Systemschlüssel vergeben, 20 Servicemeldungen, nichts geht m
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 20.02.2016, 21:39
Systemschlüssel vergeben, 20 Servicemeldungen, nichts geht m
Hallo,
ich habe am Wochenende einen Systemschlüssel auf meiner CCU2 vergeben. Leider geht jetzt fast nichts mehr.
Unter Servicemeldungen habe ich ca. 20 Meldungen.
Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an und Gerätekommunikation gestört.
Die Funktion über die direkte Verknüfung funktioniert noch, die Programm Verknüfungen funktioniren nur sporadisch.
Hat jemand einen Tipp?
Wäre super, wenn das ding mal wieder funktionieren würde.
Gruß
Ilmentritsch
ich habe am Wochenende einen Systemschlüssel auf meiner CCU2 vergeben. Leider geht jetzt fast nichts mehr.
Unter Servicemeldungen habe ich ca. 20 Meldungen.
Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an und Gerätekommunikation gestört.
Die Funktion über die direkte Verknüfung funktioniert noch, die Programm Verknüfungen funktioniren nur sporadisch.
Hat jemand einen Tipp?
Wäre super, wenn das ding mal wieder funktionieren würde.
Gruß
Ilmentritsch
- robbi77
- Beiträge: 13906
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 747 Mal
Systemschlüssel vergeben, 20 Servicemeldungen, nichts geht m
Mein Beileid. Warum macht man sowas?
An jedes Gerät laufen und den Anlernknopf drücken. Oder wenn noch keine Daten an irgendein Gerät gesendet wurden die ccu in Werkszustand zurück setzen.
Ich glaube das artet in viel Arbeit aus.
Gruß
Roberto
(+1)
An jedes Gerät laufen und den Anlernknopf drücken. Oder wenn noch keine Daten an irgendein Gerät gesendet wurden die ccu in Werkszustand zurück setzen.
Ich glaube das artet in viel Arbeit aus.
Gruß
Roberto
(+1)
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 20.02.2016, 21:39
Re: Systemschlüssel vergeben, 20 Servicemeldungen, nichts ge
Hallo,
das frage ich mich jetzt auch. Dann werde ich wohl mal on Tour gehen. Ich habe da wohl nicht richtig drüber nachgedacht. Und dann auch noch die ganzen Rolladenaktoren in den Dosen. Oh nein. Die Homematic hätte mich ja auch mal vorwarnen können.
das frage ich mich jetzt auch. Dann werde ich wohl mal on Tour gehen. Ich habe da wohl nicht richtig drüber nachgedacht. Und dann auch noch die ganzen Rolladenaktoren in den Dosen. Oh nein. Die Homematic hätte mich ja auch mal vorwarnen können.
- robbi77
- Beiträge: 13906
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 747 Mal
Systemschlüssel vergeben, 20 Servicemeldungen, nichts geht m
Wenn du den Schlüssel nicht mehr weißt wird es noch schlimmer. Denn wenn du die Geräte mal ablernen solltest ohne werkreset sind sie fast unbrauchbar.
Ich glaube die Suche nach diesem Wort wird einige Ergebnisse bringen.
/edit
Eigentlich sollten Netzbetriebene Geräte die Konfigdaten selbst abholen.
Je nachdem wie viele Geräte du hast kann auch der DC seine Auswirkungen zeigen.
Gruß
Roberto
(+1)
Ich glaube die Suche nach diesem Wort wird einige Ergebnisse bringen.
/edit
Eigentlich sollten Netzbetriebene Geräte die Konfigdaten selbst abholen.
Je nachdem wie viele Geräte du hast kann auch der DC seine Auswirkungen zeigen.
Gruß
Roberto
(+1)
Zuletzt geändert von robbi77 am 03.11.2016, 19:51, insgesamt 2-mal geändert.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Systemschlüssel vergeben, 20 Servicemeldungen, nichts ge
Hinterher ist man immer schlauer. Wichtig ist auch, Geräte, welche verkauft werden sollen, sauber zurücksetzen. Sonst funktionieren die Geräte an einer anderen CCU nicht. Ebenso beim wiederherstellen von Backups. Also den Systemschlüssel gut aufbewahren!
