Trinkwasserzirkulation Temperatur Differenz Sensor
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 161
- Registriert: 13.09.2017, 16:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Trinkwasserzirkulation Temperatur Differenz Sensor
Ja hör auf mit den Updates für iP... Scheue mich schon seit Monaten meinen wth2s ein Update zu spendieren. Keinen Bock alles wieder neu anzulegen...
-
- Beiträge: 161
- Registriert: 13.09.2017, 16:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Trinkwasserzirkulation Temperatur Differenz Sensor
Ah jetzt weiß ich auch warum ich an der direkt Verknüpfung verzweifelt bin. Wenn das gar nicht geht kann ich ja lange probieren...
-
- Beiträge: 161
- Registriert: 13.09.2017, 16:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Trinkwasserzirkulation Temperatur Differenz Sensor
Kann mir nochmal jemand helfen bei der Umsetzung meines Programms. Habe jetzt 2 Fensterkontakte und einen Taster im angehängten Programm so verknüpft, dass die Pumpe bei Tür auf und bei Tastendruck für 3 Sekunden eigeschaltet wird. Das funktioniert auch soweit. Allerdings wird die Pumpe beim Türschließen immer wieder ausgeschaltet, das ist nicht gewünscht.
Ich möchte eh, dass nach der Aktivierung der Pumpe eine Sperrung des Aktors erfolgt. Ich habe aber keine Ahnung wie ich das mittels Programm beim HMIP-FSm Aktor machen kann. Der Aktor soll taub für alle Befehle für z.B 20 Minuten sein. Finde da keine Möglichkeit für....
Evtl kann jemand helfen?
Ich möchte eh, dass nach der Aktivierung der Pumpe eine Sperrung des Aktors erfolgt. Ich habe aber keine Ahnung wie ich das mittels Programm beim HMIP-FSm Aktor machen kann. Der Aktor soll taub für alle Befehle für z.B 20 Minuten sein. Finde da keine Möglichkeit für....
Evtl kann jemand helfen?
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Trinkwasserzirkulation Temperatur Differenz Sensor
Tipps für Anfänger -> Häufige Anfängerfehler Nr. 1 (beim Rest schadet auch nicht, wenn es gelesen/beachtet wird )
Mit obigem Teilprogramm nicht. Wo ist der restliche Screenshot ?slg60 hat geschrieben:Allerdings wird die Pumpe beim Türschließen immer wieder ausgeschaltet, das ist nicht gewünscht.
Da der FSM (momentan?) keine Sperrung unterstützt, musst Du halt eine SysVar erstellen und diese mit obigem Programm (dritte Zeile) einschalten. Zusätzlich muss noch die Bedingung für die SysVar in den Wenn-Teil rein. Mit einem anderen Programm stellst Du die SysVar nach 20 Minuten wieder zurück.slg60 hat geschrieben:Ich möchte eh, dass nach der Aktivierung der Pumpe eine Sperrung des Aktors erfolgt.
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Trinkwasserzirkulation Temperatur Differenz Sensor
Anfängerfehler 1 wurde hier nicht gemacht.
Lösung des Problems ist hier wohl die Verwendung einer Systemvariablen (z.B. "Sperre_Aktor_x"), die zu den Ereignissen und Zeitpunkten passend gesetzt wird.
Gruß Sammy
Lösung des Problems ist hier wohl die Verwendung einer Systemvariablen (z.B. "Sperre_Aktor_x"), die zu den Ereignissen und Zeitpunkten passend gesetzt wird.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 161
- Registriert: 13.09.2017, 16:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Trinkwasserzirkulation Temperatur Differenz Sensor
Hi,
Bin zwar bei vielen dingen noch kein Profi, aber ein blutiger Anfänger auch nicht.....
Stimmt, im Screenshot fehlt noch "dann Zirkulationspumpe verzögert um 2 Sekunden aus"
Kann jemand ein Beispiel für die Systemvariable "Aktor sperren" geben. Muss der Aktor dafür nicht auch generell sperrfähig sein?
Bin zwar bei vielen dingen noch kein Profi, aber ein blutiger Anfänger auch nicht.....
Stimmt, im Screenshot fehlt noch "dann Zirkulationspumpe verzögert um 2 Sekunden aus"
Kann jemand ein Beispiel für die Systemvariable "Aktor sperren" geben. Muss der Aktor dafür nicht auch generell sperrfähig sein?
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Trinkwasserzirkulation Temperatur Differenz Sensor
Warum schaltest du die Pumpe wieder aus? Wenn du eine "Einschaltdauer" mit gibst ist das nicht nötig. Das macht die von alleine, deswegen setzt du ja die Einschaltdauer.
Mit der Sperrvariable ist gemeint:
SV vom Typ Bool anlegen, Name z.b. SV_Sperre_Zirkulation
Ins Programm dann noch die neue SV als zusätzliche Bedingung aufnehmen. Dazu musst du deine 3 Bedingungen in EINEN Block nehmen und verODERn. Zusätzlich einen Block mit UND SV_Sperre_Zirkulation = Falsch (nur prüfen) aufnehmen.
Im den Dann-Zweig steht dann:
Pumpe sofort Einschaltdauer 180 Sekunden
Pumpe verzögert um 1 Sekunde an
SV_Sperre_Zirkulation sofort WAHR
SV_Sperre_Zirkulation verzögert um 20 Minuten FALSCH
Mit der Sperrvariable ist gemeint:
SV vom Typ Bool anlegen, Name z.b. SV_Sperre_Zirkulation
Ins Programm dann noch die neue SV als zusätzliche Bedingung aufnehmen. Dazu musst du deine 3 Bedingungen in EINEN Block nehmen und verODERn. Zusätzlich einen Block mit UND SV_Sperre_Zirkulation = Falsch (nur prüfen) aufnehmen.
Im den Dann-Zweig steht dann:
Pumpe sofort Einschaltdauer 180 Sekunden
Pumpe verzögert um 1 Sekunde an
SV_Sperre_Zirkulation sofort WAHR
SV_Sperre_Zirkulation verzögert um 20 Minuten FALSCH
-
- Beiträge: 161
- Registriert: 13.09.2017, 16:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Trinkwasserzirkulation Temperatur Differenz Sensor
Ok, danke dafür, werde ich heute Abend angehen...
Ich habe es ohne ausschalten versucht, aber der Aktor schaltet sich nicht selbstständig aus nach 180 sekunden, das macht er nur wenn ich "dann aus" setze !?
Ich habe es ohne ausschalten versucht, aber der Aktor schaltet sich nicht selbstständig aus nach 180 sekunden, das macht er nur wenn ich "dann aus" setze !?
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Trinkwasserzirkulation Temperatur Differenz Sensor
Was für ein Aktor ist das genau?
Die rote Status-LED sollte Blinken wenn er sich in der Ausschaltverzögerung befindet.
Hat bei deinem Test vielleicht einfach jemand die Türe aufgemacht und die 180 Sekunden dadurch neu gestartet?
Die rote Status-LED sollte Blinken wenn er sich in der Ausschaltverzögerung befindet.
Hat bei deinem Test vielleicht einfach jemand die Türe aufgemacht und die 180 Sekunden dadurch neu gestartet?