HM IP Funk Probleme (keine Rückantwort der CCU)

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
DanielK84
Beiträge: 7
Registriert: 22.04.2018, 20:20

HM IP Funk Probleme (keine Rückantwort der CCU)

Beitrag von DanielK84 » 10.04.2019, 12:31

Hallo,

ein bekannter hat seit ein paar Tagen folgendes Phänomen:
  • Man drückt eine Taste des HM-IP 6fach Funktasters
  • Die CCU führt den Befehl aus (Licht geht an/aus)
  • Die Status LED am Taster blinkt jetzt aber eine Zeit lang orange, dann einmal rot
  • Während des blinkens ist der Taster (logischerweise) nicht bereit einen anderen Tastendruck zu senden
  • sporadisch ist das Verhalten aber normal (Tastendruck - grüne LED)
Duty Cycle schließen wir aus, da die Kommunikation dann ja für X Minuten geblockt werden würde, unsere Befehle aber von der CCU ausgeführt werden.

Hatte jemand schon mal das Problem?

Sven_A
Beiträge: 4152
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 345 Mal
Danksagung erhalten: 281 Mal

Re: HM IP Funk Probleme (keine Rückantwort der CCU)

Beitrag von Sven_A » 10.04.2019, 12:49

Drüberlernen, sprich beide mal in den Anlernmodus bringen.

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: HM IP Funk Probleme (keine Rückantwort der CCU)

Beitrag von Xel66 » 10.04.2019, 14:08

Auf der betreffenden Taste ist noch eine Direktverknüpfung konfiguriert und der verknüpfte Aktor ist noch mehr erreichbar.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: HM IP Funk Probleme (keine Rückantwort der CCU)

Beitrag von manfredh » 10.04.2019, 14:57

Wirkt die Taste über ein Programm auf das Licht oder per Direktverknüpfung.

Ich weiss, die Frage erscheint dumm, da der TE ja schreibt "Die CCU führt den Befehl aus".

Aber aus der Anzahl der Beiträge des TE könnte man erkennen, dass er kein HM-Profi ist. Und da entsteht vielleicht schon mal der Irrtum, dass eine Direktverknüpfung, die mit der CCU eingerichtet wurde, auch über die CCU ausgeführt wird.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: HM IP Funk Probleme (keine Rückantwort der CCU)

Beitrag von Xel66 » 10.04.2019, 16:41

Ich gehe mal davon aus, dass in der Vergangenheit eine Direktverknüpfung eingerichtete wurde und die nun "vergessen" wurde. Für die Taste ist sie natürlich immer noch aktiv und versucht jetzt ihr verknüpftes Gerät zu erreichen und meldet das entsprechend. Bei einer reinen Kommunikation zur CCU würde keine derartige Signalisierung erfolgen, denn diese hat den Befehl ja erkannt und auch ordnungsgemäß reagiert. Oder die Sende-/Empfangsbedingungen sind wirklich so grenzwertig, dass die Betätigung der CCU den Tastsensor nicht erreicht. Muss man mal dann testweise näher an die CCU rantragen, ob es dann immer noch so ist.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

DanielK84
Beiträge: 7
Registriert: 22.04.2018, 20:20

Re: HM IP Funk Probleme (keine Rückantwort der CCU)

Beitrag von DanielK84 » 10.04.2019, 18:53

hallo,

das Licht welches wir schalten ist nicht über Direktverknüpfung angebunden.
Wir werden die Taster gleich noch mal neu anlernen und dann berichten.

DanielK84
Beiträge: 7
Registriert: 22.04.2018, 20:20

Re: HM IP Funk Probleme (keine Rückantwort der CCU)

Beitrag von DanielK84 » 10.04.2019, 20:41

Ich denke wir haben das Problem, bzw. die Lösung gefunden.
Die CCU lag 'direkt' neben einer Fritzbox, sprich einem W-Lan AP. Nach veränderung der Position (anderer Raum ca. 7 Meter entfernt) haben wir keine Probleme mehr.
Wir werden es weiter beobachten... wenn wir hier nichts mehr schreiben ist das Problem weg ;-)

... by the Way... wir musste auch keine Aktoren neu anlernen.. auch die fehlerhaften Aktoren laufen jetzt wieder

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: HM IP Funk Probleme (keine Rückantwort der CCU)

Beitrag von Xel66 » 10.04.2019, 20:48

Nein, einfach nur in der WebUI prüfen, ob es Direktverknüpfungen gibt und wenn, diese löschen.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Sven_A
Beiträge: 4152
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 345 Mal
Danksagung erhalten: 281 Mal

Re: HM IP Funk Probleme (keine Rückantwort der CCU)

Beitrag von Sven_A » 11.04.2019, 07:43

DanielK84 hat geschrieben:
10.04.2019, 20:41
Die CCU lag 'direkt' neben einer Fritzbox, sprich einem W-Lan AP.
Na sowas. Hat die sich nachts einfach angeschlichen.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic allgemein“