Ich habe diesen Messaktor schon seit einer Weile im Einsatz und bislang ein kleineres Ladegerät für ein elektro-Motorrad dran betrieben. (Dieses ist jetzt auch noch angeschlossen. Wenn das Motorrad geladen wird, passiert das so um die 700 Watt. Diese 700 Watt wurden mir bislang immer "direkt" angezeigt. Im Ruhezustand verbraucht dieses Ladegerät 3-4 Watt.
Ich habe das Ladegerät jetzt gerade dran und den Aktor eingeschaltet. Ich bekomme aber leider immer noch 0 mA und 0 Watt bei 233V angezeigt. (Eingeschaltet seit >2 Minuten.)
Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Moderator: Co-Administratoren
- robbi77
- Beiträge: 13919
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 749 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Das hier sollte dagegen sprechen, das das Ladegerät vom Auto schuld ist, außer das hat etwas zerlegt im Aktor.
- Frosch63
- Beiträge: 84
- Registriert: 25.05.2020, 15:36
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Sektor 001
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Da steht aber auch nicht dass das Autoladegerät in diesem Moment aus war.
try and error tut nicht weh, ich würd's tun.
try and error tut nicht weh, ich würd's tun.
RaspberryMatic auf Raspberry Pi 3B mit RPI-RF-MOD - 620 Kanäle in 88 Geräten und 88 CUxD-Kanäle in 6 CUxD-Geräten
-
- Beiträge: 14297
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 601 Mal
- Danksagung erhalten: 1529 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Nun ja. Den Schluss würde ich nicht ziehen. Ich halte das nicht für übertragbar. Das Motorradladegerät dürfte für weitaus niedrigere Ladeleistungen ausgelegt sein und betreibt die Ladeschaltung eventuell mit Vollwelle (oder zumindest mit einem messtechnisch relevantem Anteil davon). Eine Ladeschaltung eines Autos ist für Ladeströme bis 32A (aka bis 22kW) meist aber eher 11kW ausgelegt. Wird dann mit extrem geringer Leistung einphasig geladen, bleibt von der Sinuswelle nicht mehr viel übrig (Phasenan- oder -abschnitt). Damit kommt die Messelektronik des Aktors wohl nicht zurecht. Und dass der gleiche Aktor mal messen kann und mal nicht, heißt auch eher, dass da nichts kaputt ist. Er weiß wohl einfach nichts mit den ermittelten Werten anzufangen und meldet lieber nichts als irgendeinen für ihn unplausiblen Wert. Wäre nicht das erste Mal, dass solche Schaltungen (oder die dahinterliegende Firmware) nicht damit zurecht kommen.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 9850
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danksagung erhalten: 1671 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Aktuell misst der Aktor ja anscheinend unabhängig von der abgeschlossenen Last gar nicht mehr.
Vielleicht hat er sich nur aufgehängt? Ich würde ihn mal kurz stromlos machen.
Vielleicht hat er sich nur aufgehängt? Ich würde ihn mal kurz stromlos machen.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Grundsätzlich erscheint eine Alternative wohl sowieso angebracht, weil ich ja wie erwähnt auch gerne das elektro-Auto darüber Laden möchte, dieses Ladegerät zieht aber für den Dauerbetrieb wohl zu viel. Eine Alternative die auch größere Leistungen als 3,7kW bewältigen kann wäre also prima.
Hast du da eine Idee?
- Samson71
- Beiträge: 1516
- Registriert: 12.02.2014, 20:51
- Wohnort: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 188 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Schalten mit einem "normalen" Aktor oder entsprechendem Relais, dass die Leistung verträgt und die eigentliche Messung davon abkoppeln und auslagern, z.B. an einen Shelly EM / 3EM. Der Vorteil bei den Dingern ist, dass der Strom zum messen nicht durch das Gerät selber muss und in die CCU bekommt man die Dinger mittels CUxD.
Gruß, Markus
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Samson71 hat geschrieben: ↑08.01.2023, 14:43Schalten mit einem "normalen" Aktor oder entsprechendem Relais, dass die Leistung verträgt und die eigentliche Messung davon abkoppeln und auslagern, z.B. an einen Shelly EM / 3EM. Der Vorteil bei den Dingern ist, dass der Strom zum messen nicht durch das Gerät selber muss und in die CCU bekommt man die Dinger mittels CUxD.
Das klingt sinnvoll. In die Richtung mache ich mich mal schlau.
Noch ein Update: Ich habe nochmal mit den Werten gespielt und bekomme mittlerweile Werte übergeben. Offensichtlich hat hier tatsächlich eine größerer Abstand zwischen den Übertragungen geholfen. (Jetzt 30 Sekunden) Ist nicht ganz so schön für die Visualisierungen aber am wichtigsten ist mir sowieso, dass ich die Verbrauchswerte gemeldet bekomme.
"Schalten" muss ich eigentlich nicht, Dauerstrom auf der Dose ist vollkommen in Ordnung. Nur "messen" ist natürlich interessant um die Kosten im Blick zu behalten.
-
- Beiträge: 671
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 112 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Warum ist es notwendig sekündliche Leistungswerte von dem Ladevorgang in einer Visualisierung zu haben? Das ist doch nur eine durchgängige gerade Linie, so lange der Akku noch nicht voll ist. Da sind auch 2 Minuten Senderaster völlig ausreichend. Man sollte nicht versuchen aus einem Hausautomatisierungssystem mit limitiertem Funkband ein Oszilloskop zu bauen.Pinky hat geschrieben: ↑08.01.2023, 14:50Noch ein Update: Ich habe nochmal mit den Werten gespielt und bekomme mittlerweile Werte übergeben. Offensichtlich hat hier tatsächlich eine größerer Abstand zwischen den Übertragungen geholfen. (Jetzt 30 Sekunden) Ist nicht ganz so schön für die Visualisierungen aber am wichtigsten ist mir sowieso, dass ich die Verbrauchswerte gemeldet bekomme.
Derartige Leistungen über längere Zeit einer Schuko-Verbindung zuzumuten ist unabhängig vom Messsystem grundsätzlich keine gute Idee. Dafür sollte man eine Wallbox verwenden und die kann man dann auch direkt mit interner Messfunktion wählen.Grundsätzlich erscheint eine Alternative wohl sowieso angebracht, weil ich ja wie erwähnt auch gerne das elektro-Auto darüber Laden möchte, dieses Ladegerät zieht aber für den Dauerbetrieb wohl zu viel. Eine Alternative die auch größere Leistungen als 3,7kW bewältigen kann wäre also prima.
-
- Beiträge: 14297
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 601 Mal
- Danksagung erhalten: 1529 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Das scheitert schon an der Tatsache, dass Schukosteckdosen nur für 16A spezifiziert sind. Nicht umsonst gibt es Wallboxen und die altbekannten Kraftstrom-Stecker. Diese sind für höhere Ströme - auch als Dauerlast - spezifiziert. Und mehr als 16 A über einen kleinen Aktor mit seinen Kontaktchen zu schicken, halte ich für grob fahrlässig. Dem wird sich vermutlich auch die Versicherung anschließen, wenn da was wegen einer solchen Bastelei abgefackelt ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas bei solchen laienhaften Basteleien passiert ist leider erfahrungsgemäß recht hoch. Für die genannten Zwecke gibt es Zwischenzähler oder die bereits erwähnte shelly-Variante mit den Stromwandlern.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch