Hallo,
könnt Ihr mir bitte kurz einen Tip geben, wie ich das am sinnvollsten aufbauen kann.
Ich habe am Hauseingang eine Beleuchtung, die durch einen Bewegungsmelder geschalten wird.
Bei Dunkelheit & Bewegung wird diese eingeschalten und nach 5 Minuten Minuten ausgeschaltet.
Im Garten habe ich eine indirekte Beleuchtung, die bei Dunkelheit einschaltet aber um Mitternacht wieder ausgeschalten wird.
Wie kann ich realisieren, das bei einer Bewegung die indirekte Beleuchtung mit angeht (die ganze Nacht)
aber nicht, wenn keine Bewegung mehr da ist, mit der Hauseingangsbeleuchtung nach 5 Minuten ausgeht.
Die einzige Lösung die mir eingefallen ist hat so viele Und / Oder Verknüpfungen das es einfach blöd ist.
Wir würde sehr helfen wenn ihr mir ein Vorschlag sagen könnt, wie viele und was in welchem Programm geschalten werden kann.
Danke
Stefan
Licht- Bewegungssteuerung
Moderator: Co-Administratoren
- Roland M.
- Beiträge: 9778
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1369 Mal
Re: Licht- Bewegungssteuerung
Hallo Stefan!
Bitte unbedingt die verwendeten Gerätetypen (HM-xx-xx, HmIP-xxxx,...) angeben!
Je nachdem, ob die Aktoren virtuelle Kanäle unterstützen oder nicht, gibt es verschiedene Lösungswege.
Roland
Bitte unbedingt die verwendeten Gerätetypen (HM-xx-xx, HmIP-xxxx,...) angeben!
Je nachdem, ob die Aktoren virtuelle Kanäle unterstützen oder nicht, gibt es verschiedene Lösungswege.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 14148
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: Licht- Bewegungssteuerung
Da keine Angaben zu verwendeten Sensoren oder Schaltgeräten zu entnehmen sind, auch nur eine allgemeine Erläuterung. Du brauchst nur mittels eines Programmes prüfen, ob beim Einschalten (oder Bewegungserkennung) die indirekte Beleuchtung schon eingeschaltet ist. Wenn nicht, dann eben einschalten. Gleichzeitig setzt Du noch eine Systemvariable auf WAHR, die als Merker für die automatische Einschaltung dient (z.B. "automatisch-EIN"). Wenn nun keine Bewegung mehr erkannt wird, dann wird die indirekte Beleuchtung nur ausgeschaltet, wenn die Systemvariable ("automatisch EIN") WAHR ist und die Systemvariable wieder auf FALSCH gesteuert. Fertig.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- Roland M.
- Beiträge: 9778
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1369 Mal
Re: Licht- Bewegungssteuerung
Hallo!
Programm wird nicht einmal notwendig sein.
Direktverknüpfung BM - Gartenlicht mit Einschaltdauer oder auch Ausschaltverzögerung z.B. 12 h und Verweildauer "minimal" sollte eigentlich schon reichen...
Die Frage ist auch, wie die Beleuchtung nach Mitternacht geschaltet werden soll.
Mit virtuellen Kanälen besonders einfach zu lösen...
Roland
Programm wird nicht einmal notwendig sein.
Direktverknüpfung BM - Gartenlicht mit Einschaltdauer oder auch Ausschaltverzögerung z.B. 12 h und Verweildauer "minimal" sollte eigentlich schon reichen...
Die Frage ist auch, wie die Beleuchtung nach Mitternacht geschaltet werden soll.
Mit virtuellen Kanälen besonders einfach zu lösen...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Licht- Bewegungssteuerung
Hallo,
ich benutze
CCU 2
1 * Homematic 104109 Funk-IR-Bewegungsmelder
2 * Homematic Funk-Schaltaktor 1-Fach, Hutschienenmontage
(schaltet einmal Wegbeleuchtung und der andere die indirekte Beleuchtung)
Danke für die Erklärung, das hilft mir schon sehr viel weiter obwohl es sich nicht so einfach scheint
Aber jetzt habe ich den grundlegenden Aufbau und kann probieren.
Grüße
Stefan
ich benutze
CCU 2
1 * Homematic 104109 Funk-IR-Bewegungsmelder
2 * Homematic Funk-Schaltaktor 1-Fach, Hutschienenmontage
(schaltet einmal Wegbeleuchtung und der andere die indirekte Beleuchtung)
Danke für die Erklärung, das hilft mir schon sehr viel weiter obwohl es sich nicht so einfach scheint
Aber jetzt habe ich den grundlegenden Aufbau und kann probieren.
Grüße
Stefan
Xel66 hat geschrieben: ↑21.07.2018, 15:02Da keine Angaben zu verwendeten Sensoren oder Schaltgeräten zu entnehmen sind, auch nur eine allgemeine Erläuterung. Du brauchst nur mittels eines Programmes prüfen, ob beim Einschalten (oder Bewegungserkennung) die indirekte Beleuchtung schon eingeschaltet ist. Wenn nicht, dann eben einschalten. Gleichzeitig setzt Du noch eine Systemvariable auf WAHR, die als Merker für die automatische Einschaltung dient (z.B. "automatisch-EIN"). Wenn nun keine Bewegung mehr erkannt wird, dann wird die indirekte Beleuchtung nur ausgeschaltet, wenn die Systemvariable ("automatisch EIN") WAHR ist und die Systemvariable wieder auf FALSCH gesteuert. Fertig.
Gruß Xel66