Hallo zusammen,
ich einen Türkontakt mir einem Heizungsaktor verknüpft. Funktioniert auch wunderbar.
Nun wäre es aber nicht schlecht wenn es eine Zeitverzögerung geben würde. Grund:
Der Türsensor ist an der Haustüre und der Heizkörper im Hausflur.
Nun reagiert natürlich der Heiungkörperaktor sofort wenn zb. die Tür aufgemacht.
Dadurch befürchte ich das die Batterien sehr schnell leer sein werden.
Könnte man hier eine Zeitverzögerung einbauen sodass das Heizkörperventil zeitversetzt zb. erst nach 30 sec
reagiert. Geht sowas ?
LG
Michael
Zeitverzögerung bei Direktverknüpfung
Moderator: Co-Administratoren
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Zeitverzögerung bei Direktverknüpfung
Ja, in den Einstellungen zum TFK.
Meldeverzögerung.
Das wirkt sich dann aber global aus ...
Meldeverzögerung.
Das wirkt sich dann aber global aus ...
Fragen im Forum stellen
1. Vor einer Frage bitte die Suche nutzen. Diese ist zwar etwas eigenwillig, aber die meisten Fragen wurden schon geklärt und sollten sich mit geeigneten Begriffen finden lassen.
2. Wenn die eigene Frage thematisch in bereits existierende Threads passt, dann dort fragen. Andernfalls im passenden Themenbereich ein neues Thema eröffnen. In "Tipps&Tricks" sind Fragen tabu!
3. Der Thread-Titel sollte eine prägnante Zusammenfassung des Themas sein und korrekt geschrieben werden, damit die Suche auch gute Ergebnisse liefern kann. Ungeeignet sind "HILFE!!!" "Anfängerfrage" "nix geht" usw.
4. An einem Problem beteiligte Geräte sollte man zusätzlich immer mit ihrer Kurzbezeichnung nennen. Also z.B. "Schaltsteckdose HM-LC-Sw1-Pl". Dies ist wichtig, da es sehr viele unterschiedliche "Schaltaktoren" mit jeweils anderen Besonderheiten gibt.
5. Möglichst immer Screenshots von beteiligten Programmen oder den Einstellungen der Direktverknüpfungen oder der Geräteparameter entsprechend dieser Anleitung Link anfügen (Die Helfer erkennen dort deutlich mehr, als der Fragende glaubt und in Worten erklären kann)
6. Neben einer ganz gezielten Frage ("wie setze ich die Einschaltdauer in einem Programm?") sollte auch möglichst der Hintergrund der Frage bzw. kurz das "Gesamtprojekt" erwähnt werden, damit die Helfer wertvolle Tipps zu viel einfacheren und besseren Lösungen (z.B. Direktverknüpfungen) nennen können.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Zeitverzögerung bei Direktverknüpfung
Ich habe bei meiner Haustür den TFK nicht direktverknüpft. Ich schreibe die aktuelle Solltemperatur beim Öffnen der Haustür in eine Systemvariable. Ist die Tür länger als ein bestimmter Zeitraum geöffnet, dann setze ich eine Absenktemperatur per Programm und schreibe die gespeicherte Solltemperatur nach dem Schließen der Haustür wieder zurück.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Zeitverzögerung bei Direktverknüpfung
habe nun das mit der Zeitverzögerung direkt im TFK hinterlegt. Für mich eine gute Lösung. Passt so
CCU2 + Alexa
Re: Zeitverzögerung bei Direktverknüpfung
Hi,
nach einige Tests und in Verbindung de TFK mit der Alarmanlage habe ich nun festgestellt das die Lösung mit der Zeitverzögerung über den TFK nicht optimal ist.
Kann ich die Reaktionszeit am HM-CC-RT-DN irgendwie noch anders beinflussen?
nach einige Tests und in Verbindung de TFK mit der Alarmanlage habe ich nun festgestellt das die Lösung mit der Zeitverzögerung über den TFK nicht optimal ist.
Kann ich die Reaktionszeit am HM-CC-RT-DN irgendwie noch anders beinflussen?
CCU2 + Alexa
-
- Beiträge: 290
- Registriert: 06.02.2019, 00:48
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Zeitverzögerung bei Direktverknüpfung
Verwende die interne Temperatursturzerkennung des Heizkörperthermostat, die ist um einiges träger.
Dafür musst du aber dann den Türsensor aus der Gruppe / Verknüpfung nehmen.
MfG René
Dafür musst du aber dann den Türsensor aus der Gruppe / Verknüpfung nehmen.
MfG René
Tinkerboard S mit HM-MOD-RPI-PCB (vorher Raspberry Pi3+) RaspberryMatic
HomeMatic Gateway
HomeMatic CCU2 Gateway
80 angelernte wireless Geräte
287 Kanäle
137 Programme
--------------------------------------------
264 Kanäle in 78 Geräten
65 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
--------------------------------------------
HomeMatic Gateway
HomeMatic CCU2 Gateway
80 angelernte wireless Geräte
287 Kanäle
137 Programme
--------------------------------------------
264 Kanäle in 78 Geräten
65 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
--------------------------------------------
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Zeitverzögerung bei Direktverknüpfung
Warum nicht über ein Programm?
Kontakt raus aus der Heizungsgruppe und die Absenkung verzögert per Programm.
Ich würde da allerdings über eine Systemvariable gehen. Oder gar über eine virtuelle Taste der CCU.
Kontakt raus aus der Heizungsgruppe und die Absenkung verzögert per Programm.
Ich würde da allerdings über eine Systemvariable gehen. Oder gar über eine virtuelle Taste der CCU.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.