Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem:
Ich möchte meine Heizkörperthermostaten über die Anwesenheit Steuern.
Die Anwesenheit/Abwesenheit wird über die Fritzbox und dem Handy problemlos erkannt.
Das Programm ist so programmiert, dass nach 30 Minuten Abwesenheit der Thermostat auf den Manuell-Modus umschaltet.
Bei Anwesenheit soll er sofort wieder auf Automatikmodus umschalten.
Leider ist es so, dass auch nur eine kurze Abwesenheit von einer Minute ausreicht den Thermostaten nach 30 Minuten auf den Manuell-Modus zu schalten.
Obwohl die Anwesenheit sofort wieder erkannt wird, schaltet der Thermostat trotzdem nach 30 Minuten auf den Manuell-Modus und nicht mehr auf den Auto-Modus zurück.
Das ist aber nicht so gewollt.
Anbei das Programm. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich bin sehr ratlos.
LG
Patrick
Problem mit Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN. Mit Abwesenheit steuern
Moderator: Co-Administratoren
Problem mit Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN. Mit Abwesenheit steuern
CCU3 immer mit aktueller Release
70 Geräte
40 Shellys
ca. 250 Programme
ca. 150Systemvariablen
70 Geräte
40 Shellys
ca. 250 Programme
ca. 150Systemvariablen
- Black
- Beiträge: 5480
- Registriert: 12.09.2015, 22:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wegberg
- Hat sich bedankt: 424 Mal
- Danksagung erhalten: 1074 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Problem mit Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN. Mit Abwesenheit steuern
Das ist schon richtig was er macht. Der datenpunkt manu mode wird verzögert um 30 Minuten gesetzt. Der datenpunkt sitomatik ist ein andererdrum bricht er den manu auch nicht ab.
Lösung. Systemvariable anstatt des Autors setzen.
In einem neuen Programm dann in Abhängigkeit der sxsvar dann den aktormode schalten. Reduziert auch eventuell unnötiges gefunke
Black
Lösung. Systemvariable anstatt des Autors setzen.
In einem neuen Programm dann in Abhängigkeit der sxsvar dann den aktormode schalten. Reduziert auch eventuell unnötiges gefunke
Black
Zuletzt geändert von Black am 19.05.2019, 14:03, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
-
- Beiträge: 202
- Registriert: 21.12.2016, 17:57
- System: CCU
- Wohnort: Bad Camberg
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Problem mit Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN. Mit Abwesenheit steuern
Am besten zwei Programme / Einmal die Anwesendheit Abfragen und einmal dei Abwesendheit
Re: Problem mit Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN. Mit Abwesenheit steuern
gibt es denn noch andere Möglichkeiten?
Gruss
Gruss
CCU3 immer mit aktueller Release
70 Geräte
40 Shellys
ca. 250 Programme
ca. 150Systemvariablen
70 Geräte
40 Shellys
ca. 250 Programme
ca. 150Systemvariablen
- Black
- Beiträge: 5480
- Registriert: 12.09.2015, 22:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wegberg
- Hat sich bedankt: 424 Mal
- Danksagung erhalten: 1074 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Problem mit Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN. Mit Abwesenheit steuern
wenn du eine andere funktionale Lösung findest, kannst du die gerne veröffentlichen...
wir haben immer ein Ohr und sind interessiert an neuerungen und Verbesserungen.
gruss, Black
wir haben immer ein Ohr und sind interessiert an neuerungen und Verbesserungen.
gruss, Black
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Problem mit Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN. Mit Abwesenheit steuern
Nein, denn diese Betriebsart ist die einzig vernünftige. Bei der Benutzung von SONST wird unnötig in der Gegend rumgefunkt, auch wenn sich der Wahrheitsinhalt der Anwesenheit nicht ändert und die Variable nur aktualisiert wird.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Problem mit Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN. Mit Abwesenheit steuern
Danke für die Hilfe.
Ich habe es nun mit einer neuen Variable umgesetzt.
Ich hatte bereits eine Variable mit Abwesenheit länger als 6Std. für ein anderes Programm eingesetzt und wollte verhindern, dass für jede neue Zeit eine neue Variable eingerichtet wird.
Aber geht scheinbar nicht.
Jetzt läuft alles.
Danke und schönes Restwochenende
Ich habe es nun mit einer neuen Variable umgesetzt.
Ich hatte bereits eine Variable mit Abwesenheit länger als 6Std. für ein anderes Programm eingesetzt und wollte verhindern, dass für jede neue Zeit eine neue Variable eingerichtet wird.
Aber geht scheinbar nicht.
Jetzt läuft alles.
Danke und schönes Restwochenende
CCU3 immer mit aktueller Release
70 Geräte
40 Shellys
ca. 250 Programme
ca. 150Systemvariablen
70 Geräte
40 Shellys
ca. 250 Programme
ca. 150Systemvariablen