Beitrag von Xel66 » 29.11.2019, 19:14

robbi77 hat geschrieben:
29.11.2019, 16:54
Warum sollte ich wechseln? 🤷‍♂️
Eingeschränkte Möglichkeiten der alten z.B.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13860
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: HM_CC_TC ignoriert Solltemperatur

Beitrag von robbi77 » 29.11.2019, 20:40

Äh...nö 🤷‍♂️ Nicht für mich.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

derrapf
Beiträge: 815
Registriert: 17.12.2012, 22:29

Re: HM_CC_TC ignoriert Solltemperatur

Beitrag von derrapf » 30.11.2019, 01:33

Geht mir ähnlich. Und die anderen 6 die ich noch habe gehen ja alle. Wenn ich die mit Neueren ersetzen wollte würde das teuer...

Nachtrag. Nachdem ich das Dings wieder auf Auto gstellt habe, hab ich jetzt wieder 18 Grad Solltemperatur.
Was ist denn jetzt eigentlich der richtige Modus?
Soll ich mal CENT probieren?

Ich glaube aber ich bin dem Problem näher gekommen:
Schaut mal
bild1.jpg
So wie es aussieht wurden die 18 Grad gesetzt als die Terassentür geöffnet wurde.
Und in der Direktverkn. sind die 18 Grad eingestellt.

Sie wurden aber nicht mehr zurückgesetzt als die Terassentür geschlossen wurde.
Ich habe jetzt erstmal die direkverknüpfung gelöscht. Soll simmt nun wieder.
Frage ist was da mit dem TFK schief läuft.




Gruss Ralf