Fußbodenheizung - Umstieg von klassischem HM auf HMIP?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Fußbodenheizung - Umstieg von klassischem HM auf HMIP?
Hallo,
seit geraumer Zeit nerven mich unsere drei Fenster-Drehgriffkontakte HM-Sec-RHS im Wohnzimmer, da gelegentlich mindestens einer von ihnen seinen Zustand nicht korrekt an den per Direktverknüpfung gekoppelten Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU überträgt. Dann heißt es erst mal, den Schuldigen ausfindig zu machen. Meistens läuft es auf den Quick-n-Dirty-Workaround hinaus, die Batterien des Wandthermostaten zu entfernen, da dieser danach wieder alle Fenster als geschlossen anzeigt.
Meine Überlegung ist nun, dass ich die vorhandenen HM-Komponenten gegen HMIP-Komponenten austausche. Dann müsste ich aber auch den im FBH-Verteiler sitzenden 4-fach-Schaltaktor für Aufputzmontage HM-LC-Sw4-SM-2 gegen einen Fußbodenheizungsaktor HmIP-FAL230-C6 – 6fach, 230 V austauschen.
Also:
3 x HM-Sec-RHS gegen 3 x HmIP-SRH
1 x HM-TC-IT-WM-W-EU gegen 1 x HmIP-WTH-2
1 x HM-LC-Sw4-SM-2 gegen HmIP-FAL230-C6
Wie sind eure Erfahrungen mit diesen HMIP-Komponenten? Stellen insbesondere die HMIP-Fenstergriffsensoren eine Verbesserung hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit gegenüber den HM-Fenster-Drehgriffkontakten dar?
Gruß,
Thorsten
PS.: Die Regelung der Fußbodenheizung erfolgt in einem recht engen Rahmen (+/- ein bis zwei Grad Celsius). Trotzdem möchte ich darauf nicht verzichten, weil die HomeMatic gerade im Winter die Temperatur ziemlich konstant halten kann, was deutlich mehr Komfort gegenüber unsere ursprünglichen Regelung bedeutet.
seit geraumer Zeit nerven mich unsere drei Fenster-Drehgriffkontakte HM-Sec-RHS im Wohnzimmer, da gelegentlich mindestens einer von ihnen seinen Zustand nicht korrekt an den per Direktverknüpfung gekoppelten Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU überträgt. Dann heißt es erst mal, den Schuldigen ausfindig zu machen. Meistens läuft es auf den Quick-n-Dirty-Workaround hinaus, die Batterien des Wandthermostaten zu entfernen, da dieser danach wieder alle Fenster als geschlossen anzeigt.
Meine Überlegung ist nun, dass ich die vorhandenen HM-Komponenten gegen HMIP-Komponenten austausche. Dann müsste ich aber auch den im FBH-Verteiler sitzenden 4-fach-Schaltaktor für Aufputzmontage HM-LC-Sw4-SM-2 gegen einen Fußbodenheizungsaktor HmIP-FAL230-C6 – 6fach, 230 V austauschen.
Also:
3 x HM-Sec-RHS gegen 3 x HmIP-SRH
1 x HM-TC-IT-WM-W-EU gegen 1 x HmIP-WTH-2
1 x HM-LC-Sw4-SM-2 gegen HmIP-FAL230-C6
Wie sind eure Erfahrungen mit diesen HMIP-Komponenten? Stellen insbesondere die HMIP-Fenstergriffsensoren eine Verbesserung hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit gegenüber den HM-Fenster-Drehgriffkontakten dar?
Gruß,
Thorsten
PS.: Die Regelung der Fußbodenheizung erfolgt in einem recht engen Rahmen (+/- ein bis zwei Grad Celsius). Trotzdem möchte ich darauf nicht verzichten, weil die HomeMatic gerade im Winter die Temperatur ziemlich konstant halten kann, was deutlich mehr Komfort gegenüber unsere ursprünglichen Regelung bedeutet.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Fußbodenheizung - Umstieg von klassischem HM auf HMIP?
Dir ist bewusst, dass der FAL eine PWM Steuerung hat?
Ein Äquivalent wäre meiner Meinung nach der neue FALMOD? kA, wie das neue Ding heisst, der kann wieder 2-Punkt Regeln.
Ein Äquivalent wäre meiner Meinung nach der neue FALMOD? kA, wie das neue Ding heisst, der kann wieder 2-Punkt Regeln.
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Fußbodenheizung - Umstieg von klassischem HM auf HMIP?
Ich habe simple Stellantriebe für jeden Heizkreis, die nur öffnen und schließen können. Dafür ist der HmIP-FAL230-C6 doch genau richtig. Der HmIP-FALMOT-C12 wäre doch nur was für motorisch angetriebene Stellantriebe. Auch unsere Umwälzpumpe kann nur ein- oder ausgeschaltet werden.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Fußbodenheizung - Umstieg von klassischem HM auf HMIP?
So, hab mir mal den HmIP-FAL230-C6 bei Conrad um die Ecke geholt und drei HmIP-SRH sowie einen HmIP-WTH-2 als ARR-Bausätze bei ELV bestellt.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Fußbodenheizung - Umstieg von klassischem HM auf HMIP?
