Hallo zusammen,
Ich habe eine Heizungsgruppe erstellt mit einem HM-TC-RT-DN und 2 HM-TC-IT-WM-W-EU.
Nun ist einer der beiden Wandthemostaten aussen angebracht um eine einfachere Bedienung möglich zu machen. Wenn an diesem Sensor die Temperatur fällt, wird innen das Ventil aufgemacht.
Wie kann ich den Sensor angeben, der gemessen werden soll? Z.B. der vom 2. Wandthermostaten oder des Ventilthermostaten?
Temperatursensorauswahl bei Heizungsgruppe
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Temperatursensorauswahl bei Heizungsgruppe
m.M.n gar nicht. Heizungsgruppen sind für nur ein Wandthermostat ausgelegt, das ist Master. Das Verhalten mit 2 Wandthermostaten ist nicht vorhersagbar.
-
- Beiträge: 14162
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1499 Mal
Re: Temperatursensorauswahl bei Heizungsgruppe
Die Alternative ist, das System so zu benutzen, wie es vorgesehen ist. Was ist der Sinn des zweiten Wandthermostats im Raum? Dieses könntest Du mit dem Heizkörperthermostat gruppieren. Zu dem äußeren Wandthermostat dürfen dann nur die Solltemperaturen verknüpft sein. Ob das so funktioniert, ist schlecht vorauszusagen, da hier gegebenenfalls zwei Profile gegeneinander arbeiten.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Temperatursensorauswahl bei Heizungsgruppe
Den 2. Sensor innen könnte ich aus der Gruppe herausnehmen. Den brauche ich eingentlich nur als Luftfeuchtesensor um einen Lüfter anzuschmeißen.
Aber mir ist noch nicht ganz klar, wie ich den draußeren Thermostat mit dem Venitlthermostat verbinden soll.
Aber mir ist noch nicht ganz klar, wie ich den draußeren Thermostat mit dem Venitlthermostat verbinden soll.
-
- Beiträge: 14162
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1499 Mal
Re: Temperatursensorauswahl bei Heizungsgruppe
Nur die Solltemperaturen direkt verknüpfen. Wichtig, die Isttemperatur nicht. Dann nimmt das Heizkörperthermostat den eigenen Fühler. Oder eben gruppieren und die Isttemperatur-Verknüpfung löschen und schauen, ob es funktioniert. Bei der manuellen Verknüpfung kann es m.E. passieren, dass die Profile gegeneinander arbeiten. Darum würde ich die Gruppe bevorzugen, weil hier das virtuelle Gerät der Master ist auch für Programme und WebUI-Steuerung zur Verfügung steht.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Temperatursensorauswahl bei Heizungsgruppe
Wie schmeiße ich die Isttemperatur-Verknüpfung raus? Ich sehe die einzelnen Verknüpfungen in der Gruppe nicht mehr.
-
- Beiträge: 14162
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1499 Mal
Re: Temperatursensorauswahl bei Heizungsgruppe
Unter den Direktverknüpfungen, nicht unter der Gruppe.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch