Rolladensteuerung über Bewegungsmelder
Moderator: Co-Administratoren
Re: Rolladensteuerung über Bewegungsmelder
Wenn die Rollos offen sind, soll ja nichts passieren. Deshalb der Umweg über die SV.
Beispiel:
Du gehst um 07:30 runter. Rollis gehen auf.
Deine Frau geht um 07:40 runter. Wenn der Status Deiner Rollos nicht abgefragt wird, klacken die Aktoren wieder. Und der DC geht durch die Decke
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
Beispiel:
Du gehst um 07:30 runter. Rollis gehen auf.
Deine Frau geht um 07:40 runter. Wenn der Status Deiner Rollos nicht abgefragt wird, klacken die Aktoren wieder. Und der DC geht durch die Decke
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
- robbi77
- Beiträge: 13858
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Rolladensteuerung über Bewegungsmelder
Wenn du eine Zeitspanne von 4h einstellst und du dich ständig vor dem BWM bewegst, versucht die ccu immer wieder die Rollos hoch zu fahren obwohl sie schon oben sind. Sie sollen ja aber nur hoch gehen wenn sie unten sind.
Viel Funk viel DC.
Gruß
Roberto
Viel Funk viel DC.
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Rolladensteuerung über Bewegungsmelder
Wenn die Rollos offen sind, soll ja nichts passieren. Deshalb der Umweg über die SV.
Beispiel:
Du gehst um 07:30 runter. Rollos gehen auf.
Deine Frau geht um 07:40 runter. Wenn der Status Deiner Rollos nicht abgefragt wird, klacken die Aktoren wieder. Und der DC geht durch die Decke
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
Beispiel:
Du gehst um 07:30 runter. Rollos gehen auf.
Deine Frau geht um 07:40 runter. Wenn der Status Deiner Rollos nicht abgefragt wird, klacken die Aktoren wieder. Und der DC geht durch die Decke
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Rolladensteuerung über Bewegungsmelder
Coole Idee.Leutnant hat geschrieben:Hallo,
ich würde gerne meine Rolladen im Erdgeschoss morgens über Bewegungsmelder HM-Sec-MDIR-2 hochfahren lassen. Das ganze soll dann so aussehen...
Bei mir läuft ähnliches, wenn der Schlafzimmer-Rollo geöffnet wird.
Ich habe dazu eine Systemvariable "Ausgeschlafen". Die geht auf true, wenn der Rollo morgens geöffnet wird.
Im normalen Rollladenprogramm zum Öffnen ist diese SV dann eingebaut: Ich würde dein Programm für die SV so aufbauen:
Wenn
(Zeit von 5:00 bis 9:00 nur prüfen (Zeitspanne nur beispielhaft)
und
BWM ausgelöst)
Oder
Zeitpunkt 9:15 zu Zeitpunkt auslösen (damit bei Abwesenheit die Rollos nicht unten bleiben)
Dann
Ausgeschlafen
Die SV Ausgeschlafen wird übrigens um 23 Uhr oder bei Scharfschaltung der Alarmanlage zurückgesetzt.
Gruß
Manfred
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
Re: Rolladensteuerung über Bewegungsmelder
Ich habe es jetzt mal programmiert....? Was meint ihr, bleibt der Duty Cycle so gering...?
- robbi77
- Beiträge: 13858
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Rolladensteuerung über Bewegungsmelder
Für was eine SV?
Mach da 2 Programme draus.
Oben muss noch das ODER weg.
DC - Probiers doch aus ....
Gruß
Roberto
Mach da 2 Programme draus.
Oben muss noch das ODER weg.
DC - Probiers doch aus ....
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
- robbi77
- Beiträge: 13858
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Rolladensteuerung über Bewegungsmelder
Ja
Gruß
Roberto
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Rolladensteuerung über Bewegungsmelder
Und wenn man es dann wirklich vernünftig machen will befolgt man die Ratschläge die bereits auf Seite 1 dieses Thread gemacht wurden. Es ist immer ratsam solche Steuerungen über eine Variable und getrennte Programme umzusetzen.
----------------------------------------------------------------------------------------
Die folgenden Programme sind für jedes einzelne Fenster zu erstellen.
Code: Alles auswählen
1. Programm: (Variable RollTageszeit (Typ Logik) morgens setzen)
WENN - Bewegungsmelder - Bewegung erkannt - bei Änderung auslösen
UND - Zeitmodul - Zeitspanne (täglich, 7:30 - 9:59) - nur prüfen
UND - Systemvariable - RollTageszeit - Zustand NACHT - nur prüfen
ODER - Zeitmodul - Zeitpunkt (täglich 10.00) - zum Zeitpunkt auslösen
UND - Systemvariable - RollTageszeit - Zustand NACHT - nur prüfen
DANN - Systemvariable - RollTageszeit - sofort - Zustand TAG
Code: Alles auswählen
2. Programm: (Variable RollTageszeit (Typ Logik) abends setzen)
WENN - Zeitmodul Astrozeit NACHTS - zum Zeitpunkt auslösen
UND - Systemvariable - RollTageszeit - Zustand TAG - nur prüfen
DANN - Systemvariable - RollTageszeit - sofort - Zustand NACHT
Die folgenden Programme sind für jedes einzelne Fenster zu erstellen.
Code: Alles auswählen
3. Programm: Morgens öffnen (Für jedes Fenster getrennt anlegen)
WENN - Systemvariable - RollTageszeit - Zustand TAG - bei Änderung auslösen
UND - Rollade Flur - Behanghöhe kleiner 30% - nur prüfen
DANN - Rollade Flur - sofort Behanghöhe 100%
Code: Alles auswählen
4. Programm: Abends schließen (Für jedes Fenster getrennt anlegen)
WENN - Systemvariable - RollTageszeit - Zustand NACHT - bei Änderung auslösen
UND - Rollade Flur - Behanghöhe größer 10% - nur prüfen
DANN - Rollade Flur - sofort Behanghöhe 0%
Zuletzt geändert von JRiemann am 24.11.2017, 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg