Alarmanlage inkl. Alexa und pushover Ausgabe
Moderator: Co-Administratoren
Re: Alarmanlage inkl. Alexa und pushover Ausgabe
Ich vermute du möchtest du mit dem gleichen Code 1234 toggeln. Also an und ausschalten?
Da müsste man dann wohl im Wenn Bereich noch den Zustand der Systemvariable (scharf/unscharf) abfragen und in Abhängigkeit davon dann die Systemvariable schalten. Und im Sonst Wenn dann genau andersherum.
Wenn Codewert = 1234 und Variable = unscharf, dann Variable = scharf, Sonst wenn Codewert = 1234 und Variable = scharf, dann Variable = unscharf.
Ich habe einen 4 stelligen Code zum Einschalten und einen 6 stelligen zum Ausschalten, daher habe ich das "Problem" nicht.
Da müsste man dann wohl im Wenn Bereich noch den Zustand der Systemvariable (scharf/unscharf) abfragen und in Abhängigkeit davon dann die Systemvariable schalten. Und im Sonst Wenn dann genau andersherum.
Wenn Codewert = 1234 und Variable = unscharf, dann Variable = scharf, Sonst wenn Codewert = 1234 und Variable = scharf, dann Variable = unscharf.
Ich habe einen 4 stelligen Code zum Einschalten und einen 6 stelligen zum Ausschalten, daher habe ich das "Problem" nicht.
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Alarmanlage inkl. Alexa und pushover Ausgabe
Ich nehme dafür den umgekehrten Code. Für das Beispiel also 4, 3, 2, 1.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 28.06.2020, 23:19
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Alarmanlage inkl. Alexa und pushover Ausgabe
Hallo Xaromi,
tolle Arbeit.
Ich habe ein Problem bei der Alarmbereitschaft prüfen:
wenn ein Kontakt geöffnet ist, leuchten die Lampen der HmIP BSL beide lila doch der Alarm lässt sich trotzdem aktivieren.
Ist das so gewollt oder habe ich einen Fehler eingebaut?
Gruß
wosch59469
tolle Arbeit.
Ich habe ein Problem bei der Alarmbereitschaft prüfen:
wenn ein Kontakt geöffnet ist, leuchten die Lampen der HmIP BSL beide lila doch der Alarm lässt sich trotzdem aktivieren.
Ist das so gewollt oder habe ich einen Fehler eingebaut?
Gruß
wosch59469
Re: Alarmanlage inkl. Alexa und pushover Ausgabe
Hallo wosch59469,
nein das soll so nicht sein. Damit würdest du die Alarmanlage ja direkt auslösen beim Scharf schalten.
Schau mal nach ob die Systemvariable "Alarmbereitschaft" bei einem offenen Kontakt auch korrekt auf "nicht bereit" gesetzt wird.
Falls ja, läuft dort schonmal alles richtig.
Dann müsstest du im Programm "Alarmanlage ein/ausschalten" schauen, ob dort die erste Bedingung korrekt eingebaut ist. Dort wird ja geprüft, ob die Alarmbereitschaft gegeben ist.
Falls du nicht weiterkommst, stell bitte mal Screenshots von den beiden Programmen ein.
Gruß
Xaromi
nein das soll so nicht sein. Damit würdest du die Alarmanlage ja direkt auslösen beim Scharf schalten.
Schau mal nach ob die Systemvariable "Alarmbereitschaft" bei einem offenen Kontakt auch korrekt auf "nicht bereit" gesetzt wird.
Falls ja, läuft dort schonmal alles richtig.
Dann müsstest du im Programm "Alarmanlage ein/ausschalten" schauen, ob dort die erste Bedingung korrekt eingebaut ist. Dort wird ja geprüft, ob die Alarmbereitschaft gegeben ist.
Falls du nicht weiterkommst, stell bitte mal Screenshots von den beiden Programmen ein.
