Hallo,
ich möchte gern, dass im Flur das Licht automatisch eingeschaltet wird, wenn ich von außen die Haustür öffne. Ausschalten will ich es dann über einen beliebigen Taster im Flur - je nach dem, ich welches Zimmer ich dann gehe... Ich weiß nur leider nicht, wie ich das umsetzen kann. Das Licht im Flur ist eine Tasterschaltung, wo alle Lichttaster und die Versorgungsleitung der Deckenlampe zur Hauptverteilung geführt sind (ideal für Homematic).
Das Licht im Flur selbst homematic fähig machen ist kein Problem (wired klassisch in der Hauptverteilung oder ich warte auf die wired IP Komponenten...). Ich nutze jetzt schon die CCU3 für Rollos und Heizung.
Aber wie schaffe ich das mit der Haustür? Ein Bewegungsmelder im Flur ist leider keine Lösung, da wir eine Katze haben... Gibt es für Haustüren homematic fähige Türkontakte? Für Fenster und Terrassentüren gibt es diese ja. Aber bei dieser Lösung habe ich ja das Problem, dass das Licht auch an geht, wenn ich von Innen die Haustür öffne, wenn ich das Haus verlasse - das kann ich ja dann von außen nicht mehr ausschalten...
Ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben
Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen kann?
Bis dahin schon mal guten Start ins Jahr 2019!
ich möchte gern, dass im Flur das Licht automatisch eingeschaltet wird, wenn ich von außen die Haustür öffne. Ausschalten will ich es dann über einen beliebigen Taster im Flur - je nach dem, ich welches Zimmer ich dann gehe... Ich weiß nur leider nicht, wie ich das umsetzen kann. Das Licht im Flur ist eine Tasterschaltung, wo alle Lichttaster und die Versorgungsleitung der Deckenlampe zur Hauptverteilung geführt sind (ideal für Homematic).
Das Licht im Flur selbst homematic fähig machen ist kein Problem (wired klassisch in der Hauptverteilung oder ich warte auf die wired IP Komponenten...). Ich nutze jetzt schon die CCU3 für Rollos und Heizung.
Aber wie schaffe ich das mit der Haustür? Ein Bewegungsmelder im Flur ist leider keine Lösung, da wir eine Katze haben... Gibt es für Haustüren homematic fähige Türkontakte? Für Fenster und Terrassentüren gibt es diese ja. Aber bei dieser Lösung habe ich ja das Problem, dass das Licht auch an geht, wenn ich von Innen die Haustür öffne, wenn ich das Haus verlasse - das kann ich ja dann von außen nicht mehr ausschalten...
Ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben
Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen kann?
Bis dahin schon mal guten Start ins Jahr 2019!
- robbi77
- Beiträge: 13919
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 749 Mal
Re: Licht einschalten im Flur nach Haustüröffnung - wie realisieren?
TFK an die Tür.
Wenn du das Haus verlässt wirst du ja wohl bis jetzt auch immer das Licht nach dem öffnen und vor dem schließen der Haustür ausgemacht haben?
Wenn du das Haus verlässt wirst du ja wohl bis jetzt auch immer das Licht nach dem öffnen und vor dem schließen der Haustür ausgemacht haben?
CCU - Anleitung: https://homematic-ip.com/sites/default/ ... h-eq-3.pdf
- Black
- Beiträge: 5552
- Registriert: 12.09.2015, 22:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wegberg
- Hat sich bedankt: 435 Mal
- Danksagung erhalten: 1097 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Licht einschalten im Flur nach Haustüröffnung - wie realisieren?
ich habe draussen vor dertür auch noch einen Bewegungsmelder und einen Kontakt an der Tür:
Wenn also
Tür offen bei Änderung
Helligkeit draussen unter 100 nur prüfen (sollja dunke sein und nicht tagsüber)
Bewegung draussen: bewegung erkannt nur prüfen
Licht flur ist aus: nur prüfen
dannScript sofort
Das script sorgt dafür, das das Licht nur eingeschaltet wird,wennesvorher länger als 2 minuten ausgeschaltet war.
