chemieka
Beiträge: 649
Registriert: 03.01.2017, 17:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Bodenfeuchte RASEN - mit Diffenrenz-Temp. Sensor u. dem Fühler von Eugen

Beitrag von Chemieka » 04.05.2022, 15:48

Bei dem Netzteil 3,3 wurde mir abgeraten hier im Forum, weil zu teuer und exotisch. Aber hier brauche ich auch den Wandler nehme ich an.

Also muss ich jetzt je nach dem ob vor oder nach dem StepDownWandler ein 5v oder 3,3v Dc/Dc Wandler verbauen. Dann werde ich mal so ein Teil kaufen und hoffen das klappt. Super. Vielen Dank.

Was sagst du zu diesem Teil? Kann da der StepDown weggelassen werden, weil schon drin?
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-t ... pol_6&nbc=

Ich verstehe ja nicht so richtig wo der Unterschied zum normalen StepDown Wandler ist. Hätte ich nie rausbekommen.

Und noch eine Frage den Wandler gibts auch mit Hi hinten dran, nicht viel teuerer. Ist der noch besser, weil besser isoliert?
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-t ... 88656.html
Zuletzt geändert von Chemieka am 04.05.2022, 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge

Antworten