Junkers ZWSB 22/28-3 E mit CW400 und meiner Homematic ??

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
dogfight76
Beiträge: 322
Registriert: 27.08.2014, 16:26
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Junkers ZWSB 22/28-3 E mit CW400 und meiner Homematic ??

Beitrag von dogfight76 » 05.12.2016, 00:02

Hallo,
unsere alte Therme Buderus U104-24 ist "geschmolzen" und dadurch wirtschaftlicher Totalschaden.
Ortsansässiger Heizungsbauer konnte am selben Tag die Junkers ZWSB 22/28-3 E 21 besorgen und einbauen.
Steuereinheit an der Therme: Außentemperaturgeführter CW400
Er sagte das wäre eine TOP-Anlage

DHH (aber versetzt angebaut, also nur ca. 3m eine Doppelwand)
Baujahr 1999
139qm
EG und OG (kein Keller, Dachboden nicht ausgebaut, nur selber gedämmt)
Therme ist auf dem Dachboden (Sparrenzwischräume mit Alu beschichteter Glaswolle gedämmt und der Fußboden des Dachbodens mit Glaswolle im Zwischenraum und Rauspund-Holzfussboden

Zirkulationsleitungen im Hauptbad OG, Küche EG, Gästebad im EG
3 Personen (2 Erwachsene, beide berufstätig und 1 Kind von 13Jahren)

Letzter Jahresverbrauch mit der Buderus waren ca. 17000

Hydraulischer Abgleich wurde Anfang 2015 gemacht (natürlich mit der Buderus)


Alle Thermostate an den HK wurden durch Homematic-Komponenten ersetzt und laufen im programmierten Betrieb (komplette Homematic-Installation inkl. Fensterkontakte etc.)

Bisher hatten wir eine separate Zirkulationspumpe mit Homematic Zwischenstecker und die so programmiert das bestimmte Stunden am Tag sofort WW an den Abnahmestellen ist. (Morgens, Mittags, Vorabend)
Jetzt ist eine Zirkulationspumpe in der neuen Therme integriert.

Aufgrund der programmierten HK-Thermostate steht die Therme auf "manuell" und 24Std heizen.

Was muss/sollte unternommen werden damit wir mit der neuen Heizungsanlage Energie sparen gegenüber der Buderus von 1999 ?

Im Heizungsforum wird gesagt die Therme auf Außentemperatur-Steuerung umstellen und Heizprogramm im CW400 programmieren , aber die Homematic Installation eingebaut lassen ?

Macht das Sinn? Funktioniert das ?
RaspberryMatic CCU3 mit aktueller FW

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13858
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Junkers ZWSB 22/28-3 E mit CW400 und meiner Homematic ??

Beitrag von robbi77 » 05.12.2016, 08:30

Ich hab das gleiche.
Therme mit Heizzeiten programmiert und an den HK die HM teile. Bis jetzt läufts, bin aber auch noch am rumprobieren.


Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Junkers ZWSB 22/28-3 E mit CW400 und meiner Homematic ??

Beitrag von shartelt » 05.12.2016, 09:58

oder aber wie XEL66 bereits mehrfach erklärt hat, einen HM Aktor einbauen an den Schalteingang der Therme, die dann heizt, wenn Deine Ventile sich öffnen ;)

paul53
Beiträge: 2554
Registriert: 26.04.2012, 20:42
Wohnort: Berlin
Danksagung erhalten: 15 Mal

Re: Junkers ZWSB 22/28-3 E mit CW400 und meiner Homematic ??

Beitrag von paul53 » 05.12.2016, 13:47

dogfight76 hat geschrieben:Hydraulischer Abgleich wurde Anfang 2015 gemacht (natürlich mit der Buderus)
Der Wärmeerzeuger hat nur geringen Einfluss auf den hydraulischen Abgleich.
dogfight76 hat geschrieben:Jetzt ist eine Zirkulationspumpe in der neuen Therme integriert.
Das ist gut so !
dogfight76 hat geschrieben:Aufgrund der programmierten HK-Thermostate steht die Therme auf "manuell" und 24Std heizen.
Das ist nicht optimal, da man so die Schnellaufheizfunktion mit erhöhter Vorlauftemperatur nicht nutzen kann. Besser kurze Absenkzeit (z.B. von 1:00 Uhr bis 5:00 Uhr) einstellen.
dogfight76 hat geschrieben:Im Heizungsforum wird gesagt die Therme auf Außentemperatur-Steuerung umstellen und Heizprogramm im CW400 programmieren , aber die Homematic Installation eingebaut lassen ?
Ja. Folgende Einstellungen empfehle ich:
- Regelungsart: Außentemperaturgeführt
- Raumeinfluss: Aus
- Schnellaufheizung: Ein, xx % (ausprobieren)
- Absenkart: Außentemperaturschwelle
- Reduzierter Betrieb unter: 10 °C
- Durchheizen unter: -15 °C

Das Durchheizen unter -15 °C ist wahrscheinlich erforderlich, da dann die Leistung der Therme zum Aufheizen nicht ausreicht, denn diese ist für ca. -15 °C Außentemperatur ausgelegt (bei konstanter Raumtemperatur).
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)

Benutzeravatar
dogfight76
Beiträge: 322
Registriert: 27.08.2014, 16:26
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Junkers ZWSB 22/28-3 E mit CW400 und meiner Homematic ??

Beitrag von dogfight76 » 05.12.2016, 14:10

shartelt hat geschrieben:oder aber wie XEL66 bereits mehrfach erklärt hat, einen HM Aktor einbauen an den Schalteingang der Therme, die dann heizt, wenn Deine Ventile sich öffnen ;)
Hallo,

wo wurde das schon mehrfach erwähnt ?

Und in diesem Forum wird gesagt:
"Völlig überdimensioniert die Anlage"
"Alle Homematic Teile abbauen und verkaufen"
Etc.

http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2442621

Bin jetzt total verunsichert!!!
RaspberryMatic CCU3 mit aktueller FW

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Junkers ZWSB 22/28-3 E mit CW400 und meiner Homematic ??

Beitrag von shartelt » 05.12.2016, 14:12

wenn Deine Therme einen Eingang für ein Raumthermostat hat:

Klick!

paul53
Beiträge: 2554
Registriert: 26.04.2012, 20:42
Wohnort: Berlin
Danksagung erhalten: 15 Mal

Re: Junkers ZWSB 22/28-3 E mit CW400 und meiner Homematic ??

Beitrag von paul53 » 05.12.2016, 14:27

dogfight76 hat geschrieben:"Alle Homematic Teile abbauen und verkaufen"
Etc.

http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2442621

Bin jetzt total verunsichert!!!
Ignoriere diese unqualifizierten Aussagen ! Richtig ist die Aussage:
Heizungshelfer hat geschrieben:Also um es ordentlich zu machen: auf außentemperaturführung umstellen und ein Heizprogramm eingeben. Die Heizkörperregler können bleiben. Die Pumpe im Gerät verringert automatisch die Leistung, wenn keine große Abnahme da ist.
Wie willst Du sonst die Raumtemperaturen an die unterschiedliche Nutzung der einzelnen Räume anpassen, als über raumbezogene Wochenprogramme ? Eine ganztägig konstante Raumtemperatur ist Energieverschwendung !
shartelt hat geschrieben:wenn Deine Therme einen Eingang für ein Raumthermostat hat:
Den Eingang hat der Regler CW400 nicht !
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)

paul53
Beiträge: 2554
Registriert: 26.04.2012, 20:42
Wohnort: Berlin
Danksagung erhalten: 15 Mal

Re: Junkers ZWSB 22/28-3 E mit CW400 und meiner Homematic ??

Beitrag von paul53 » 05.12.2016, 14:39

dogfight76 hat geschrieben:Und in diesem Forum wird gesagt:
"Völlig überdimensioniert die Anlage"
Wenn das zutrifft, dann trifft meine Aussage
paul53 hat geschrieben:Das Durchheizen unter -15 °C ist wahrscheinlich erforderlich, da dann die Leistung der Therme zum Aufheizen nicht ausreicht, denn diese ist für ca. -15 °C Außentemperatur ausgelegt (bei konstanter Raumtemperatur).
nicht zu, und ein Durchheizen bei sehr niedrigen Außentemperaturen ist nicht erforderlich.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13858
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Junkers ZWSB 22/28-3 E mit CW400 und meiner Homematic ??

Beitrag von robbi77 » 05.12.2016, 19:17

Kommen mit der Schnellaufheizung die HM Thermostaten klar? (Stichwort: lernen)
Wie lange wird denn schnell aufgeheizt? Habe diesbezüglich in meiner Anleitung nix finden können.


Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Benutzeravatar
dogfight76
Beiträge: 322
Registriert: 27.08.2014, 16:26
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Junkers ZWSB 22/28-3 E mit CW400 und meiner Homematic ??

Beitrag von dogfight76 » 06.12.2016, 01:01

Oh man.......

Also am CW400 einen Wochenplan programmieren (z.b. Mo - Fr 6.00 - 08.30Uhr 21Grad usw.) ABER meine Homematic-Programme einfach so lassen wie jetzt? (Höchste HM Temperatur ist eh das Bad mit 21Grad)
Wichtig: Nachts von z.b. 23.00 - 05.00Uhr über CW400 die Temperatur an allen Tagen auf 15Grad ?

Wäre meine Therme so gut zu gebrauchen? Auch wenn eigentlich 2-3mal zu stark (laut dem Heizungsforum)

Gruß
RaspberryMatic CCU3 mit aktueller FW

Antworten

Zurück zu „HomeMatic allgemein“