Gruß
Xaromi
-
- Beiträge: 246
- Registriert: 01.05.2020, 19:48
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Alarmanlage inkl. Alexa und pushover Ausgabe
Wieso machst du nicht eine Aufzeichnung bei Bewegungserkennung bei den Kameras. Je nachdem wie die Kamera aufgestellt ist, kann es sein, dass du dann zu spät aufzeichnest?!Xaromi hat geschrieben: ↑11.01.2021, 08:31Zusätzlich habe ich zwischenzeitlich noch 2 Reolink Kameras an meiner Synology eingebunden und überwache damit die Haustür und das Wohnzimmer (die zwei potentiell gefährlichsten Stellen).
Die Kameras laufen 24/7, so dass ich von unterwegs schauen kann, ob jemand im Haus ist.
Damit die Einbrecher auch aufgezeichnet werden starte ich die Aufnahme bei folgenden Bedingungen:
- Alarmanlage scharf und Haustür offen
Deaktiviert werden die Aufnahmen sobald ich die Alarmanlage sichere.
- Alarmanlage scharf und irgendein Fenstersensor meldet Einbruch
Gruß
1x HmIPW-DRAP, 3x HmIPW-DRI32, 3x HmIPW-DRBL4, 7x HmIPW-DRS8, 1x HmIPW-DRD3, 1x HmIPW-SMI55, 3x HmIPW-WTH, 1x HmIP-HAP, 3x HmIP-STH, 1x HmIP-WTH-2, 3x HmIP-PS, 1x HmIP-SMI, 7x HmIP-SWDO-I, 4x HmIP-SWSD, 3 HmIP-SRH, 2x HmIP-BSL, 3x HmIP-SMI55, 1x HmIP-ASIR, 1xHmIP-ASIR-O
-
- Beiträge: 1113
- Registriert: 17.11.2013, 01:54
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Alarmanlage inkl. Alexa und pushover Ausgabe
Ich würde mir dann überlegen, ob ich das Datengrab und Datensicherung auf Synology durch die dauernden Schreibvorgänge der Kamera nicht evtl beschädige, also die Festplatten früh kaputt gehen.
Oder hast Du zB Western Digital Red oder Purple Platten verbaut?
Oder hast Du zB Western Digital Red oder Purple Platten verbaut?
-
- Beiträge: 246
- Registriert: 01.05.2020, 19:48
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Alarmanlage inkl. Alexa und pushover Ausgabe
Ich habe die ironwolf von Seagate im Einsatz...
1x HmIPW-DRAP, 3x HmIPW-DRI32, 3x HmIPW-DRBL4, 7x HmIPW-DRS8, 1x HmIPW-DRD3, 1x HmIPW-SMI55, 3x HmIPW-WTH, 1x HmIP-HAP, 3x HmIP-STH, 1x HmIP-WTH-2, 3x HmIP-PS, 1x HmIP-SMI, 7x HmIP-SWDO-I, 4x HmIP-SWSD, 3 HmIP-SRH, 2x HmIP-BSL, 3x HmIP-SMI55, 1x HmIP-ASIR, 1xHmIP-ASIR-O
Re: Alarmanlage inkl. Alexa und pushover Ausgabe
Weil wir einen Hunde haben und ich damit im Zweifel 16 Stunden am Tag aufzeichnen würde, da er irgendwo bei den beiden Kameras durchs Bild läuftPseudoreal hat geschrieben: ↑15.05.2021, 16:22Wieso machst du nicht eine Aufzeichnung bei Bewegungserkennung bei den Kameras. Je nachdem wie die Kamera aufgestellt ist, kann es sein, dass du dann zu spät aufzeichnest?!
Ich kann in der Surveillance Station einstellen, dass die Kameras bereits einige Sekunden vor "Aktivierung" speichern. Damit habe ich mehrfach getestet und die Kameras zeichnen bereits auf, bevor die Tür zb wirklich offen ist und damit der Alarm ausgelöst wurde.
Für mich passt das so, aber ja eine Bewegungserkennung über die Kamera oder Surveillance Station kann durchaus sinnvoll sein.