0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler

Beitrag von Daimler » 01.07.2020, 21:51

Hallo Andreas,
AP_Home hat geschrieben:
01.07.2020, 21:37
eine neue Raspberrymatic aufzusetzen
:shock: - Hättest du das nicht vorher schreiben können - dann hätte ich mich überhaupt nicht eingeklinkt. :lol: :lol:
AP_Home hat geschrieben:
01.07.2020, 21:37
Und für die Spielereien und Tests ein eigenes System
Das ist in jedem Fall anzuraten!
AP_Home hat geschrieben:
01.07.2020, 21:37
dann auch anstatt des LAN-GW eine 2. Raspberrymatic.
Wie Jerome bereits schreibt - was soll das bringen?
Oder setzt du etwa auch noch unerwähnterweise IOBroker oder ähnliches ein?
Ich habe hier 6 originale Lan-Gateways ohne Probleme im Einsatz!

Ich kann dir nur sagen, dass ich mich im Herbst letzten Jahres knapp 2 Wochen nach einem CCU-FW-Update mit 3 laufend toten CCUs herumgeschlagen habe.
Hier schmierte aber immer nur der HMIP-Server aus unerklärlichen Gründen ab.
Backups zurücklesen, Funkmodule tauschen, FW-Downgrade hat alles nichts gebracht.

Schlußendlich habe ich auf allen PIs die Basis (PiVCccu) neu installiert und die Backups zurückgelesen und seitdem keine Probleme mehr - Klopf Holz. :D
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

AP_Home
Beiträge: 20
Registriert: 23.11.2018, 07:49
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler

Beitrag von AP_Home » 01.07.2020, 22:42

Uups,
ja unerwähnter Weise nutze ich IOBROKER, im Zusammenspiel mit Homematic nutze ich den IOBROKER für Alexa 🙈
FHEM für meine Rollläden....

Warum ich das LAN-GW weg haben will?
Die Kommunikation schmiert mir oft ab, dann sind die ganzen Geräte im Garten weg, da nur ein Zentralen Neustart heilt...


Gruß

jp112sdl
Beiträge: 12116
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler

Beitrag von jp112sdl » 01.07.2020, 22:50

AP_Home hat geschrieben:
01.07.2020, 22:42
Die Kommunikation schmiert mir oft ab, dann sind die ganzen Geräte im Garten weg, da nur ein Zentralen Neustart heilt...
Oh, da interessieren mich nähere Details.
Nutzt das originale LAN Gateway von eQ-3 ?

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

AP_Home
Beiträge: 20
Registriert: 23.11.2018, 07:49
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler

Beitrag von AP_Home » 01.07.2020, 22:56

Ja,
hatte ich mir zugelegt, als ich noch nur mit FHEM gesteuert hatte
Firmware 1.4.1
Gruß

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler

Beitrag von shartelt » 02.07.2020, 00:24

wie ist das LGW im Netz eingebunden?

Wie ich in 2 anderen Threads bereits gepostet hatte, litt ich unter dem selben Problem, was aber komplett auf meine Netzwerkinfrastruktur zurückzuführen war.

als ich das gefixed hatte (eine Ader kein Kontakt in der Dose und PowerLAN in die Garage) waren auch die disconnects der LGWs weg und läuft nun seit mehreren Wochen absolut unauffällig und perfekt.

AP_Home
Beiträge: 20
Registriert: 23.11.2018, 07:49
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler

Beitrag von AP_Home » 02.07.2020, 08:02

Das Büro wird über eine Netzleitung versorgt, dann Gehts über einen Hub An das LGW. Ich hatte es auch mal an einem WLAN Repeater dran, aber das war eine Katastrophe.
Da ihr alle für das LGW sprecht, werde ich ihm wohl eine eigene LAN-Leitung zukünftig gönnen.
Gruß

jp112sdl
Beiträge: 12116
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler

Beitrag von jp112sdl » 02.07.2020, 08:05

AP_Home hat geschrieben:
02.07.2020, 08:02
Da ihr alle für das LGW sprecht, werde ich ihm wohl eine eigene LAN-Leitung zukünftig gönnen.
Das solltest du in jedem Fall tun.

Ärgerlich ist trotzdem, dass sich der RFD manchmal nach Disconnects nicht wieder automatisch mit dem LGW verbindet.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler

Beitrag von Daimler » 02.07.2020, 09:56

Hi,
jp112sdl hat geschrieben:
02.07.2020, 08:05
Ärgerlich ist trotzdem, dass sich der RFD manchmal nach Disconnects nicht wieder automatisch mit dem LGW verbindet.
Und genau das kann ich hier (seit Jahren) beim besten Willen nicht nachstellen.
Ich kann meine LGWs vom Netz nehmen oder Netzteil abziehen --> einstecken, ein paar Sekunden warten --> connect.
Notfalls auch nach Tagen.
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

jp112sdl
Beiträge: 12116
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler

Beitrag von jp112sdl » 02.07.2020, 10:00

Daimler hat geschrieben:
02.07.2020, 09:56
Ich kann meine LGWs vom Netz nehmen oder Netzteil abziehen
Ja, dabei geht der Link des LGW auch physisch down.

Ich vermute, dass in den Fällen, wo es nicht zu einem automatischen Reconnect kommt, noch halb offene Verbindungen bestehen und es intern im RFD an irgendeiner Stelle keine Timeout-Prüfung gibt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Transmiss ... rbindungen

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

AP_Home
Beiträge: 20
Registriert: 23.11.2018, 07:49
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler

Beitrag von AP_Home » 03.07.2020, 14:34

Hallo,
kurzer BEricht zur veränderten Sachlage. Nachdem ich in dem Vortrag von Jens Maus HomeMatic UserTreffen 2019, Kassel die Möglichkeit gesehen habe (ich weiß wenn man hätte es schon lange bei den Geräteeinstellungen sehen können...) die Servicemeldungen zu deaktivieren, habe ich begonnen die zum Schluß 79 Serivemeldungen einfach mal zu deaktivieren.....
Wups, ich vermute bei der Deaktivierung der IP-Gerätemeldungen sprang die Homematic wieder an... ????... tja, dann hat sich ein Temperatursensor offenbart, dass er nichts mehr macht (Batterie komplett leer). Da die Abwesenheit der CCU bei allen Sensoren und Aktoren für ein wahrhaftes Batteriesterben gesorgt hat, weiß ich nicht genau, ob das der Auslöser war. Aber ! die Wand Thermostate haben in den 2 Tagen 1 Satz Batterien leergeputzt, ebenfalls die Heizungsthermostate, also da wäre ich für Tipps bei den Einstellungen dankbar.
Also soviel zu meinen Beobachtungen, vielleicht weiß einer, der tiefer im Programm steckt. was da passiert...
Ich werde nun in Ruhe das neue System aufsetzen.
Danke nochmals an alle für eure Rückmeldungen

Gruß
Andreas