Okay, dann würde die Vorlauf temperatur einen Hauch angehoben. Sie ist aber schon von der Aussentemperatur (wie die meisten Heizungen) gesteuert und fällt schon immer unterschiedlich aus. Der Raum ist Sonntags immer voll, unter der Woche mittwochs leicht besetzt.Eine "schlecht" eingestellte Heizung kann auch HM nur bedingt sinnvoll steuern. Die HM-Thermostate versuchen zu lernen, wann diese z.B. wieder drosseln müssen, damit es möglichst wenig überschwingt. Bringt die Heizung aber komplett unterschiedliche Vorlauftemperaturen (und damit Leistung), und dazu kommen evtl. mal wenig Menschen im großen Raum, lernt der HK was anderes, als wenn der Raum voll mit Menschen ist, die auch kräftig Wärme abgeben.
Kirchengemeinde ausstatten
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 124
- Registriert: 31.08.2018, 15:21
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wülfrath
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Kirchengemeinde ausstatten
Re: Kirchengemeinde ausstatten
Genau für diesen Fall unterschiedlicher Fremdwärmeeinflüsse benötigt man eine Raumtemperaturregelung. Das Lernen des HKT vollzieht sich über lange Zeiträume.Familienvater hat geschrieben: ↑31.08.2018, 23:33dazu kommen evtl. mal wenig Menschen im großen Raum, lernt der HK was anderes, als wenn der Raum voll mit Menschen ist, die auch kräftig Wärme abgeben.
Diese Vorgabe gilt für das 868 MHz ISM Band, das nicht alle Funksysteme nutzen.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)
-
- Beiträge: 124
- Registriert: 31.08.2018, 15:21
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wülfrath
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Kirchengemeinde ausstatten
Im FAQ von eQ-3 habe ich folgendes gefunden:
Selbst mit der HMIQ sollte man also schon unsere Gemeinde steuern können. Wir kommen nicht auf 10 Räume und aktuell auf 40-50 Geräte.Die Homematic IP App ist optimiert für die Verwaltung von bis zu 20 Räumen, 80 Geräten und 15 Smartphones pro Access Point. Weitaus größere Installationen, die auch über ein Einfamilienhaus hinausgehen, werden über die CCU2 sowie Partnerlösungen bereits seit Jahren unterstützt.
-
- Beiträge: 12928
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Kirchengemeinde ausstatten
das ist die zweite frage - die erste ist die funkabdeckung! ( wie schon gesagt ) und die wände können in kirchen sehr dick sein ....
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 14164
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Kirchengemeinde ausstatten
Eines Deiner Probleme wird sein, dass die Anzahl der anzulegenden Direktverbindungen pro Gerät begrenzt sind. Soll heißen, du kannst nur WIMRE 10 Direktverknüpfungen vom Wandthermostat zu den Heizkörperthermostaten anlegen. Also bist Du für einen Raum auf 10 Heizkörperthermostate begrenzt.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 124
- Registriert: 31.08.2018, 15:21
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wülfrath
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Kirchengemeinde ausstatten
Der größte Raum hat 9 Heizkörper , könnte wohl noch klappen? Wenn ich das richtig gelesen habe, kann man nur einen Schalter mit einem Aktor direkt verbinden. Bei den Wandhermostaten ist das anders? Da können 10 verknüpft werden?
Unser Gebäude sieht nicht nach eine Kirche aus, die Wände sind also nicht meter dick.
Unser Gebäude sieht nicht nach eine Kirche aus, die Wände sind also nicht meter dick.
-
- Beiträge: 14164
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Kirchengemeinde ausstatten
Auf den ersten Blick sollte das dann funktionieren. Ob es ggf. noch möglich ist, Fensterkpntakte zu integrieren, wäre auszuprobieren. Glaube aber nicht, weil die maximale Geräteanzahö überschritten sein sollte. Solltest Du klassische Geräte einsetzen, dann gibt es für die einfache direkte Verknüpfung die Gruppenfunktion. Hierbei werden alle notwendigen Direktverknüpfungen automatisch angelegt. Ob das mit IP-Geräten möglich ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich setze keine IP-Geräte ein.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Kirchengemeinde ausstatten
Hi,
wie ich schonmal geschrieben habe, an ein WT können maximal 8 HK angelernt werden, das ist Fakt bei HM und ist AFAIK bei HmIP nicht anders. Der Familienvater
wie ich schonmal geschrieben habe, an ein WT können maximal 8 HK angelernt werden, das ist Fakt bei HM und ist AFAIK bei HmIP nicht anders. Der Familienvater
-
- Beiträge: 14164
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Kirchengemeinde ausstatten
Danke für die Korrektur. Habs auf die Schnelle nicht gefunden. Dann reicht es für den Raum mit den neun Heizkörpern auf normalem Wege definitiv nicht.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 124
- Registriert: 31.08.2018, 15:21
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wülfrath
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Kirchengemeinde ausstatten
Technisches Verständnis: im Normalfall wird das WT direkt mit den HK verbunden und mit der ccu. Ccu steuert dann das WT, welches dann die HK steuert?!
Könnte man bei der Raum Programmierung in der ccu nicht noch den 9. HK einzeln einfügen, dass er zwar seine Befehle und Soll-Werte erhält, dann aber für sich selbst verantwortlich die Temperatur misst und regelt?
Könnte man bei der Raum Programmierung in der ccu nicht noch den 9. HK einzeln einfügen, dass er zwar seine Befehle und Soll-Werte erhält, dann aber für sich selbst verantwortlich die Temperatur misst und regelt?