Ich schalte im Flur einen HmIP-BSM der als Wechselschalter eingesetzt ist.
Aber um ehrlich zu sein, kann ich dir nicht folgen, welches Problem ich mit den „virtuellen“ Schaltern umgehen könnte?
Falls es diese denn hat?!
HmIP-SMI tagsüber deaktivieren, klappt nicht
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 1573
- Registriert: 28.05.2015, 12:48
- Wohnort: Willich
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: HmIP-SMI tagsüber deaktivieren, klappt nicht
Der Aktor hat virtuelle Kanäle und diese kannst du beliebig verknüpfen.
z.B. mit UND, dann geht das Licht nur an, wenn beiden Kanäle (1 UND 2) eingeschaltet sind.
Du musst den Aktor also nicht sperren und entsperren, sondern Tagsüber lediglich Kanal 2 auf "Ein" schalten (nachts Kanal 2="AUS").
Den Bewegungsmelder lässt du ganz normal per Direktverknüpfung auf Kanal 1 wirken.
Mit dem Sperren und Entsperren hatte ich bei mir auch schon Probleme, das dieses nicht immer funktioniert hat.
Es ist einfach ein anderer Lösungsansatz, für dein Problem, das es nicht so funktioniert, wie von dir gewünscht!
z.B. mit UND, dann geht das Licht nur an, wenn beiden Kanäle (1 UND 2) eingeschaltet sind.
Du musst den Aktor also nicht sperren und entsperren, sondern Tagsüber lediglich Kanal 2 auf "Ein" schalten (nachts Kanal 2="AUS").
Den Bewegungsmelder lässt du ganz normal per Direktverknüpfung auf Kanal 1 wirken.
Mit dem Sperren und Entsperren hatte ich bei mir auch schon Probleme, das dieses nicht immer funktioniert hat.
Es ist einfach ein anderer Lösungsansatz, für dein Problem, das es nicht so funktioniert, wie von dir gewünscht!
Gruß Carsten