Garagenlüftung Programmieren, Denkanstoß für Programm fehlt. Bitte um Hilfe
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Garagenlüftung Programmieren, Denkanstoß für Programm fehlt. Bitte um Hilfe
Das macht er über die UAP1 von Hörmann. Die ermöglicht explizit eine Ansteuerung des Garagentors zum Lüften. Mein Sektionaltor fährt dazu z.b. ca. 10 cm hoch. Ich nutze das aber eher nicht bzw. lasse mich per Push-Nachricht warnen, wenn das Tor länger als eine Stunde in dieser Position steht. Da unsere Garage keinen direkten Hauszugang hat, ist das aber nicht so dramatisch.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
Re: Garagenlüftung Programmieren, Denkanstoß für Programm fehlt. Bitte um Hilfe
Ja ich habe auch ein Hörmann Tor. Aber wie kann man diese Lüftungsstellung explizit über das Homematic Gerät ansteuern? Das geht bei mir nur über die Fernbedienung. Da habe ich einen Taster so programmiert. Aber mit einem Homematic Gerät geht das doch garnicht?
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Garagenlüftung Programmieren, Denkanstoß für Programm fehlt. Bitte um Hilfe
Such doch einfach mal nach UAP1. Ich hab das hier im Forum jetzt gefühlte 100 Mal verlinkt. Irgendwann krieg ich dafür wieder einen auf den Deckel.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
- Westfale
- Beiträge: 46
- Registriert: 19.02.2016, 21:42
- Wohnort: Münsterland
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Garagenlüftung Programmieren, Denkanstoß für Programm fehlt. Bitte um Hilfe
Mit der u.g. Kombination aus zwei Programmen und einem Skript habe ich seit einiger Zeit eine Kellerlüftung realisiert. Es wird ein 30W-Lüfter angesteuert, der Durchzug von einer Kellerseite auf auf die Andere schafft, die Luft wird durch einen Durchbruch nach draußen befördert.
Funktioniert gut und spart gegenüber einem Luftentfeuchter mit Kompressor ne Menge Energie.
Es wird dazu der Vergleich der absoluten Luftfeuchte draußen und drinnen i.V. mit einem Offset herangezogen.
Sollte selbsterklärend sein.
Gruß vom Westfalen.
Skript:
! Keller lüften=?
var keller = dom.GetObject("CUxD.CUX9002003:1.ABS_HUMIDITY").Value();
var aussen = dom.GetObject("CUxD.CUX9002002:1.ABS_HUMIDITY").Value();
if (aussen <= (keller - 1.0))
{ dom.GetObject("Keller_lueften").State(true);}
else
{ if (aussen >= keller) {dom.GetObject("Keller_lueften").State(false);}
}
Dieses Programm läuft alle 2 Stunden und schaltet den Lüfter bei Bedingung wahr für jeweils eine Stunde ein:
Funktioniert gut und spart gegenüber einem Luftentfeuchter mit Kompressor ne Menge Energie.
Es wird dazu der Vergleich der absoluten Luftfeuchte draußen und drinnen i.V. mit einem Offset herangezogen.
Sollte selbsterklärend sein.
Gruß vom Westfalen.
Skript:
! Keller lüften=?
var keller = dom.GetObject("CUxD.CUX9002003:1.ABS_HUMIDITY").Value();
var aussen = dom.GetObject("CUxD.CUX9002002:1.ABS_HUMIDITY").Value();
if (aussen <= (keller - 1.0))
{ dom.GetObject("Keller_lueften").State(true);}
else
{ if (aussen >= keller) {dom.GetObject("Keller_lueften").State(false);}
}
Dieses Programm läuft alle 2 Stunden und schaltet den Lüfter bei Bedingung wahr für jeweils eine Stunde ein:
Re: Garagenlüftung Programmieren, Denkanstoß für Programm fehlt. Bitte um Hilfe
Für die Temperatur und Luftfeuchtigkeit habe ich mich nun für diese wohl am vernünftigsten Methode entschiednen. Danke alchy für den Link.
viewtopic.php?f=43&t=9835&start=140#p456729
viewtopic.php?f=43&t=9835&start=140#p456729