Hallo zusammen,
wie war noch mal der genau Unterschied zu "bei Aktualisierung auslösen" und "bei Änderung auslösen" ?
Ich wollte den HM-Sec-SC-2 bei der Änderung/Aktualisierung auf geschlossen so einstellen, dass dieser eine schaltbare Steckdose so lange schaltet, bis der HM-Sec-SC-2 wieder auf offen ändert/aktualisiert.
Und das ganze wieder von vorne, wenn der Melder wieder auf geschlossen ändert/aktualisiert.
Besten Dank...
Unterschied "Bei Änderung auslösen" und "Bei Aktualisierung auslösen"
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12957
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1639 Mal
- Danksagung erhalten: 224 Mal
Re: Unterschied "Bei Änderung auslösen" und "Bei Aktualisierung auslösen"
steht das nicht in einem "basis-thema " ?
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Unterschied "Bei Änderung auslösen" und "Bei Aktualisierung auslösen"
In diesem Fall quasi egal, da der Sensor nur 1x am Tag zusätzlich sendet und Du ohne Einschaltdauer einschaltest.
Ansonsten wäre aber auf Änderung vorzuziehen, damit wirklich nur reagiert wird, wenn sich der Zustand ändert.
Auf Aktualisierung verwendet man, bei zyklischen Sendern, wenn man zusätzlich für kurze (aber länger als der Sendeabstand) Zeit einschalten will und sicherstellen will, dass ein verloren gegangener Aus-Befehl nicht zu dauerhaft eingeschaltetem verbraucher führt.
Gruß Sammy
Ansonsten wäre aber auf Änderung vorzuziehen, damit wirklich nur reagiert wird, wenn sich der Zustand ändert.
Auf Aktualisierung verwendet man, bei zyklischen Sendern, wenn man zusätzlich für kurze (aber länger als der Sendeabstand) Zeit einschalten will und sicherstellen will, dass ein verloren gegangener Aus-Befehl nicht zu dauerhaft eingeschaltetem verbraucher führt.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Unterschied "Bei Änderung auslösen" und "Bei Aktualisierung auslösen"
Danke. Habe mal auf Änderung eingestellt.
Leider schaltet die Steckdose nicht ab, nachdem der mElder wieder auf offen steht.
Müsste hier das Programm noch ergänzt werden im Bereich sonst wenn ?
Oder anders: wäre auch eine direktverknüpfung möglich oder macht das keinen Sinn.
Gruß Mike
Leider schaltet die Steckdose nicht ab, nachdem der mElder wieder auf offen steht.
Müsste hier das Programm noch ergänzt werden im Bereich sonst wenn ?
Oder anders: wäre auch eine direktverknüpfung möglich oder macht das keinen Sinn.
Gruß Mike
-
- Beiträge: 2268
- Registriert: 22.06.2012, 17:46
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Tirol/Austria
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Unterschied "Bei Änderung auslösen" und "Bei Aktualisierung auslösen"
Im Programm definierst du ja nur, dass der Aktor bei geschlossen die Steckdose einschaltet. Nirgends steht was geschehen soll, wenn er auf offen steht. Somit also das auch noch definieren.
Noch besser ist die Direktverknüpfung, da diese auch bei CCU Ausfall noch funktioniert.
Viele Grüße
Chris
Noch besser ist die Direktverknüpfung, da diese auch bei CCU Ausfall noch funktioniert.
Viele Grüße
Chris
System: RaspberryMatic 3.41.11.20190126 auf RPi3, ReverseProxy auf RPi3
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Unterschied "Bei Änderung auslösen" und "Bei Aktualisierung auslösen"
Es ist nicht falsch.
Das sonstwenn ist aber überflüssig, das reine SONST hätte genügt.
Eine Direktverknüpfung wäre trotzdem immer vorzuziehen. Für DIE Aufgabe nimmt man kein Programm.
Das sonstwenn ist aber überflüssig, das reine SONST hätte genügt.
Eine Direktverknüpfung wäre trotzdem immer vorzuziehen. Für DIE Aufgabe nimmt man kein Programm.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 4157
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Unterschied "Bei Änderung auslösen" und "Bei Aktualisierung auslösen"
Und die Erklärung dazu (weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass das Verständnis dieser dich ein weiteres Stück an Begreifen der Logik bringt):
Schon die erste Zeile bewirkt bei jeder Änderung des Status des Kontaktes, dass das Programm einmalig) abläuft. Das "bei Änderung auslösen" besagt das - ob davor geschlossen oder offen steht ist irrelevant.
Erst bei diesem Programm lauf wird dann der Wahrheitsgehalt der Bedingungen geprüft. Da das "Wenn" bei geöffnetem Kontakt nicht wahr ist, geht das Programm zum nächsten Block (dem "Sonst") und führt dieses - da bedingungslos im wahrsten Sinne des Wortes - aus.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.