Seite 4 von 5

Re: Lichtsteuerung - finde einfach keine Hilfe

Verfasst: 30.01.2024, 13:19
von frd030
Mach Doch für jeden Strahler ein eigenes Programm:

Code: Alles auswählen

WENN Bewegung UND Zeitmodul UND Strahler xxx ist aus
DANN Strahler xxx an
SONST WENN Bewegung nicht erkannt UND Strahler xxx ist an
DANN Strahler xxx aus
Das sind dann drei Programme, macht aber nix.

Re: Lichtsteuerung - finde einfach keine Hilfe

Verfasst: 30.01.2024, 13:22
von DarkGhost95
es geht insgesamt dann doch um einige bm's und strahler :-)
das wäre zu viel...

Re: Lichtsteuerung - finde einfach keine Hilfe

Verfasst: 30.01.2024, 13:30
von Xel66
DarkGhost95 hat geschrieben:
30.01.2024, 13:09
quasi so?
Wenn Du jetzt noch das Zeitmodul auf "zu Zeitpunkten auslösen" änderst, damit bei bereits erkannter Bewegung und Sonnenuntergang das Licht angeht, sollte es passen.

Gruß Xel66

Re: Lichtsteuerung - finde einfach keine Hilfe

Verfasst: 30.01.2024, 14:40
von DarkGhost95
macht er dann nicht automatisch wenn auch nacht ist das licht an?

Will ja das nur im Dunklen das Licht angeht...

Re: Lichtsteuerung - finde einfach keine Hilfe

Verfasst: 31.01.2024, 08:59
von Xel66
DarkGhost95 hat geschrieben:
30.01.2024, 14:40
Will ja das nur im Dunklen das Licht angeht...
Die Helligkeit fragst Du nirgends ab. Die BWM senden ihre erkannte Bewegung unabhängig von der Helligkeit - also auch tagsüber. Das Telegramm enthält zwei Werte (neben ein paar Systemstatus), einerseits den boolschen Status "Bewegung ja/nein" und andererseits einen Integerwert für die Helligkeit. In Direktverknüpfungen kann man die Helligkeitsschwelle definieren, bei der das Licht angehen soll (wird im Aktor hinterlegt). Der BWM sendet "Bewegung erkannt, Helligkeit 100" und der Aktor "weiß", was zu tun ist. In Programmen muss man das separat tun (wenn man die Helligkeit mit berücksichtigen will).

Ist nun vor Sonnenuntergang eine Bewegung erkannt und es ist ständige Bewegung, dann wird das Licht bei Sonnenuntergang nicht eingeschaltet, weil sich der Status der Systemvariable "Bewegung" nicht mehr ändert. Darum muss das Zeitmodul auch eine Bedingungsprüfung triggern können und nicht nur als zusätzliche Bedingung/Verriegelung("nur prüfen") verwendet werden. Sonst bleibt das Licht aus, bis das erste Mal kurz auf "keine Bewegung" geschaltet wurde.

Ich finde die Auswertung der Helligkeit in Deinem Anwendungsszenario nicht so zielführend, da aufgrund der Montageverhältnisse vermutlich jeder BWM eine andere Helligkeit zum gleichen Zeitpunkt sieht. Da gibt es m.E. nur Probleme, außer Du definierst die Helligkeit nur eines einzelnen repräsentativen BWM als zusätzliche Bedingung.

Gruß Xel66

Re: Lichtsteuerung - finde einfach keine Hilfe

Verfasst: 31.01.2024, 10:03
von DarkGhost95
Ich will die Variable Tagsüber aber auch geschaltet weil ich diese noch für andere Programme nutze....von daher würde ich es so lassen?!

Das mit der Zeit ist mir noch unklar, auf was soll ich die denn dann Stellen im Programm?

Re: Lichtsteuerung - finde einfach keine Hilfe

Verfasst: 31.01.2024, 12:10
von Xel66
DarkGhost95 hat geschrieben:
31.01.2024, 10:03
Das mit der Zeit ist mir noch unklar, auf was soll ich die denn dann Stellen im Programm?
So viele Möglichkeiten gibt es ja nun wirklich nicht. Wenn das Zeitmodul ggf. auch bei bereits erkannter und kontinuierlicher Bewegung und bei Sonnenuntergang auslösen soll/muss, dann wäre wohl "zu Zeitpunkten auslösen" zielführend. Dann wird bei Sonnenuntergang die Bedingungen geprüft und wenn die Systemvariable auf WAHR (Bewegung) steht, das Licht eingeschaltet. Anderenfalls bleibt es eben aus. Warum? Das erklärt Dir das WebUI-Handbuch oder der Eintsteigerthread in den Abschnitten, wie Programme getriggert und ausgeführt werden. Das unterscheidet sich nämlich etwas von "menschlichen" Erwartungen, ist aber strikt logisch.

Gruß Xel66

Re: Lichtsteuerung - finde einfach keine Hilfe

Verfasst: 17.02.2024, 12:07
von Sunny77
Ich würde mich mal hier rein hängen weil ich nach vielem testen ein kleines Problem nicht lösen kann.
Ob das relevant ist weiß ich nicht aber ich nutze Raspberrymatic.

Problem ist, dass das Licht nicht wieder ausgeht. Alles andere passt. Es sind 2 BWM für den Haupeingang und das soll dann 2 Schaltaktoren schalten.

Vielleicht kann jemand mal drüber schauen was falsch ist. Aber bei dem Thread Ersteller gesehen das er nicht auf "Geräteauswahl" stehen hat sondern auf Systemmeldung.
Bildschirmfoto 2024-02-17 um 12.05.44.png
Bildschirmfoto 2024-02-17 um 12.06.07.png

Vielen Dank

Re: Lichtsteuerung - finde einfach keine Hilfe

Verfasst: 17.02.2024, 12:45
von robbi77
Ist der Aktor auch HMIP???
Dann DV anlegen.

Re: Lichtsteuerung - finde einfach keine Hilfe

Verfasst: 17.02.2024, 12:46
von Roland M.
Hallo!
Sunny77 hat geschrieben:
17.02.2024, 12:07
Vielleicht kann jemand mal drüber schauen was falsch ist.
Warum nutzt du keine Direktverknüpfungen?
Von jedem Bewegungsmelder zu jedem Aktor eine DV und die Sache läuft ohne Kopfzerbrechen.


Roland