ist es möglich die HomeMatic Fußbodenheizung nur über die App zu steuern und ohne Wandthermostate in den einzelnen Räumen ?

Homeberry
Beiträge: 174
Registriert: 22.10.2015, 19:45
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Fußbodenheizung ohne Wandthermostat ?

Beitrag von Homeberry » 19.09.2018, 06:03

Möglich ist sowas bestimmt. Zuvor sollte man sich allerdings fragen ob es sinnvoll ist. Eine Fußbodenheizung ist typischerweise träge. Wenn du zur Regelung wartest bis du es wärmer oder kühler haben willst und dann erst anfängst in der App herum zu tippen, ist es schon ziemlich "spät".

darkbrain85
Beiträge: 1343
Registriert: 27.06.2015, 22:17
Hat sich bedankt: 43 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal

Re: Fußbodenheizung ohne Wandthermostat ?

Beitrag von darkbrain85 » 19.09.2018, 06:48

So fern man überhaupt eine Regelung braucht. Mit den Suchbegriffen "Hydraulischer Abgleich" und "Einzelraumregelung" sollte sich hier im Forum eniges finden lassen. Unter anderem der Konsenz, dass eine ERR nicht notwendig ist wenn die Fußbodenheizung entsprechend abgeglichen ist.

Xel66
Beiträge: 14148
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Fußbodenheizung ohne Wandthermostat ?

Beitrag von Xel66 » 19.09.2018, 07:35

Da Du kein Wandthermostat (also auch kein Regelorgan) wünschst, nehme ich mal an, dass es Dir um das gezielte Abschalten einzelner Heizkreise bei Nichtbenutzung einzelner Räume geht. Auch das ist ohne Nebenwirkungen nicht zu machen, denn durch das Absteuern von Heizkreisen verschiebt sich in den restlichen Räumen der Massenstrom und somit die Wärmeverteilung. Du machst Dir also den hydraulischen Abgleich kaputt. Ohne ERR wird das Ergebnis nicht sein, was Du Dir wünschst. Aber der Wunsch ist des Menschen Himmelreich...

Ansonsten ist das Abschalten recht einfach. Du benötigst lediglich einen Schaltaktor und einen Stellantrieb für Fußbodenheizungen in der Verteilung der Heizung und kannst dann diesen Aktor gezielt abschalten.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Fußbodenheizung ohne Wandthermostat ?

Beitrag von Familienvater » 19.09.2018, 08:47

Hi,

ich gehe davon aus, das Du im falschen Bereich gepostet hast.

Du möchtest gerne wissen, ob man den HmIP-FAL in Verbindung mit der HmIP-APP (also am Accesspoint) ohne Wandthermostate nutzen kann?
Soweit ich weiß: Nein, die Ausgänge können nur von der Regelungslogik des Aktors gesteuert werden, und nicht als Schaltaktor angesteuert werden. Und ohne Wandthermostate keine Regelung, also keine Ansteuerung.