Hallo Gemeinde,
Ich versuche mit einem Taster über Direktverknüpfung 2 PWM Dimmer zu steuern.
Wenn ich die Direktverknüpfung auf nur einen Dimmer einrichte, klappt es.
Erstelle ich nochmals eine Direktverknüpfung für den zweiten Dimmer mit dem gleichem Taster, klappt es nicht mehr.
Folgende Komponenten werden verwendet:
CCU2 auf Raspi
HM-PBI-4-FM 76784 4-Kanal Unterputz
2 x HM-LC-Dim1PWM-CV
Habt ihr eine Idee wie ich hier vorgehen kann, das es funktioniert?
Der Einzeltaster soll je nach Betätigung ein/aus - heller/dunkler
Danke für eure Tipps!
1 Taster und 2 Dimmer gleichzeitig?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: 1 Taster und 2 Dimmer gleichzeitig?
Hi,
das einzige, was mir als Hinderungsgrund einfallen würde, warum es jetzt nicht geht:
Die Kanäle des Tasterinterface sind auf "Übertragung Gesichert" (also mit AES-Handshake) konfiguriert, stell die auf "Standard", dann sollte es funktionieren.
An schlechtem Funkempfang/Reichweite kann es nicht liegen? Also funktioniert jeder Dimmer für sich, wenn er als einziges eine DV mit dem Tasterkanal hat?
Der Familienvater
das einzige, was mir als Hinderungsgrund einfallen würde, warum es jetzt nicht geht:
Die Kanäle des Tasterinterface sind auf "Übertragung Gesichert" (also mit AES-Handshake) konfiguriert, stell die auf "Standard", dann sollte es funktionieren.
An schlechtem Funkempfang/Reichweite kann es nicht liegen? Also funktioniert jeder Dimmer für sich, wenn er als einziges eine DV mit dem Tasterkanal hat?
Der Familienvater
-
- Beiträge: 3000
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 260 Mal
Re: 1 Taster und 2 Dimmer gleichzeitig?
Hi!
Mit nur einem Kanal am Taster für beide Dimmer brauchst du zwingend die Expertenparameter (auch wenn es grundsätzlich erstmal so funktionieren sollte), damit diese synchron ein- und ausschalten. Da du im Toggle arbeitest, musst du über die Expertenparameter auf Counter toggeln.
Gruß
Gerti
Mit nur einem Kanal am Taster für beide Dimmer brauchst du zwingend die Expertenparameter (auch wenn es grundsätzlich erstmal so funktionieren sollte), damit diese synchron ein- und ausschalten. Da du im Toggle arbeitest, musst du über die Expertenparameter auf Counter toggeln.
Gruß
Gerti
Re: 1 Taster und 2 Dimmer gleichzeitig?
Danke Papi!
Das hat funktioniert
Auf Standard umgestellt und alles schick!
Das hat funktioniert
Auf Standard umgestellt und alles schick!