Dimmaktor für 15m LED-Strip

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

PsYcRo
Beiträge: 17
Registriert: 09.07.2018, 08:21

Re: Dimmaktor für 15m LED-Strip

Beitrag von PsYcRo » 09.07.2018, 13:11

Das Problem wird dann sein dass ich nicht die 15 m versorgen kann bei 2,5m pro Kanal. Somit würde ich nur 7,5m erreichen, was bei dem ganz von 20 m2 Größe ein NoGo ist da ich dann Stellen hätte die fast Dunkel sind.

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Dimmaktor für 15m LED-Strip

Beitrag von Familienvater » 09.07.2018, 14:05

Hi,

wenn Du alle 5m einen Deckenauslass hast, dann kannst Du von da 2,5m in die eine Richtung, und 2,5m in die andere Richtung versorgen, das sind also 5m, die pro Auslass versorgt werden könnten.

Wenn der Raum mit den 20m² nicht gerade ein Sonnenbrillen-Testraum sein soll, glaube ich aber, das Du mit der Beleuchtung weit über das Ziel hinausschießt.

Der Familienvater

PsYcRo
Beiträge: 17
Registriert: 09.07.2018, 08:21

Re: Dimmaktor für 15m LED-Strip

Beitrag von PsYcRo » 09.07.2018, 14:54

Habe mal den Plan vom Gang hochgeladen. D.h. wenn ich aus den Auslässen "A" pro Seite jeweils 2,5m Einspeisung habe geht sich das aus. Da ich kein Elektriker bin nun eine Frage zur Einspeisung. Ich benötige dafür dann jeweils einen kompletten Strang Kabel vom 2,5m LED-Band zum Netzteil oder wie ist das gedacht?
Dateianhänge
Vorraum.PNG
Das ist der Vorraum

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Dimmaktor für 15m LED-Strip

Beitrag von Familienvater » 09.07.2018, 17:31

Hi,

da Du noch nicht mal geschrieben hast, was für Kabel in den Deckenauslässen ankommen, und wie lange die sind, ist ALLES was hier geschrieben wird reine Spekulation.

Wenn Du bei 12V nachher 100W da rüber jagen willst (für 5m), dann sollte da schon jedemenge Kupferquerschnitt vorhanden sein, einfach wegen dem Strom der darüber muss. Ist das Kabel auch noch ungünstig lang, wird es noch schlimmer (es gibt Gründe, warum z.B. auf Überlandleitungen keine 230V sind, dann müssten die da wahrscheinlich Kabel in Abwasserkanalrohrstärke in die Luft hängen, damit da die Leistung drüber ginge).
Und je nach dem, wieviele Adern (und in wieviel Kabeln von welchem Typ) Du hast, gäbe dann evtl. wieder mehrere Möglichkeiten, im dümmsten Fall könnte man 230V plus das PWM-Signal zu den Auslässen bringen, dann braucht man an jedem Auslass ein Netzteil mit genügend Leistung, und kann dann pro Richtung einen PWM-Verstärker nutzen (wenn das die Verkabelung, das Signal und auch das Gesetz hergibt). Liegen da quasi genügend massive "Kupferrohre" vom Medienkasten zu den Auslässen, dann geht evtl. auch der PWM-Repeater mit dem Netzteil in den Medienkasten, und die verstärkten PWM 12V gehen dann vom Kasten zum Auslass.

Aber:
Alles reine Spekulation, nur Du kennst alle Details, und im Zweifelsfall geht nur "normales" Flurlicht, weil die Verkabelung in 3x1,5 NYM nichts anderes hergibt.

Der Familienvater

PsYcRo
Beiträge: 17
Registriert: 09.07.2018, 08:21

Re: Dimmaktor für 15m LED-Strip

Beitrag von PsYcRo » 10.07.2018, 09:39

@Familienvater

Es sollen 24 Volt LED-Stripes zum Einsatz kommen. Bzgl. der Leitung gehe ich davon aus dass es die handelsüblichen mit 1,5 Querschnitt sind.
Werde dies jedoch beim Elektriker hinterfragen und die nötigen Infos nachliefern.

Wie gesagt, das Netzteil und die ganzen Verstärker müssen in den Medienverteiler rein, da ich keine Zwischendecke habe und die auch nichts auf der Decke montieren (schrauben) darf außer bei den vorhandenen Deckenauslässen im Radius von 30 cm.

Bratmaxe
Beiträge: 1573
Registriert: 28.05.2015, 12:48
Wohnort: Willich
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: Dimmaktor für 15m LED-Strip

Beitrag von Bratmaxe » 10.07.2018, 09:45

Das sind bei 285W und 24V knapp 12A.
Das Kabel hält das aus.. aber eine andere Verkabelung ist somit nicht möglich.. evtl. war dein Elektriker ja schlau und hat 5x1,5 gelegt, um mehrere Schaltkreise realisieren zu könne, dann haben wir wieder Möglichkeiten!

Oder er kann ein anderes Kabel nachziehen, wenn er die Kabel in Leerrohre gelegt hat.
Gruß Carsten

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Dimmaktor für 15m LED-Strip

Beitrag von Sammy » 10.07.2018, 09:56

Ich habe das mal kurz in einen Spannugsabfall-Rechner eingetippt.
Bei 10m Entfernung von der Verteilung zum Auslass und 12A bei 1,5² Leitung, gibt es ca. 2,8V Spannungsabfall.
An den LEDs kommen also nur noch etwa 9V an. Aus dem Grund nimmt man für 12V Versorgung richtig dicke Kabel!

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Bratmaxe
Beiträge: 1573
Registriert: 28.05.2015, 12:48
Wohnort: Willich
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: Dimmaktor für 15m LED-Strip

Beitrag von Bratmaxe » 10.07.2018, 10:37

Das stimmt, der TE hat aber 24V-Stripes, also bleiben noch ca. 21,2V übrig..

ich habe 4mm² verlegt bei 12V und somit ca. 0,6V Verlust.
Gruß Carsten

PsYcRo
Beiträge: 17
Registriert: 09.07.2018, 08:21

Re: Dimmaktor für 15m LED-Strip

Beitrag von PsYcRo » 10.07.2018, 10:41

Also sollte das mit den 24 V und 1,5 mm Querschnitt klappen?

Bratmaxe
Beiträge: 1573
Registriert: 28.05.2015, 12:48
Wohnort: Willich
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: Dimmaktor für 15m LED-Strip

Beitrag von Bratmaxe » 10.07.2018, 10:54

Es wird klappen, aber du wirst die LEDs nicht mit den vollen 24V ansteuern, sondern mit ca. 21V.
Versuche einfach die Kabellängen zu den Stripes so kurz wie möglich zu halten.
Optimal wäre an jeder Deckenöffnung einen PWM-Repeater einzusetzen.
Achte darauf. das alle Kabel von den jeweiligen Repeatern gleich lang sind bis zu den Stripes!
Denn wenn das eine Kabel 1m lang ist und das längste ist 10m lang, dann wirst du dich ständig über die unterschiedliche Helligkeit der Stripes und vor allem über den unterschiedlichen Farbwert der Stripes ärgern, denn das ist ja der Grund, warum wir LED per PWM dimmen, das der Farbwert gleich bleibt.

Wie schon mal erwähnt, baue das ganze am Besten vorher mal testweise in der Garage oder Im Keller auf.
Gruß Carsten

Antworten

Zurück zu „HomeMatic allgemein“