Hi!
Du hast imho nicht verstanden, was ich geschrieben haben. Die können durchaus eine perfekte Verbindung haben und laufen dann trotzdem in den DutyCycle, weil ein Aktor mit schlechter Verbindung die Zentrale in den DutyCycle gebracht hat und dann auch die Aktoren mit guter Verbindung keine Antwort mehr bekommen und dadurch dann selbst in den DutyCycle laufen.
Gruß
Gerti
Duty Cycle 99%
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 14148
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: Duty Cycle 99%
Ich habe Dich schon verstanden. Dieses Problem hier liegt aber an den FSI16, welche einen Firmwarebug haben und unvermittelt ohne jeden Anlass ein Funkfeuer varanstalten, indem sie quittierpflichtige Pakete an die CCU senden, die ihrerseits fleißig bestätigt. Das geht so lange, bis die Aktoren in ihren eigenen Duty Cycle laufen (was ja auch im Screenshot in der rechten Spalte ersichtlich ist). Und genau nach einer Stunde passiert es wieder. Haben die Aktoren einen unterschiedlichen Zeitpunkt erwischt, kommt man aus der Nummer gar nicht wieder raus. Die einzige Abhilfe ist, die Aktoren neu zu starten (Spannungsversorgung aus). Dann läuft es wieder zwei Wochen um dann unvermittelt wieder loszugehen. Ich habe selbst hier einen solchen Problemkandidaten und habe diesen Vorfall schon zwei mal gehabt. Könnte Dir sogar einen Screenshot aus dem AskSin Analyzer zeigen. Derzeitiger Stand: Aktor abgelernt und ins Regal gepackt, bis eine "fehlerfreie" Firmware rauskommt.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Duty Cycle 99%
Hab das FSI-Drama nicht gänzlich verfolgt... Gibt es denn schon ein "können wir reproduzieren" Statement seitens eQ-3?
-
- Beiträge: 14148
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: Duty Cycle 99%
Meine ich gelesen zu haben. Finde es im Moment aber nicht wieder. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich wohl auch noch mal ein Ticket aufmachen. So bekommt man vielleicht die Info, wann das Update ggf. zur Verfügung steht.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Duty Cycle 99%
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!