Hab gestern Abend erst mal den alten HM-LC-Sw4-SM-2 gegen den HmIP-FAL230-C6 getauscht. Läuft soweit, wenn auch noch ohne konkrete Ansteuerung. Das kommt heute oder morgen dran, wenn der HmIP-WTH-2 und die HmIP-SRH eintreffen.
Etwas irritiert hat mich übrigens die Einstellung NC (Normally Closed) bzw. NO (Normally Open) für die Ventile. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann bezieht sich das auf die Ventilsteuerung und nicht auf die elektronische Ansteuerung der Ventile. Sprich, NC heißt, dass die Ventile standardmäßig geschlossen sind, so dass kein Wasser fließen kann, und nicht, dass etwaige Transistoren zur Ansteuerung der Ventile geschlossen sind, so dass die Ventile unter Spannung stehen und sich öffnen. Für die Pumpe finde ich diese Nomenklatur dann aber ungeschickt. Oder liege ich da doch falsch?
Etwas irritiert hat mich übrigens die Einstellung NC (Normally Closed) bzw. NO (Normally Open) für die Ventile. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann bezieht sich das auf die Ventilsteuerung und nicht auf die elektronische Ansteuerung der Ventile. Sprich, NC heißt, dass die Ventile standardmäßig geschlossen sind, so dass kein Wasser fließen kann, und nicht, dass etwaige Transistoren zur Ansteuerung der Ventile geschlossen sind, so dass die Ventile unter Spannung stehen und sich öffnen. Für die Pumpe finde ich diese Nomenklatur dann aber ungeschickt. Oder liege ich da doch falsch?
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Fußbodenheizung - Umstieg von klassischem HM auf HMIP?
Gestern sind auch die übrigen Komponenten angekommen. Die HmIP-SRH sind im Vergleich zu den HM-Sec-RHS ja schon ganz schöne Oschis. Das Gehäuse ist ca. 2 cm länger. Aber dafür kommen sie mit einem Metalleinleger und einer Metallgrundplatte. Und den Bausätzen ist sogar eine Batterie beigelegt.
Nun wollte ich eigentich eine neu HmIP-Gruppe bestehend aus den drei HmIP-SRH, dem HmIP-WTH-2 und einigen Kanälen des HmIP-FAL230-C6 anlegen. Doch die HmIP-FAL230-C6-Kanäle werden mir gar nicht zur Auswahl gestellt. So kann ich die Gruppe nur mit den HmIP-SRH und dem HmIP-WTH-2 anlegen. Wie habt ihr das gemacht?
Nun wollte ich eigentich eine neu HmIP-Gruppe bestehend aus den drei HmIP-SRH, dem HmIP-WTH-2 und einigen Kanälen des HmIP-FAL230-C6 anlegen. Doch die HmIP-FAL230-C6-Kanäle werden mir gar nicht zur Auswahl gestellt. So kann ich die Gruppe nur mit den HmIP-SRH und dem HmIP-WTH-2 anlegen. Wie habt ihr das gemacht?
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Fußbodenheizung - Umstieg von klassischem HM auf HMIP?
Okay, dann mach ich das so. Danke.
Trotzdem hätte eQ-3 die einzelnen Heizkreis-Kanäle eines FAL230 doch mit in den HmIP-Heizgruppen zur Auswahl stellen können. Dafür sind die Heizgruppen doch schließlich da, oder?
Trotzdem hätte eQ-3 die einzelnen Heizkreis-Kanäle eines FAL230 doch mit in den HmIP-Heizgruppen zur Auswahl stellen können. Dafür sind die Heizgruppen doch schließlich da, oder?
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Fußbodenheizung - Umstieg von klassischem HM auf HMIP?
So,
läuft. Aktuell wird der FAL230 aber nur durch einen einzigen HmIP-WTH-2 geregelt, da sich unsere fünf Heizkreise im EG auf insgesamt 55 qm verteilen und es lediglich für das Gäste-WC und ggf. den Flur Sinn machen würde, sie separat zu regeln. Aber in der Vergangenheit wurde das auch schon immer alles über einen einzigen Thermostaten geregelt. Daher sehe ich hier wenig bis gar keinen Handlungsbedarf.
Hier mal die Regelung der fünf Stellantriebe und der Pumpe im Lastausgleich.
Dass sich die Vorkreistemperatur erst um 06:00 Uhr erhöht, liegt an der Einstellung der Heizung. Die schaltet sich am WE erst um 06:00 Uhr an.
Gruß,
Thorsten
läuft. Aktuell wird der FAL230 aber nur durch einen einzigen HmIP-WTH-2 geregelt, da sich unsere fünf Heizkreise im EG auf insgesamt 55 qm verteilen und es lediglich für das Gäste-WC und ggf. den Flur Sinn machen würde, sie separat zu regeln. Aber in der Vergangenheit wurde das auch schon immer alles über einen einzigen Thermostaten geregelt. Daher sehe ich hier wenig bis gar keinen Handlungsbedarf.
Hier mal die Regelung der fünf Stellantriebe und der Pumpe im Lastausgleich.
Dass sich die Vorkreistemperatur erst um 06:00 Uhr erhöht, liegt an der Einstellung der Heizung. Die schaltet sich am WE erst um 06:00 Uhr an.
Gruß,
Thorsten
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.