Geisterfahrt Rollo runter ??? ich stehe vor einem Rätsel
Moderator: Co-Administratoren
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Geisterfahrt Rollo runter ??? ich stehe vor einem Rätsel
In dem Screenshot setzt Du eine Variable Astro. Das hab ich Dir doch erst vor wenigen Miuten im anderen Thread als Tipp gegeben, weil Du direkt auf den Sonnenuntergang mit Verzögerung reagiert hattest.
Vielleicht wolltest Du einen anderen Screenshot posten.
Vielleicht wolltest Du einen anderen Screenshot posten.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 28
- Registriert: 11.05.2007, 16:21
- System: CCU
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Geisterfahrt Rollo runter ??? ich stehe vor einem Rätsel
vergleiche mal die Zeiten, also
die Zeit wann der Rollo seine Geisterfahrt fährt
mit
der Zeit, wann dein Rolladen-Programm ausgeführt wurde
sind diese Zeiten gleich, weist du schon mal das der Rollo durch das Programm gefahren wurde.
Dann wäre noch der "Schuldige" zu suchen, der das Programm auslöst und da DU gerade evt. an der Astro-Funktion "schraubst" und evt. auch Verzögerungen noch laufen... hilfreich wäre ein kompletter Programm Post - siehe auch Hinweis von Sammy
die Zeit wann der Rollo seine Geisterfahrt fährt
mit
der Zeit, wann dein Rolladen-Programm ausgeführt wurde
sind diese Zeiten gleich, weist du schon mal das der Rollo durch das Programm gefahren wurde.
Dann wäre noch der "Schuldige" zu suchen, der das Programm auslöst und da DU gerade evt. an der Astro-Funktion "schraubst" und evt. auch Verzögerungen noch laufen... hilfreich wäre ein kompletter Programm Post - siehe auch Hinweis von Sammy
Ne schöne Jrooß us Kölle,...
- Hartmut -
CCU3 mit raspmatic_rpi3
(min. 3.61.7.20220115) ReGaHss: R1.00.0388.0229
(CCU2 : Version: 2.1.369 | ReGaHss-Version: R1.00.0388.0217)
686 Kanäle in 106 Geräten, sowie 3988 Datenpunkte | 85 SysVars und 70 Programme
und 35 CUxD-Kanäle in 14 CUxD-Geräten
Addons: E-Mail 1.7.2 | CUxD 2.7 | ProgrammeDrucken 2.4 | HomeKit HomeMatic 0.0.14 | Neo Server 2.8.0
Kopplungen: PHILIPS hue (nativ))
Stand 02/2022
- Hartmut -
CCU3 mit raspmatic_rpi3
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
(CCU2 : Version: 2.1.369 | ReGaHss-Version: R1.00.0388.0217)
686 Kanäle in 106 Geräten, sowie 3988 Datenpunkte | 85 SysVars und 70 Programme
und 35 CUxD-Kanäle in 14 CUxD-Geräten
Addons: E-Mail 1.7.2 | CUxD 2.7 | ProgrammeDrucken 2.4 | HomeKit HomeMatic 0.0.14 | Neo Server 2.8.0
Kopplungen: PHILIPS hue (nativ))
Stand 02/2022
Re: Geisterfahrt Rollo runter ??? ich stehe vor einem Rätsel
Guten morgen,
ich hatte vor kurzem einen ähnlichen Fall allerdings mit meinem Garagentor.
Für das Garagentor exisitert ein Programm, dass auch problemlos lief. Das Tor wird per Fernbedienung gesteuert.
Vor kurzem war es so, dass das Garagentor hin und wieder selbststädig auf und wieder zu ging. Manchmal 2 mal die Woche, manchmal 3 mal.
Ich habe lange gebraucht um die Ursache zu finden, da ich natürlich zuerst das Tor selber bzw. den Aktor oder die Fernbedienungen in Verdacht hatte.
Letztendlich habe ich herausgefunden, dass ein anderes Programm daran Schuld war. Das Programm hat rein gar nichts mit dem Garagentor zu tun, da es für das Auslesen der Photovoltaik Anlage war. Da nach einem Wechselrichter Update das ModBus Protokoll deaktiviert war konnte die CCU bzw. das Programm die Daten nicht mehr abrufen.
Nachdem ich das Programm testweise deaktiviert habe war alles wieder in Ordnung. Was letztendlich dann das Programm für das Garagentor sporadisch ausgelöst hat weiss ich nicht. Es hat rein gar nichts mit der Photovoltaik zu tun, es gibt auch keine Überschneidungnen bei Komponennten oder Variablen.