Aber was du so schalten willst hängt natürlich von den persönlichen präferenzen ab
Black
Wenn also
Tür offen bei Änderung
Helligkeit draussen unter 100 nur prüfen (sollja dunke sein und nicht tagsüber)
Bewegung draussen: bewegung erkannt nur prüfen
Licht flur ist aus: nur prüfen
dannScript sofort
Code: Alles auswählen
time tKuecheOffTime = dom.GetObject (ID_CHANNELS).Get ("SB_KUECHE_H:1") .LastDPActionTime ();
time tFlurEGOffTime = dom.GetObject (ID_CHANNELS).Get ("SB_FLUR_EG_H:1").LastDPActionTime ();;
if (((currenttime-tKuecheOffTime).ToInteger () >120) && ((currenttime-tFlurEGOffTime).ToInteger() >120)) {
dom.GetObject (ID_CHANNELS).Get ("SB_FLUR_EG_H:1").DPByHssDP ("ON_TIME").State (300);
dom.GetObject (ID_CHANNELS).Get ("SB_FLUR_EG_H:1").DPByHssDP ("STATE").State (true);
dom.GetObject (ID_CHANNELS).Get ("SB_KUECHE_H:1").DPByHssDP ("STATE").State (true);
}
Aber was du so schalten willst hängt natürlich von den persönlichen präferenzen ab
Black
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
Re: Licht einschalten im Flur nach Haustüröffnung - wie realisieren?
Guten Morgen,
ich habe das so gelöst.
Das Flurlicht schalte ich über einen HM-LC-Sw1-DR, über die entsprechenden Taster kann ich das Licht dann auch vor der angegebenen Zeit ausschalten, bzw. manuell ewinschalten.
LG
Andy
ich habe das so gelöst.
Das Flurlicht schalte ich über einen HM-LC-Sw1-DR, über die entsprechenden Taster kann ich das Licht dann auch vor der angegebenen Zeit ausschalten, bzw. manuell ewinschalten.
LG
Andy
Liebe Grüße
Andy
Das Verhältnis zwischen meiner Frau und mir lässt sich ungefähr so beschreiben: Ordnungsamt trifft auf Wanderzirkus
!!! Arbeiten am 230V Netz, bzw.an 230V Geräten nur von Fachleuten durchführen lassen !!!
193 Kanäle in 66 Geräten und 45 CUxD-Kanäle in 3 CUxD-Geräten
Andy
Das Verhältnis zwischen meiner Frau und mir lässt sich ungefähr so beschreiben: Ordnungsamt trifft auf Wanderzirkus
!!! Arbeiten am 230V Netz, bzw.an 230V Geräten nur von Fachleuten durchführen lassen !!!
193 Kanäle in 66 Geräten und 45 CUxD-Kanäle in 3 CUxD-Geräten
Re: Licht einschalten im Flur nach Haustüröffnung - wie realisieren?
Ich danke Euch schon mal für die Lösungsansätze. Ich habe mir mal ein paar Geräte zum Testen bestellt.
Eine Frage hierzu habe ich aber:
1. Ich öffnen von außen die Tür und gehe rein => Der Fensterkontakt erkennt die Zustandsänderung und schaltet das Licht ein. => OK
2. Ich öffne von innen die Tür um rauszugehen => Das Licht ist hier schon an, weil es ja dunkel ist und ich mich schon im Flur bewegt habe und somit das Licht an ist => OK
3. Ich schließe die Haustür beim Rausgehen, nachdem ich aber innen schon per Taster das Licht ausgeschaltet habe => Der Fensterkontakt erkennt die Statusänderung und schaltet das Licht wieder ein => ist das so oder habe ich hier den Denkfehler?
(Ich würde alles an einen Lichtsensor koppeln, damit das ganze eben nur im Dunkeln so passiert.)
