Beitrag von buempi » 12.10.2014, 20:06

E-i-k-e hat geschrieben:Hast du sonst noch irgendwelche Tipps oder Verbesserungsvorschläge für mich ?
... nein, ich denke, dass es so optimal sein sollte. - Ob die 5/15% der richtige Wert bei ALLEN Heizkörpern ist, wird sich erst in der Praxis herausstellen. - Manchmal sind 15% schon fast das Maximum und manchmal wird der Heizkörper damit nicht mal in der oberen Ecke richtig warm.
E-i-k-e hat geschrieben:Mir fehlen noch irgendwie die richtigen Ideen. :roll:
... die kommen ganz von alleine. - Hausautomation kann süchtig machen :wink:

Viele Grüsse
Bümpi

Benutzeravatar
Mainhardter
Beiträge: 160
Registriert: 06.10.2008, 17:16

Re: "Wärmebedarfsrelais" schaltet nicht aus über Ventilstatu

Beitrag von Mainhardter » 26.03.2015, 14:53

Hallo Buempi,

habe die Steuerung nachgebaut unf funktioniert. Ist genial.
Allerdings mit Direktansteuerung des Schaltaktors.

Wie muss das zweite Programm aussehen zur Einbindung der Systemvariable.
Die Systemvariable habe ich angelegt. Was damit zu tun ist weiß ich nicht.

Gruß
Mainhardter :D

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: "Wärmebedarfsrelais" schaltet nicht aus über Ventilstatu

Beitrag von buempi » 26.03.2015, 15:14

Mainhardter hat geschrieben:Wie muss das zweite Programm aussehen zur Einbindung der Systemvariable.
Die Systemvariable habe ich angelegt. Was damit zu tun ist weiß ich nicht.
... im ersten Programm schaltest du statt des Aktors deine Systemvariable auf WAHR oder FALSCH. Im zweiten Programm dann:

Code: Alles auswählen

WENN  Systemvariable WAHR (auf Änderung)
DANN  Aktor Schaltzustand: ein
SONST Aktor Schaltzustand: aus
Viele Grüsse
Bümpi

Benutzeravatar
Mainhardter
Beiträge: 160
Registriert: 06.10.2008, 17:16

Re: "Wärmebedarfsrelais" schaltet nicht aus über Ventilstatu

Beitrag von Mainhardter » 04.04.2015, 22:13

Hallo Bümpi,

hab´s doch noch nicht richtig kapiert:

momentan ist das so:
Wärmebedarfsschaltung_1.jpg
Das ist meine Systemvariable:
Wärmebedarfsschaltung_Sysvar.jpg
Ab hier weiß ich nicht, wie es geht. Hier bitte auf die Sprünge helfen.

Wie ist das mit dem weiteren Programm ?? :?:

Schönes Osterfest wünscht
Mainhardter :D

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: "Wärmebedarfsrelais" schaltet nicht aus über Ventilstatu

Beitrag von buempi » 05.04.2015, 06:48

Hallo Mainhardter

Wenn du nur eine einzige Ventilposition im WENN hast, kannst du es auch so lassen. Dann ergibt sich kein überflüssiger Funkverkehr. Bei mehreren, wie im Beispiel auf Seite 1, müsstest du in dem von dir gezeigten Programm den Aktor "Wärmebedarf Zirkulationspumpe" durch die Systemvariable "Heizbedarf" ersetzen und dann ein weiteres Programm machen:

Code: Alles auswählen

WENN  Systemvariable Heizbedarf "an" (auf Änderung)
DANN  Wärmebedarf Zirkulationspumpe Systemzustand: ein
SONST Wärmebedarf Zirkulationspumpe Systemzustand: aus
Viele Grüsse
Bümpi

Benutzeravatar
Mainhardter
Beiträge: 160
Registriert: 06.10.2008, 17:16

Re: "Wärmebedarfsrelais" schaltet nicht aus über Ventilstatu

Beitrag von Mainhardter » 05.04.2015, 21:09

Hallo Buempi,

ich bin ja froh, daß Du mir hilfst.

So hab ich es jetzt gemacht:

Grundprogramm:
Hauptprogramm.jpg
Das zusätzliche Hilfsprogramm:
Zusatzprogramm.jpg
und nochmals die Systemvariable:
Systemvariable_Heizbedarf.jpg
Systemvariable_Heizbedarf.jpg (14.9 KiB) 1502 mal betrachtet
Muss da nicht noch eine weitere Verbindung erfolgen ?
So funktionierts noch nicht.

Ich wollte zu Beginn mal nur mit einem Thermostat anfangen, dann die weiteren hinzufügen, wenn es mit diesem einen funktioniert, ist leichter zu testen.

Ostergrüße von
Mainhardter :D

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: "Wärmebedarfsrelais" schaltet nicht aus über Ventilstatu

Beitrag von buempi » 05.04.2015, 21:16

Mainhardter hat geschrieben:Muss da nicht noch eine weitere Verbindung erfolgen ?
So funktionierts noch nicht.
... so müsste es aber funktionieren! Wurde denn im Laufe deines Tests die 5%-Schwelle nach unten oder die 15% Schwelle nach oben überschritten? Dreh doch mal die SOLL-Temperatur ganz runter, warte 15 Minuten und dann ganz rauf. Dann müssten die Variable und anschliessend die Pumpe richtig schalten.

Viele Grüsse
Bümpi

Benutzeravatar
Mainhardter
Beiträge: 160
Registriert: 06.10.2008, 17:16

Re: "Wärmebedarfsrelais" schaltet nicht aus über Ventilstatu

Beitrag von Mainhardter » 05.04.2015, 21:59

Hallo buempi,

doch, es funktioniert, war zu ungeduldig. :D

Danke nochmals.
Jetzt kann ich die weiteren Thermostate, wie anfangs gezeigt mit mit UND/ODER ergänzen.

Gruß
Mainhardter :D