Hi zusammen,
irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
Habe das Programm erstellt zum Testen:
Ich ja ganz einfach.
Test on
der Hauptschalter schaltet ein
nach 5 sec SOL1 schaltet
nach 10 sec SOL1 schaltet aus
dann passiert nix mehr
nach 25 sec schaltet der Hauptschalter wieder aus und das war es.
Also SOL3 und SOL4 schalten nicht
Die Ausgänge die angesteuert werden sind an einem Wired 12/14 Modul HMW-IO-12-Sw14-DR.
Wobei der Hauptschalter auf einem 12/14 Modul hängt und die SOL Ausgänge auf einem weiteren 12/14 Modul.
Was läuft da falsch???
(Gelöst) Programm läuft nicht wie gewollt
Moderator: Co-Administratoren
- Wortmann30
- Beiträge: 1353
- Registriert: 21.03.2014, 21:39
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
(Gelöst) Programm läuft nicht wie gewollt
Zuletzt geändert von Wortmann30 am 08.04.2018, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse
To be continued...
To be continued...
- Wortmann30
- Beiträge: 1353
- Registriert: 21.03.2014, 21:39
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Programm läuft nicht wie gewollt
Habe noch weiter geforscht
ich habe zu jeder SOL noch ein Verriegelungsprogramm. Analog dazu eben och die weiteren.
Ich glaube die Killen mir die laufenden Verzögerungen aus dem anderen Programm oder?
Wie kann ich diese Aushebelung abschalten, ohne die Funktionalität zu ändern. Die Absicherung gegenseitig ist wichtig dass das Netzteil nicht überlastet wird.
ich habe zu jeder SOL noch ein Verriegelungsprogramm. Analog dazu eben och die weiteren.
Ich glaube die Killen mir die laufenden Verzögerungen aus dem anderen Programm oder?
Wie kann ich diese Aushebelung abschalten, ohne die Funktionalität zu ändern. Die Absicherung gegenseitig ist wichtig dass das Netzteil nicht überlastet wird.
Grüsse
To be continued...
To be continued...
- Wortmann30
- Beiträge: 1353
- Registriert: 21.03.2014, 21:39
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Programm läuft nicht wie gewollt
Hat sich erledigt habe das Retriggern bei den Absicherungsprogrammen raus genommen jetzt geht es.
Grüsse
To be continued...
To be continued...
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: (Gelöst) Programm läuft nicht wie gewollt
Wenn es Dir wichtig ist, dass immer ausgeschaltet wird, dann übergib vor dem Eischaltbefehl einfach die Einschaltzeit. Somit hast Du zumindest sichergestellt, dass der vorherige Aktor ausgeschaltet ist, bevor der andere einschaltet. Dann kannst Du dir auch Dein Sicherungsprogramm sparen.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- Wortmann30
- Beiträge: 1353
- Registriert: 21.03.2014, 21:39
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: (Gelöst) Programm läuft nicht wie gewollt
Hi
Danke für den Tipp das mach ich auch in der Regel, nur die HMW-IO-12-Sw14-DR Module sind völlig doof und kennen nur Ein und Aus. Da gibt es nicht mal die Möglichkeit von Direkt Verknüpfungen.
Danke für den Tipp das mach ich auch in der Regel, nur die HMW-IO-12-Sw14-DR Module sind völlig doof und kennen nur Ein und Aus. Da gibt es nicht mal die Möglichkeit von Direkt Verknüpfungen.
Grüsse
To be continued...
To be continued...