Hallo zusammen,
ich bin noch ziemlich neu in der welt der Hausautomation und Homematic und leider ist die Script Funktion nicht so richtig meins. Zu meiner Aufgabenstellung konnte ich leider mit der Suchfunktion noch nicht so viel finden (Das kann auch an mir liegen)
Jetzt habe ich bei mir im Wohnzimmer alle Rolläden (5 Stück umgerüstet) auf den Rolladen Aktor 1-Fach 103038 HM-Lc-Bl1PBU-FM
Und an der Terassentür einen Fenster Drehgriff Kontakt installiert. HM-SEC-RHS
Gesteuert wird über CCU2
Soweit ist bei der Hardware alles OK und wird auch komplett erkannt bzw. Rolläden funktionieren einwandfrei. Per Programm werden diese Abends 30 min nach Sonnenuntergang (Astrozeit) Heruntergefahren und Morgens wieder hoch. Läuft
Der Drehgriffkontakt gibt auch die richtigen Rückmeldungen zu seinem Zustand.
Jetzt zu meinem Problem.
Wenn jemand im Garten ist, könnte es ja passieren (ist noch nicht vorgekommen) das jemand draußen ist und die Rolläden einfach herunterfahren. kein Handy am man und kein Schlüssel. Also ausgespeert.
Ich möchte jetzt das der Rolladen von der Terassentür nur herunterfährt wenn der Drehgriff kontakt meldet das er geschloßen ist.
Leider bin ich wohl nicht in der Lage das vernünftig zuzuordnen.
Ich bräuchte da einmal hilfe wie ich den Türkontakt jetzt richtig einbinde, bzw. würde ich den betroffenen Rolladen in ein separates Programm packen damit es da nicht zu komplikationen führt.
Der Gedanke war
Per Zeitschaltung auslösen Astrozeit nachts
und
wenn Tür geschloßen
dann
Behanghöhe 0.00%
sonst
Behanghöhe 100%
Aber wie ich es auch probiere es läuft irgendwie nicht. Leider hab ich mit den Scriptfunktionen schon so meine liebe mühe.
Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen. Vielen Dank im voraus.
Mein normales Rolladenprogramm:
ich bin noch ziemlich neu in der welt der Hausautomation und Homematic und leider ist die Script Funktion nicht so richtig meins. Zu meiner Aufgabenstellung konnte ich leider mit der Suchfunktion noch nicht so viel finden (Das kann auch an mir liegen)
Jetzt habe ich bei mir im Wohnzimmer alle Rolläden (5 Stück umgerüstet) auf den Rolladen Aktor 1-Fach 103038 HM-Lc-Bl1PBU-FM
Und an der Terassentür einen Fenster Drehgriff Kontakt installiert. HM-SEC-RHS
Gesteuert wird über CCU2
Soweit ist bei der Hardware alles OK und wird auch komplett erkannt bzw. Rolläden funktionieren einwandfrei. Per Programm werden diese Abends 30 min nach Sonnenuntergang (Astrozeit) Heruntergefahren und Morgens wieder hoch. Läuft
Der Drehgriffkontakt gibt auch die richtigen Rückmeldungen zu seinem Zustand.
Jetzt zu meinem Problem.
Wenn jemand im Garten ist, könnte es ja passieren (ist noch nicht vorgekommen) das jemand draußen ist und die Rolläden einfach herunterfahren. kein Handy am man und kein Schlüssel. Also ausgespeert.
Ich möchte jetzt das der Rolladen von der Terassentür nur herunterfährt wenn der Drehgriff kontakt meldet das er geschloßen ist.
Leider bin ich wohl nicht in der Lage das vernünftig zuzuordnen.
Ich bräuchte da einmal hilfe wie ich den Türkontakt jetzt richtig einbinde, bzw. würde ich den betroffenen Rolladen in ein separates Programm packen damit es da nicht zu komplikationen führt.
Der Gedanke war
Per Zeitschaltung auslösen Astrozeit nachts
und
wenn Tür geschloßen
dann
Behanghöhe 0.00%
sonst
Behanghöhe 100%
Aber wie ich es auch probiere es läuft irgendwie nicht. Leider hab ich mit den Scriptfunktionen schon so meine liebe mühe.
Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen. Vielen Dank im voraus.
Mein normales Rolladenprogramm:
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Rolladensteuerung mit Fenster Drehgriff kontakt
SV anlegen Rollo zu
Prg1:
Wenn astro Nacht
Dann SV Rollo zu verzögert um 30min ja
Sonst SV Rollo zu sofort nein
Prg2:
Wenn SV Rollo zu ja auf Änderung
Und Tür zu auf Änderung
Dann Rollo 0%
Sonst Rollo 100%
Rollo geht bei geschlossener Tür 30min nach Sonnenuntergang zu und zu Sonnenaufgang auf und wenn den die Tür geöffnet wird.
Gruß
Roberto
(+1)
Prg1:
Wenn astro Nacht
Dann SV Rollo zu verzögert um 30min ja
Sonst SV Rollo zu sofort nein
Prg2:
Wenn SV Rollo zu ja auf Änderung
Und Tür zu auf Änderung
Dann Rollo 0%
Sonst Rollo 100%
Rollo geht bei geschlossener Tür 30min nach Sonnenuntergang zu und zu Sonnenaufgang auf und wenn den die Tür geöffnet wird.
