Folgende Konstellation:
- Raum "Zimmer1"
- dem Raum ist eine Gruppe "Zimmer1 Gruppe" über die CCU2 zugeordnet.
- Die Gruppe enthält 2 Heizkörperthermostate und 1 Wandthermostat
- Alle Geräte haben Direktverbindungen über die CCU2
Temperatursturzerkennung der Gruppe ist Aktiv und Dauer für Fenster-Auf-Temperatur auf 10 Minuten eingestellt
Temperatursturzerkennung der Heizkörperthermostate ist Aktiv und Dauer für Fenster-Auf-Temperatur auf 15 Minuten eingestellt
Temperatursturzerkennung des Wandthermostat ist Aktiv und Dauer für Fenster-Auf-Temperatur auf 20 Minuten eingestellt
Frage: Wie lange ist die Dauer der Temperatursturzerkennung bei geöffnetem Fenster?
Ich will herausfinden, welches Gerät, und damit welche Einstellung, letztlich die "Oberhand" behält.
Gibt es eine Programm Hierarchie
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 14085
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 580 Mal
- Danksagung erhalten: 1492 Mal
Re: Gibt es eine Programm Hierarchie
Da in einer Gruppe alle Einstellungen ausschließlich im virtuellen Gerät gemacht werden solle, dürfte dieses Gerät "gewinnen". Die andern Einstellungen werden einfach überschrieben.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch