Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)

User stellen ihre Haussteuerung vor

Moderator: Co-Administratoren

MichaelN
Beiträge: 9562
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 696 Mal
Danksagung erhalten: 1608 Mal

Re: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)

Beitrag von MichaelN » 20.03.2021, 18:17

Ich wiederhole mich ungern: WIE trägst Du da den Wert ein? Bitte zeigen!
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Spube
Beiträge: 37
Registriert: 23.05.2016, 20:20
Wohnort: Stuhr (Niedersachsen)

Re: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)

Beitrag von Spube » 20.03.2021, 18:21

oben.JPG
So...

MichaelN
Beiträge: 9562
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 696 Mal
Danksagung erhalten: 1608 Mal

Re: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)

Beitrag von MichaelN » 20.03.2021, 18:27

OK. Du trägst also 1 ein und wunderst Dich, das 1 drin steht? Was wäre das von Dir gewünschte Verhalten?
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Spube
Beiträge: 37
Registriert: 23.05.2016, 20:20
Wohnort: Stuhr (Niedersachsen)

Re: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)

Beitrag von Spube » 20.03.2021, 18:40

Ich habe dort auch schon 100 und auch 0,1 eingetragen. Irgendwie machts nicht klick. :roll:

MichaelN
Beiträge: 9562
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 696 Mal
Danksagung erhalten: 1608 Mal

Re: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)

Beitrag von MichaelN » 20.03.2021, 18:46

Wenn du 100 einträgst, sollten auch 100% drin stehen.
Aber ich glaube du bist gerade über einen Bug der CCU gestoßen, der beim ändern einer SV zuschlägt. Leg mal eine neue mit neuem Namen an...
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Spube
Beiträge: 37
Registriert: 23.05.2016, 20:20
Wohnort: Stuhr (Niedersachsen)

Re: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)

Beitrag von Spube » 21.03.2021, 15:42

Das habe ich auch schon versucht...ohne Erfolg. Es scheint hier wirklich einen Fehler zu geben. Mich wundert nur, das es bei dir nicht auftritt. Ich verwende hier die Raspberrymatic mit aktueller FW.
Naja- es ist ja nur die Optik die stört, die Funktion ist ja gegeben.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10647
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 597 Mal
Danksagung erhalten: 2180 Mal

Re: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)

Beitrag von Baxxy » 21.03.2021, 17:35

Spube hat geschrieben:
21.03.2021, 15:42
Ich verwende hier die Raspberrymatic mit aktueller FW.
Meines Erachtens verhält sich hier eine RaspberryMatic identisch zu einer CCUx.
Testprogramm:
SV_Prozent_setzen.JPG
SV_Prozent_setzen.JPG (19.77 KiB) 894 mal betrachtet
Ergebnis:
SV_Prozent_RM.JPG
Grüße
Baxxy

Spube
Beiträge: 37
Registriert: 23.05.2016, 20:20
Wohnort: Stuhr (Niedersachsen)

Re: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)

Beitrag von Spube » 21.03.2021, 18:05

Hallo Baxxy,
danke für deine Mühe. Ich habe mal eben dein Beispiel nachgebaut und komme zu keinem anderen Ergebnis. Es wird bei mir immer noch nicht richtig angezeigt.
Wie gesagt...alles nicht dramatisch.
Ein schönes Wochenende noch.
Gruß Frank

schlichi
Beiträge: 385
Registriert: 26.08.2016, 19:26
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Erding
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal

Re: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)

Beitrag von schlichi » 21.03.2021, 18:34

Hallo Zusammen,
MichaelN hat geschrieben:
20.03.2021, 18:46
Wenn du 100 einträgst, sollten auch 100% drin stehen.
Aber ich glaube du bist gerade über einen Bug der CCU gestoßen, der beim ändern einer SV zuschlägt. ..
CCU2; ... dem ist so. Wird die Masseinheit in der im Programm verwendeten SV geändert (% eingetragen) wird auch der Wert n sowie die Masseinheit in der Programmzeile entsprechende geändert ( n/100 ) ; bzw. umgekehrt, gelöscht, und mit 100 multipliziert.

Gruß
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender) :roll:

Foramin
Beiträge: 28
Registriert: 26.10.2017, 21:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)

Beitrag von Foramin » 22.03.2021, 21:52

Hallo MichaelN,
ich hänge gerade an dem Programm "Rollos_hoch_alle": ich möchte ein separates Programm für die Schlafzimmer, so dass die Rollläden dort frühestens um 6:30 (Werktag) bzw 8:00 (Wochenende) hochfahren und trotzdem auch bei der Änderung "keine Sonne" wieder hochfahren. Wie muss hier die Bedingung aussehen? Oder macht man das besser über eine zweite SV "Nacht - Schlafzimmer"?
Irgendwie stehe ich grad aufm Schlauch :?

Antworten