Gugten Tag zusammen,
ich habe in den letzten Wochen viele Projekte rund um das Thema Rolladensteuerung gelesen und mir viel davon abgeschaut.
Eine Frage wurde bisher noch nicht beantwortet.
Ich möchte, die Automatik (für x Stunden) außer Kraft setzen, wenn jemand den Rolladenknopf manuell drückt.
Kann ich irgendwo den Zeitpunkt der letzten Betätigung (egal ob lang oder kurz) eines Rolladenaktors auslesen?
Gruß,
Christian
Uhrzeit der letzten manuellen Bedienung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 20.08.2019, 11:26
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Uhrzeit der letzten manuellen Bedienung
Hallo Christian, willkommen im Forum!
Bei HmIP kann (im Gegensatz zu HM) der Tastendruck getrennt ausgewertet werden.
Bei HM müsste man sich was anderes überlegen...
Roland
Die wichtigste Frage vorab: welche Rolladenaktor setzt du ein? HM oder HmIP?christian@rockrohr.de hat geschrieben: ↑20.08.2019, 11:32Thema Rolladensteuerung
[...]
Ich möchte, die Automatik (für x Stunden) außer Kraft setzen, wenn jemand den Rolladenknopf manuell drückt.
Kann ich irgendwo den Zeitpunkt der letzten Betätigung (egal ob lang oder kurz) eines Rolladenaktors auslesen?
Bei HmIP kann (im Gegensatz zu HM) der Tastendruck getrennt ausgewertet werden.
Bei HM müsste man sich was anderes überlegen...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Uhrzeit der letzten manuellen Bedienung
Könntest du sicherlich machen.
Ich würde das über eine Systemvariable lösen:
SV_Rolladensperre vom Typ Bool anlegen.
Wenn der Taster gedrückt wird über ein Programm die SV auf WAHR setzen, und verzögert um 2 Stunden auf FALSCH.
Im Automatikprogramm die Abfrage auf diese Variable mit einbauen, fertig.
Gruß,
Sven
Ich würde das über eine Systemvariable lösen:
SV_Rolladensperre vom Typ Bool anlegen.
Wenn der Taster gedrückt wird über ein Programm die SV auf WAHR setzen, und verzögert um 2 Stunden auf FALSCH.
Im Automatikprogramm die Abfrage auf diese Variable mit einbauen, fertig.
Gruß,
Sven
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Uhrzeit der letzten manuellen Bedienung
Hallo Sven!
Roland
Genau das war meine Frage: bei HmIP kein Problem, bei HM schon...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Uhrzeit der letzten manuellen Bedienung
Hi Roland,
ach herje. Ja, ich habe nur Unterputz Aktoren und aufgesetzte Taster, da wäre das auch bei HM kein Problem. Aber ja, bei den Aktoren für Markenschalter wirds kritisch. Da hatte ich nicht dran gedacht, danke. Kommt halt davon wenn man so viele Details bekommt.
Gruß,
Sven
ach herje. Ja, ich habe nur Unterputz Aktoren und aufgesetzte Taster, da wäre das auch bei HM kein Problem. Aber ja, bei den Aktoren für Markenschalter wirds kritisch. Da hatte ich nicht dran gedacht, danke. Kommt halt davon wenn man so viele Details bekommt.
Gruß,
Sven
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Uhrzeit der letzten manuellen Bedienung
Möglicher Lösungsansatz (funktioniert aber nur, wenn du nur per Programme und per Taster fährst und nicht zusätzlich per App/WebUi). Mal auf einen Rollladen heruntergebrochen:
In allen Programmen, die den Roll. automatisch fahren setzt du vor der Fahrt eine SV "AutoFahrt" auf true und kurz darauf wieder auf false.
In einem weiteren Programm Setzt du bei manueller Fahrt eine Sperrvariable:
Die SV "Sperre" musst du dann nur noch in alle Programme einbauen.
In allen Programmen, die den Roll. automatisch fahren setzt du vor der Fahrt eine SV "AutoFahrt" auf true und kurz darauf wieder auf false.
In einem weiteren Programm Setzt du bei manueller Fahrt eine Sperrvariable:
Code: Alles auswählen
Wenn
Rollladen zwischen 0 und 100 % bei Aktualisierung auslösen
und
SV AutoFahrt false
Dann
SV Sperre auf true
SV Sperre verzögert um 60 Min. auf false
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 20.08.2019, 11:26
Re: Uhrzeit der letzten manuellen Bedienung
Hi,
und vielen Dank für die vielen Antworten.
Ja sorry, es fehlte eine entscheidende Info: Es ist ein HM-LC-Bl1PBU-FM.
Der Ansatz von Manfredh ist vielversprechend. Habe ihn soweit auch mal eingebaut und es scheint zu funktionieren.
Sind zwar ziemlich viele SystemVariablen (zwei pro Rollladen) die ich da brauche, aber kostet ja nix.
und vielen Dank für die vielen Antworten.
Ja sorry, es fehlte eine entscheidende Info: Es ist ein HM-LC-Bl1PBU-FM.
Der Ansatz von Manfredh ist vielversprechend. Habe ihn soweit auch mal eingebaut und es scheint zu funktionieren.
Sind zwar ziemlich viele SystemVariablen (zwei pro Rollladen) die ich da brauche, aber kostet ja nix.