Vielen Dank im Voraus
Eine Frage hierzu habe ich aber:
Natürlich habe ich bisher das Licht im Flur unten innen neben der Haustür ein- und beim Verlassen vorher wieder ausgeschaltet. Mich würde es auch nicht stören, wenn ich das Licht beim Verlassen des Hauses manuell über diesen Taster ausschalten muss (ich würde das sogar begrüßen). Ich möchte eben nur gern, dass es automatisch einschaltet, wenn ich die Haustür von außen öffne. Und hier habe ich wohl einen Denkfehler:
1. Ich öffnen von außen die Tür und gehe rein => Der Fensterkontakt erkennt die Zustandsänderung und schaltet das Licht ein. => OK
2. Ich öffne von innen die Tür um rauszugehen => Das Licht ist hier schon an, weil es ja dunkel ist und ich mich schon im Flur bewegt habe und somit das Licht an ist => OK
3. Ich schließe die Haustür beim Rausgehen, nachdem ich aber innen schon per Taster das Licht ausgeschaltet habe => Der Fensterkontakt erkennt die Statusänderung und schaltet das Licht wieder ein => ist das so oder habe ich hier den Denkfehler?
(Ich würde alles an einen Lichtsensor koppeln, damit das ganze eben nur im Dunkeln so passiert.)
Vielen Dank im Voraus
-
- Beiträge: 53
- Registriert: 03.11.2013, 12:51
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Licht einschalten im Flur nach Haustüröffnung - wie realisieren?
Ich habe es bei uns mit HUE und HM-Sen-MDIR-WM55 gelöst. Wir haben zwei Katzen. Die HM-Sen-MDIR-WM55 sind frei platzierbar.
Da unser Flur um die Ecke geht, habe ich drei HM-Sen-MDIR-WM55 angebracht. Einer bei der Haustür, einer am Wohnzimmer (Ecke Flur) und der dritte am Ende vom Flur (Schlafzimmer). Im Flur sind drei HUE E27 verschraubt.
Die Sensoren der Bewegungsmelder vom HM-Sen-MDIR-WM55 kannst du nach unten hin abdecken (von innen etwas in die Blende geklebt) und schon reagieren die nicht mehr auf die Katzen oder andere Objekte, die sich am Boden bewegen. Die Flurbeleuchtung wird bei erkannter "Nichtbewegung" nach einer bestimmten Zeit per Programm ausgeschaltet. Dank HUE kannst du in das Programm noch verschiedenen Farben oder Helligkeitsstufen zu bestimmten Uhrzeiten einbauen, aber das wäre dann die zweite Stufe.
Den HM-Sen-MDIR-WM55 an der Haustür habe ich nicht abgedeckt, da sich die Katzen dort sehr selten aufhalten und wenn das Licht durch die Katzen geschaltet wird, ist es auch nicht schlimm. Im Gegenteil, bei Ankunft schalten uns die Katzen von innen das Licht an, wenn sie uns kommen hören und das Haus sieht immer bewohnt aus, wenn mal das Licht an geht.
Falls du dich für HUE entscheidest, benutze dieses Addon und benutze nicht die HUE-Kopplung von Homematic. Die HUE-Kopplung von Homematic hat keinerlei Vorteile.
Da unser Flur um die Ecke geht, habe ich drei HM-Sen-MDIR-WM55 angebracht. Einer bei der Haustür, einer am Wohnzimmer (Ecke Flur) und der dritte am Ende vom Flur (Schlafzimmer). Im Flur sind drei HUE E27 verschraubt.
Die Sensoren der Bewegungsmelder vom HM-Sen-MDIR-WM55 kannst du nach unten hin abdecken (von innen etwas in die Blende geklebt) und schon reagieren die nicht mehr auf die Katzen oder andere Objekte, die sich am Boden bewegen. Die Flurbeleuchtung wird bei erkannter "Nichtbewegung" nach einer bestimmten Zeit per Programm ausgeschaltet. Dank HUE kannst du in das Programm noch verschiedenen Farben oder Helligkeitsstufen zu bestimmten Uhrzeiten einbauen, aber das wäre dann die zweite Stufe.
Den HM-Sen-MDIR-WM55 an der Haustür habe ich nicht abgedeckt, da sich die Katzen dort sehr selten aufhalten und wenn das Licht durch die Katzen geschaltet wird, ist es auch nicht schlimm. Im Gegenteil, bei Ankunft schalten uns die Katzen von innen das Licht an, wenn sie uns kommen hören und das Haus sieht immer bewohnt aus, wenn mal das Licht an geht.
Falls du dich für HUE entscheidest, benutze dieses Addon und benutze nicht die HUE-Kopplung von Homematic. Die HUE-Kopplung von Homematic hat keinerlei Vorteile.
------------
LG Kai
Roborock S5
Automower 315x
Homematic mit Smartha App
Hue
LG Kai
Roborock S5
Automower 315x
Homematic mit Smartha App
Hue
-
- Beiträge: 14297
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 601 Mal
- Danksagung erhalten: 1529 Mal
Re: Licht einschalten im Flur nach Haustüröffnung - wie realisieren?
Ich würde diese Aufgabenstellung neben der Abfrage über die Außenhelligkeit über einen BWM im Flur und "keine Bewegung erkannt" lösen. Der BWM dürfte bei Öffnen der Tür so nur stehen, wenn man von außen kommt. Kommt man von innen, erkennt er ja die Bewegung und bleibt über die Mindestsendeperiode so stehen. Wird dann die Tür geöffnet, kommt der Einschaltbefehl nicht.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- robbi77
- Beiträge: 13919
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 749 Mal
Re: Licht einschalten im Flur nach Haustüröffnung - wie realisieren?
Denkfehler.
Ansonsten wäre bei mir etwas defekt, da funktioniert es genau so wie in Punkt 1./2.
Erkläre mir bitte deine Behauptung.
Ein TFK erkennt ob offen oder geschlossen ist ...
Hast du die Logik von Programmen noch nicht verstanden?
CCU - Anleitung: https://homematic-ip.com/sites/default/ ... h-eq-3.pdf
-
- Beiträge: 17
- Registriert: 08.12.2018, 21:41
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Licht einschalten im Flur nach Haustüröffnung - wie realisieren?
Scheinbar habe ich die Flurlichtschaltung genau so wie du sie gerne haben möchtest.
Ab 100lx oder weniger am HMSen-LI-O Lichtsensor wird beim öffnen der Eingangstür (TFK) per Sw1PBU-FM Schaltaktor die Flurbeleuchtung eingeschaltet und nach schließen der Tür (TFK) um 2 Minuten verzögert wieder ausgeschaltet. Dabei ist es egal ob die Flurbeleuchtung vorher schon eingeschaltet war oder nicht. Will ich nicht 2 Minuten warten bis das Licht automatisch ausgeht, kann ich es jederzeit über den Schalter ausschalten ... auch wenn die Tür noch geöffnet ist. Andererseits bleibt das Licht solange eingeschaltet wie die Tür noch offen ist, praktisch wenn man Abends die Einkäufe aus dem Auto auslädt und mehrfach hin und her laufen muß.
Ab 100lx oder weniger am HMSen-LI-O Lichtsensor wird beim öffnen der Eingangstür (TFK) per Sw1PBU-FM Schaltaktor die Flurbeleuchtung eingeschaltet und nach schließen der Tür (TFK) um 2 Minuten verzögert wieder ausgeschaltet. Dabei ist es egal ob die Flurbeleuchtung vorher schon eingeschaltet war oder nicht. Will ich nicht 2 Minuten warten bis das Licht automatisch ausgeht, kann ich es jederzeit über den Schalter ausschalten ... auch wenn die Tür noch geöffnet ist. Andererseits bleibt das Licht solange eingeschaltet wie die Tür noch offen ist, praktisch wenn man Abends die Einkäufe aus dem Auto auslädt und mehrfach hin und her laufen muß.
-
- Beiträge: 10685
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 330 Mal
- Danksagung erhalten: 507 Mal
Re: Licht einschalten im Flur nach Haustüröffnung - wie realisieren?
Meine Lösung ist etwas aufwändiger. Ich nutze eine Türschlossdetektion samt Lichtschranke.
Mit dem Aufschließen der Haustür und dem Wechsel auf Anwesenheit wird das Licht im Flur eingeschaltet.
Eine Minute nach dem Abschließen der Haustür von Außen und dem Wechsel auf Abwesenheit werden nahezu sämtliche HM-Verbraucher im Haus ausgeschaltet.
Zudem erhalte ich mit dem nachfolgenden Skript auch noch eine Benachrichtigung über die abgeschalteten Verbraucher per Push-Nachricht.
Dieses Posting soll lediglich eine weitere Möglichkeit aufzeigen. Für die Umsetzung sind u.a. CUxD und das zPNP erforderlich.
Bis dann,
Thorsten
Mit dem Aufschließen der Haustür und dem Wechsel auf Anwesenheit wird das Licht im Flur eingeschaltet.
Eine Minute nach dem Abschließen der Haustür von Außen und dem Wechsel auf Abwesenheit werden nahezu sämtliche HM-Verbraucher im Haus ausgeschaltet.
Zudem erhalte ich mit dem nachfolgenden Skript auch noch eine Benachrichtigung über die abgeschalteten Verbraucher per Push-Nachricht.
Code: Alles auswählen
! Aktoren für bestimmte Gewerke und Räume wegen Abwesenheit ausschalten
! Version 2.3, Autor: dtp
! Listen der Gewerke, Räume und auszunehmenden Kanäle
string tradeList = "Licht\tVerbraucher"; ! Liste der Gewerke (trennen mit "\t", alle Gewerke: "alle")
string roomList = "alle"; ! Liste der Räume (trennen mit "\t", alle Räume: "alle")
string exList = "DG Schlafzimmer Dimmer Kanal 2\tEG Garage Licht\tEG Flur Tablet Sender Wohnzimmer\tEG Flur Tablet Schaltzustand Wohnzimmer\tEG Flur Tablet Schalter Wohnzimmer\tUG Büro Dimmer Kanal 2\tUG HWR Waschmaschine Schalter\tUG HWR Trockner Schalter"; ! Liste der Geräte, die nicht ausgeschaltet werden dürfen (trennen mit "\t")
! Namen der verwendeten Systemvariablen
string svPushText = "CCU SV Push Text"; ! gem. zPNS-xx, obligatorisch
string svPushPrio = "CCU SV Push Prio"; ! gem. zPNS-xx, obligatorisch
string svPushoverSound = "CCU SV Pushover Sound"; ! gem. zPNS-Po, optional
! Name des zentralen Push-Nachrichten-Programms
string zPNP = "CCU PRG Push-Nachrichten"; ! obligatorisch
! #####################################################################
! ##### ab hier bitte keine weiteren Einstellungen mehr vornehmen #####
! #####################################################################
! +++++ Deklaration weiterer Variablen +++++
string message; string list = ""; string tradeIndex; string roomIndex; string channelIndex; string functionIndex; string device;
var channel;
! +++++ Setzen der Priorität für die Push-Nachricht +++++
(dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get(svPushPrio)).State("-1");
! +++++ Sound für Pushover-Nachricht +++++
if(dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get(svPushoverSound)){(dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get(svPushoverSound)).State("none");}
! +++++ Skriptkern +++++
if(roomList == "alle"){roomList = dom.GetObject(ID_ROOMS).EnumNames();}
if(tradeList == "alle"){tradeList = dom.GetObject(ID_FUNCTIONS).EnumNames();}
foreach(tradeIndex, tradeList){
foreach(roomIndex, roomList){
if((dom.GetObject(tradeIndex)) && (dom.GetObject(roomIndex))){
foreach(channelIndex, dom.GetObject(roomIndex).EnumUsedIDs()){
channel = dom.GetObject(channelIndex);
device = dom.GetObject(channel.Device());
foreach(functionIndex, channel.ChnFunction()){
if(dom.GetObject(functionIndex).Name() == tradeIndex){
if((exList.Find(channel.Name())).ToInteger() == -1){
if(channel.DPByHssDP("STATE").Value()){channel.DPByHssDP("STATE").State(0); list = list#"\n- "#channel.Name();}
if(channel.DPByHssDP("LEVEL").Value()){channel.DPByHssDP("LEVEL").State(0.0); list = list#"\n- "#channel.Name();}
}
}
}
}
}
}
}
! +++++ Erzeugen der Nachricht +++++
message = "Geräte-Kanäle wegen Abwesenheit ausgeschaltet!";
if(list != ""){
message = message#list;
! +++++ zPNP ausführen +++++
(dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get(svPushText)).State(message);
(dom.GetObject(ID_PROGRAMS).Get(zPNP)).ProgramExecute();
}
Bis dann,
Thorsten
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.