der-flash hat geschrieben: ↑26.12.2017, 11:33
Explodieren? Toller Fachmann (Idiot)
früher in der Mietwohnung habe ich das gleiche gehabt, das Problem ist den Steuerraum höher einstellen und dann mit den anderen Thermos zu steuern geht,
aber die Therme ist die ganze Zeit an. Nicht im Heizbetrieb aber die Umwälzpumpe läuft die ganze Zeit weil sie ja immer noch ne anvorderung hat.
Mit ein weinig basteln kann man es auch ganz gut selber lösen, ich habe mir einfach ein billiges Wandthermostat von Junkers gekauft (gebraucht) und habe dort an dem Drehschalter "Sommer/Winter/Aus"
eine Brücke gelötet diese Brücke wird bei der Systemvariable "Heizbedarf an" durch die Ventilstellungen angesprochen.
Jetzt steuert jeder Raum die Therme, wenn die Ventile überall unter 30% sind geht die Therme ganz aus Drehschalter AUS durch Brücke.
Und wenn nur ein Raum wieder zu kalt wird geht die Therme wieder an.
Die Brücke steuert ein 4fach Schaltaktor.
Das mache ich jetzt auch noch so, nur das wir jetzt die Wohnung gekauft haben und ich bei einem Besuch des Vermieters nicht mehr das Thermostat wechseln muss (was ja nur ohne Werkzeug gesteckt wird)
Ach ja seit dem bin ich der einzige im Haus der immer Geld zurück bekommt, im vergleich mit meinem Nachbarn habe ich die hälfe am verbrauch wie er.
Hi,
Hast du ein paar Fotos, wie du das realisiert hast?
Ich habe von Junkers den Funk Raumtemperaturregler TR 10-3 F
Ich hätte es eigentlich gerne genauso, dass die Thermostate die Heizung an bzw. aus schalten können.
Bei dem Regler gibt es jedoch glaub keinen Schalter für Tag Nacht Aus, sondern nur Tag - Zeitschaltung - Nacht.
Ich könnte ja theoretisch Tag Drehknopf auf 25Grad nehmen für Heizen und Nacht Drehknopf auf 5 Grad für nicht Heizen? Und dann auf Zeitautomatik schalten und die Schaltuhr manuell mit dem Relais Satz steuern oder?
https://www.elv.de/homematic-4-kanal-fu ... YrEALw_wcB
Das könnte vllt sogar die Versorgungsspannung 3V aus dem Funk Raumregler nehmen und keine weitere Versorgung benötigen