Wandtaster / Rolladen / Expertenparameter

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Sandomor
Beiträge: 239
Registriert: 07.11.2007, 15:27
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Wien
Hat sich bedankt: 1 Mal

Wandtaster / Rolladen / Expertenparameter

Beitrag von Sandomor » 06.10.2017, 16:25

Hallo zusammen,

seit ein paar Tagen quält mich folgendes:

Devices:
1x Wandtaster 6-fach HM-PB-6-WM55 (WT1:1..6)
4x Rolladen für Markenstand HM-LC-Bl1PBU-FM (RL1..6)

Folgende Aufgabe:

Kurzer Tastendruck WT1:5 - RL1, RL2 zu
Langer Tastendruck WT1:5 - RL1..4 zu
kurzer Tastendruck WT1:6 - RL1, RL2 zu
Langer Tastendruck WT1:6 - RL1..4 zu

Da ich immer wieder zu den Easy Einstellungen zurück muss(damit meine Frau die Rolläden schließen kann), kann ich jetzt nicht alles wieder geben, was ich schon versucht habe. Derzeit habe ich 4 DV (WT1:5 - RL1 zu/herunter, WT1:6-RL1 auf/hoch, WT1:5-RL2 zu/herunter, WT1:6-RL2 auf/hoch) und 2 Programme das jeweils auf den langen Tastendruck triggert und die 4 Rolläden auf oder zu macht.

Ich würde es aber gerne mit 8 DV lösen:

WT1:5 - RL1 kurzer Tastendruck zu, langer Tastendruck zu
WT1:6 - RL1 kurzer Tastendruck auf, langer Tastendruck auf
WT1:5 - RL2 kurzer Tastendruck zu, langer Tastendruck zu
WT1:6 - RL2 kurzer Tastendruck auf, langer Tastendruck auf
WT1:5 - RL3 kurzer Tastendruck keine Aktion, langer Tastendruck zu
WT1:6 - RL3 kurzer Tastendruck keine Aktion, langer Tastendruck auf
WT1:5 - RL4 kurzer Tastendruck keine Aktion, langer Tastendruck zu
WT1:6 - RL4 kurzer Tastendruck keine Aktion, langer Tastendruck auf

geht das und wenn ja welche Parameter muss ich da auf was stellen??? Ich steige einfach nicht durch. (In den meisten Threads die ich gelesen habe mit Expertenparametern geht es um Dimmer... leider nicht um die Rolladenschalter) Im Moment sind bei den DV auf dem langen Tastendruck die Funktion herunter/hoch (fahren solange Taste gedrückt) die will ich gar nicht.

lg
Andi
---------------------------------------------
Auf mehrfachen Wunsch hier keine Inventur meiner Homematic mehr... Viele Komponenten in BEtrieb

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Wandtaster / Rolladen / Expertenparameter

Beitrag von Sammy » 06.10.2017, 16:38

Ja, das sollte so gehen.
Stelle einfach in den LONG-Einstellungen das ein, was bei SHORT steht.
Dort wo bei kurz nichts passieren soll anschließend SHORT_ACTION_TYPE auf inaktiv.

Hast Du die Expertenparameter-Doku vorliegen?

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic allgemein“