Testet und Compiled für Homematic Firmware Version 1.503
1.) ssh wie im Thread angegeben freischalten und so ssh Zugang für HomeMatic aktivieren:
http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... ssh#p16322
2.) Nachdem jetzt der Zugang für die HomeMatic klappt folgende Punkte durchführen.
- Anmeldung an CCU als root
Verzeichnis anlegen
mkdir /tmp/curl
Ins Verzeichnis wechseln
cd /tmp/curl
curl von fhz Forum Thread runterlagen
wget http://homematic-forum.de/forum/downloa ... hp?id=2199
danach Datei umbennen ... **Hier war am Anfang ein Fehler dring **Sorry**
mv "File.php?id=2199" Curl.tar.gz
Und weiter wie in der alten Anleitung passe Sie gleich mal an !
/ Filesystem als read / Write mountain:
mount -o remount,rw /
ins / wechseln
cd /
Pakete auspacken
gunzip /tmp/curl/curl.tar.gz
tar -xvf /tmp/curl/curl.tar
Sicherheitshalber nochmal execute setzten
chmod 755 /bin/curl
chown root:root /bin/curl
Logfile touch
touch /var/log/curl.trace
Mount wider als read only
mount -o remount,ro /
Curl sollte laufen
/bin/curl --help
Ab jetzt sollte innerhalb der WebGui folgendes Script klappen z.b. Prowl Alarmierung (Hier muss jetzt noch der persönlich APIKey rein _______)
Code: Alles auswählen
string stdout;
string stderr;
system.Exec("curl --trace-ascii /var/log/curl.trace -s -k 'https://prowl.weks.net/publicapi/add?apikey=_____________________&priority=2&application=HomeMatic&event=Alarmzone1&description=Ausgeloest'", &stdout, &stderr);
Bei Fragen einfach melden….
Zur Fehlersuche wird derzeit noch unter /var/log/curl.trace ein Logfile angelegt.
Mfg
Tobias König