Gruß
Roberto
(+1)
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Rolladensteuerung mit Fenster Drehgriff kontakt
Hi,
vielen Dank für die schnelle Antwort, werde das schnellstmöglich testen
die SV Rollo zu, soll das eine ohne Kanal sein ? mit Logikwert?
vielen Dank für die schnelle Antwort, werde das schnellstmöglich testen
die SV Rollo zu, soll das eine ohne Kanal sein ? mit Logikwert?
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Rolladensteuerung mit Fenster Drehgriff kontakt
Hallo Brateddy,
du hast ja einen prinzipiell funktionierenden Ansatz gepostet. Deshalb lernst du sicher mehr, wenn du erst mal diesen weiter verfolgst.
Deine Programmidee:
Per Zeitschaltung auslösen Astrozeit nachts
und
wenn Tür geschloßen
dann
Behanghöhe 0.00%
sonst
Behanghöhe 100%
sollte eigentlich funktionieren. Optimieren kannst du dann nach den Ideen von Roberto immer noch.
Ich habe aber einige Fragen an dich:
Wieso meinst du, das mittels Script programmieren zu müssen? Ein zusammengeklicktes WebUi-Programm nach deinem Beispiel tut's doch.
Hast du das Programm denn mal ausprobiert? Wenn ja...
- stelle doch mal einen Screenshot davon ein.
- funktioniert es vielleicht nicht, weil du den Rollo nicht aus dem anderen Programm gelöscht hast und er deshalb fährt?
Gruß
Manfred
du hast ja einen prinzipiell funktionierenden Ansatz gepostet. Deshalb lernst du sicher mehr, wenn du erst mal diesen weiter verfolgst.
Deine Programmidee:
Per Zeitschaltung auslösen Astrozeit nachts
und
wenn Tür geschloßen
dann
Behanghöhe 0.00%
sonst
Behanghöhe 100%
sollte eigentlich funktionieren. Optimieren kannst du dann nach den Ideen von Roberto immer noch.
Ich habe aber einige Fragen an dich:
Wieso meinst du, das mittels Script programmieren zu müssen? Ein zusammengeklicktes WebUi-Programm nach deinem Beispiel tut's doch.
Hast du das Programm denn mal ausprobiert? Wenn ja...
- stelle doch mal einen Screenshot davon ein.
- funktioniert es vielleicht nicht, weil du den Rollo nicht aus dem anderen Programm gelöscht hast und er deshalb fährt?
Gruß
Manfred
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
Re: Rolladensteuerung mit Fenster Drehgriff kontakt
Hallo Manfred,
dir auch noch mal vielen Dank für die antwort, ich hab das Programm noch mal angehängt. Der Rolladen ist aus dem Allgemeinen Programm gelöscht.
Zeitverzögerung hab ich rausgenommen. wegen der Kontrolle das es funktioniert.
Zum Testen hab ich das Program vie Handy (Homedroid) ausgeführt. Da fahrt der Rolladen auch bei offener Tür.
Vielleicht hab ich da ja noch einen Denkfehler.
dir auch noch mal vielen Dank für die antwort, ich hab das Programm noch mal angehängt. Der Rolladen ist aus dem Allgemeinen Programm gelöscht.
Zeitverzögerung hab ich rausgenommen. wegen der Kontrolle das es funktioniert.
Zum Testen hab ich das Program vie Handy (Homedroid) ausgeführt. Da fahrt der Rolladen auch bei offener Tür.
Vielleicht hab ich da ja noch einen Denkfehler.
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Rolladensteuerung mit Fenster Drehgriff kontakt
Wenn Programme manuell gestartet werden, wird immer das erste Dann ausgeführt ohne Bedingungsprüfung.
Tips für Anfänger lesen.
Gruß
Roberto
(+1)
Tips für Anfänger lesen.
Gruß
Roberto
(+1)
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 96
- Registriert: 09.06.2017, 00:19
Re: Rolladensteuerung mit Fenster Drehgriff kontakt
hallo ich nutze selbiges Programm funktioniert auch eigentlich ganz gut nur das Problem ist wie kann ich sagen dass die Rollos nicht zum Sonnenaufgang hochfahren sollen sondern zu einer bestimmten Uhrzeit z.b. 7:45
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar
-
- Beiträge: 14168
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Rolladensteuerung mit Fenster Drehgriff kontakt
Indem Du im Zeitmodul nicht Sonnenaufgang (Astro tagsüber) sondern die Uhrzeit angibst. Wo ist das Problem. Die Maske ist doch relativ selbsterklärend.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 96
- Registriert: 09.06.2017, 00:19
Re: Rolladensteuerung mit Fenster Drehgriff kontakt
Hallo,
Nein das funktioniert nicht weil ja die "Wenn "Bedingung" heisst täglich nachts beginnend also astrofunktion nachts und die "Sonst" Bedingung heißt ja dass wenn es nicht nachts ist dass, die Rolladen dann hochfahren ich hatte das schon mal probiert, dass ich einfach die Zeit eingebe, das funktioniert aber so nicht
Nein das funktioniert nicht weil ja die "Wenn "Bedingung" heisst täglich nachts beginnend also astrofunktion nachts und die "Sonst" Bedingung heißt ja dass wenn es nicht nachts ist dass, die Rolladen dann hochfahren ich hatte das schon mal probiert, dass ich einfach die Zeit eingebe, das funktioniert aber so nicht