Ggf. könnte dies auch dein Problem sein. Meine Herangehensweise war folgende. Ich habe erstmal alle Programme deaktiviert mit Ausnahme des Garagentors und geprüft ob der Fehler noch auftritt. Da dies nicht mehr der Fall war, habe ich nach und nach die Programme wieder aktiviert und konnte den Fehler so auf das Programm der Photovoltaik Anlage eingrenzen.
Schönes Wochenede
Gruss Jochen
ich hatte vor kurzem einen ähnlichen Fall allerdings mit meinem Garagentor.
Für das Garagentor exisitert ein Programm, dass auch problemlos lief. Das Tor wird per Fernbedienung gesteuert.
Vor kurzem war es so, dass das Garagentor hin und wieder selbststädig auf und wieder zu ging. Manchmal 2 mal die Woche, manchmal 3 mal.
Ich habe lange gebraucht um die Ursache zu finden, da ich natürlich zuerst das Tor selber bzw. den Aktor oder die Fernbedienungen in Verdacht hatte.
Letztendlich habe ich herausgefunden, dass ein anderes Programm daran Schuld war. Das Programm hat rein gar nichts mit dem Garagentor zu tun, da es für das Auslesen der Photovoltaik Anlage war. Da nach einem Wechselrichter Update das ModBus Protokoll deaktiviert war konnte die CCU bzw. das Programm die Daten nicht mehr abrufen.
Nachdem ich das Programm testweise deaktiviert habe war alles wieder in Ordnung. Was letztendlich dann das Programm für das Garagentor sporadisch ausgelöst hat weiss ich nicht. Es hat rein gar nichts mit der Photovoltaik zu tun, es gibt auch keine Überschneidungnen bei Komponennten oder Variablen.
Ggf. könnte dies auch dein Problem sein. Meine Herangehensweise war folgende. Ich habe erstmal alle Programme deaktiviert mit Ausnahme des Garagentors und geprüft ob der Fehler noch auftritt. Da dies nicht mehr der Fall war, habe ich nach und nach die Programme wieder aktiviert und konnte den Fehler so auf das Programm der Photovoltaik Anlage eingrenzen.
Schönes Wochenede
Gruss Jochen
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Geisterfahrt Rollo runter ??? ich stehe vor einem Rätsel
In dem Zusammenhang sollte man sich auch die Zeitstempel vom geisterfahrenden Rollo und allen Programmen ansehen. Dann wird man vermutlich einen Zusammenhang finden.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 173
- Registriert: 05.05.2019, 18:00
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Geisterfahrt Rollo runter ??? ich stehe vor einem Rätsel
Wieso ist bei Programm 2 eine Astrofunktion hinterlegt und eine Zeitsteuerung?
Die Frage von Sammy was denn nun im Bereich Astro gemacht wird würde ich auch mal checken. Als Trigger reicht ja eine Auslosung um das Programm zu starten.
In Script Astro vielleicht noch eine Helligkeitsvariable versteckt oder ein anderes Programm was die Behanghöhe ausliest und somit dieses Program triggert?
Die Frage von Sammy was denn nun im Bereich Astro gemacht wird würde ich auch mal checken. Als Trigger reicht ja eine Auslosung um das Programm zu starten.
In Script Astro vielleicht noch eine Helligkeitsvariable versteckt oder ein anderes Programm was die Behanghöhe ausliest und somit dieses Program triggert?
Re: Geisterfahrt Rollo runter ??? ich stehe vor einem Rätsel
nein Heute und Gestern war wieder alles normal keine Geisterfahrt kommt nur ab und zu vor
Re: Geisterfahrt Rollo runter ??? ich stehe vor einem Rätsel
so habe gerade wieder eine Push Nachricht erhalten das Alarmanlage ausgeschaltet ist obwohl ich zuhause bin und die Alarmanlage aus ist !!!!!
Da ist doch was nicht in Ordnung !!!!
liegts an der CCU 3 ??????
langsam werde ich kirre und schmeiss den Scheiss raus
Da ist doch was nicht in Ordnung !!!!
liegts an der CCU 3 ??????
langsam werde ich kirre und schmeiss den Scheiss raus
-
- Beiträge: 4162
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 353 Mal
- Danksagung erhalten: 285 Mal
Re: Geisterfahrt Rollo runter ??? ich stehe vor einem Rätsel
.oO( reboot? )
Zeig mal das Programm das diese Nachricht verschickt.
Zeig mal das Programm das diese Nachricht verschickt.
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Geisterfahrt Rollo runter ??? ich stehe vor einem Rätsel
Und, hatte ein Programm einen Zeitstempel, welches mit dem Zeitpunkt der Nachricht übereinstimmte?
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!