CCU.IO Adapter - Lcdproc: https://github.com/Eisbaeeer/lcdproc
CCU.IO Adapter - Onkyo: https://github.com/Eisbaeeer/Onkyo
CCU.IO Adapter - OWFS-Client: https://github.com/Eisbaeeer/owfs
CCU.IO Adapter - Syr https://github.com/Eisbaeeer/syr
RaspCEC-Server: https://github.com/Eisbaeeer/RaspCEC-Server
CCU.IO Adapter - Onkyo: https://github.com/Eisbaeeer/Onkyo
CCU.IO Adapter - OWFS-Client: https://github.com/Eisbaeeer/owfs
CCU.IO Adapter - Syr https://github.com/Eisbaeeer/syr
RaspCEC-Server: https://github.com/Eisbaeeer/RaspCEC-Server
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 20.02.2016, 21:39
Re: Systemschlüssel vergeben, 20 Servicemeldungen, nichts ge
OK, dann werde ich ja meinen Spass haben. Kann man den Systemschlüssel denn auch wieder von der CPU löschen? Oder ist der drauf, wenn man ihn einmal eingegeben hat.
- robbi77
- Beiträge: 13906
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 747 Mal
Re: Systemschlüssel vergeben, 20 Servicemeldungen, nichts ge
Du musst alle Geräte über die ccu ablernen mit werkreset, da die Geräte sonst den Schlüssel behalten. Und dann zuletzt kannst du die ccu in Werkszustand versetzen.
Gruß
Roberto
(+1)
Gruß
Roberto
(+1)
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 20.02.2016, 21:39
Re: Systemschlüssel vergeben, 20 Servicemeldungen, nichts ge
Das klappt ja mal wieder,
beim Zurücksetzen ist die CCU der Meinung, das die Geräte nicht erreichbar sind.
"Das Gerät 'Beweg SZ' ist nicht erreichbar.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät sich in Funk-Reichweite befindet und betätigen Sie ggf. die Anlerntaste.
Wiederholen Sie anschließend den Löschvorgang."
Auch nach drücken der Anlerntaste nicht.
Bei Funktionstest bleibt der Balken gelb, und es tut sich nichts.
Die Komunikation mit der CCU muss allerdings noch bestehen, da die Sabotage des Bewegungsmelders (zum Anlernen Deckel abgemacht) angezeigt wird.
beim Zurücksetzen ist die CCU der Meinung, das die Geräte nicht erreichbar sind.
"Das Gerät 'Beweg SZ' ist nicht erreichbar.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät sich in Funk-Reichweite befindet und betätigen Sie ggf. die Anlerntaste.
Wiederholen Sie anschließend den Löschvorgang."
Auch nach drücken der Anlerntaste nicht.
Bei Funktionstest bleibt der Balken gelb, und es tut sich nichts.
Die Komunikation mit der CCU muss allerdings noch bestehen, da die Sabotage des Bewegungsmelders (zum Anlernen Deckel abgemacht) angezeigt wird.
Re: Systemschlüssel vergeben, 20 Servicemeldungen, nichts ge
Nein,Ilmentritsch hat geschrieben:Die Komunikation mit der CCU muss allerdings noch bestehen, da die Sabotage des Bewegungsmelders (zum Anlernen Deckel abgemacht) angezeigt wird.
wenn die CCU wegen der Überschreitung des DutyCycles nichts mehr senden darf, kann sie trotzdem noch empfangen.
1h die Finger weg!
Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!
- blackhole
- Beiträge: 3735
- Registriert: 21.07.2015, 14:03
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danksagung erhalten: 588 Mal
Re: Systemschlüssel vergeben, 20 Servicemeldungen, nichts ge
Aussagen wie diese (und viele gleichartige andere hier im Forum) haben mich in den ersten Tagen mit HomeMatic verunsichert und davon abgehalten einen eigenen Schlüssel zu vergeben. Etwas später habe ich mich näher mit dem CCC-Hack beschäftigt.robbi77 hat geschrieben:Mein Beileid. Warum macht man sowas?
Der theoretische Teil, die Antwort auf das Warum, ist im Forum bereits in Form einer sehr guten Zusammenfassung von anli vorhanden. Der praktische Teil war, ohne großartig Ahnung von der Materie zu haben, mittels CC1101 ("CUL-Stick", 868 MHz), eines Notebooks und einer Projektbeschreibung des CCC in 15 Minuten umgesetzt.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurden in (oder bis) 2015 fünf Millionen HM-Komponenten verkauft. Ich schätze, dass weit über die Hälfte mit einfachsten Mitteln von jedermann steuerbar sind. Unter anderem auch dank der verunsichernden Äußerungen von (+1)-Profi-Mitgliedern, die es eigentlich besser wissen sollten (und auch dank der nicht moderierenden Moderatoren, die so etwas geschehen lassen).