Hallo,
ich habe ein Hallenbad, dessen Raumluft per Fußbodenheizung und Wandheizkörpern beheizt wird. Beide Heizkreisläufe sind momentan manuell geregelt.
Beides will ich demnächst in die Homematic ip einbinden, was ja für sich kein Thema ist.
Jedoch: Ist es möglich, ein Wasserthermometer mit der Homematic zu verbinden, und die Raumluft immer exakt drei Grad über der Wassertemperatur zu halten? So würde ich den Raum nicht unnötig hoch heizen müssen, da Wasser- und Lufttemperatur aus Gründen zusammenhängen.
Danke.
Geht das?
Moderator: Co-Administratoren
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Geht das?
Hallo!
Verwendest du einen Access Point, oder eine CCU?
Roland
Was ist "die Homematic IP"?
Verwendest du einen Access Point, oder eine CCU?
CCU definitiv ja, AP vermutlich nein - außer du bildest das mit zig Automatismen nach, nach dem Motto: Wenn Wassertemperatur zwischen 20 und 21°C dann Raumsolltemperatur 24°C. Wenn Wassertemperatur zwischen 21 und 22°C dann...Ist es möglich, ein Wasserthermometer mit der Homematic zu verbinden, und die Raumluft immer exakt drei Grad über der Wassertemperatur zu halten?
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Geht das?
Im Moment verwende ich einen Access Point, aber daran soll es nicht scheitern, da kann ich gerne aufrüsten.
Inwiefern siehst du meine Anforderung umsetzbar? Was bräuchte ich dazu?
Inwiefern siehst du meine Anforderung umsetzbar? Was bräuchte ich dazu?
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Geht das?
Hallo!
Als erstes muss die Wassertemperatur der Steuerung bekannt werden.
Da es aus der HmIP-Serie keinen Temperatursensor mit abgesetzten Fühler gibt, muss man auf das klassische HM zurückgreifen und z.B. den HM-WDS30-TO nehmen. Der ist zwar laut Spezifikation nicht dauerhaft wasserfest, es gibt aber hier im Forum genügend Leute, die ihren Pool damit überwachen. Ein Ersatzfühler würde aber auch nur zwei Euro fufzig kosten. Gegebenenfalls dabei auch gleich in einen 1000%-ig dichten Sensor investieren.
Mit diesem Temperaturfühler hat sich allerdings der Access Point erledigt und eine CCU muss her.
Nun braucht man nur mehr ein Programm.
Nachdem der Pool mit der Wassermassse ein sehr träges System ist, wird eine Temperaturmessung bzw. Anpassung der Solltemperatur (in 0,5K-Schritten!) alle paar Stunde vollkommen reichen.
Also wenn es sein soll ein Mal pro Stunde die Wassertemperatur messen, mit einem Miniscript die gewünschte Luft-Solltemperatur berechnen und die Heizungsregler danach auf eine neue Solltemperatur setzen.
Das war es dann auch schon.
Persönlich sehe ich allerdings in dieser Art der Regelung absolut keinen Sinn.
Wenn das Becken z.B. aus hygienischen Gründen (zumindest teilweise) neu befüllt werden muss, darf man frieren...
Roland
Na ja, Projektleitung werde ich da keine machen, etwas Eigeninitiative darf es ruhig sein.
Als erstes muss die Wassertemperatur der Steuerung bekannt werden.
Da es aus der HmIP-Serie keinen Temperatursensor mit abgesetzten Fühler gibt, muss man auf das klassische HM zurückgreifen und z.B. den HM-WDS30-TO nehmen. Der ist zwar laut Spezifikation nicht dauerhaft wasserfest, es gibt aber hier im Forum genügend Leute, die ihren Pool damit überwachen. Ein Ersatzfühler würde aber auch nur zwei Euro fufzig kosten. Gegebenenfalls dabei auch gleich in einen 1000%-ig dichten Sensor investieren.
Mit diesem Temperaturfühler hat sich allerdings der Access Point erledigt und eine CCU muss her.
Nun braucht man nur mehr ein Programm.
Nachdem der Pool mit der Wassermassse ein sehr träges System ist, wird eine Temperaturmessung bzw. Anpassung der Solltemperatur (in 0,5K-Schritten!) alle paar Stunde vollkommen reichen.
Also wenn es sein soll ein Mal pro Stunde die Wassertemperatur messen, mit einem Miniscript die gewünschte Luft-Solltemperatur berechnen und die Heizungsregler danach auf eine neue Solltemperatur setzen.
Das war es dann auch schon.
Persönlich sehe ich allerdings in dieser Art der Regelung absolut keinen Sinn.
Wenn das Becken z.B. aus hygienischen Gründen (zumindest teilweise) neu befüllt werden muss, darf man frieren...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Geht das?
@Roland M.
@Juschi,
es gibt schon ein Temperatur Sensor für HmIP (HmIP-STE2-PCB) ...
https://de.elv.com/search?sSearch=hmip-ste2-pcb
den du verwenden könntest. Ich nutze ihn für meine Teichtemperatur zu messen. Familienvater hatte mich auf diesen Sensor hingewiesen. Mit dem Hm Sensor (Hm-WDS30-OT2-SM) hatte ich diverse Kommunikationsprobleme, ebenso wurde ihm ab ca. 35° Außentemperatur zu warm. Der Ip Sensor läuft bisher problemlos.
Viel Erfolg FredW
@Juschi,
es gibt schon ein Temperatur Sensor für HmIP (HmIP-STE2-PCB) ...
https://de.elv.com/search?sSearch=hmip-ste2-pcb
den du verwenden könntest. Ich nutze ihn für meine Teichtemperatur zu messen. Familienvater hatte mich auf diesen Sensor hingewiesen. Mit dem Hm Sensor (Hm-WDS30-OT2-SM) hatte ich diverse Kommunikationsprobleme, ebenso wurde ihm ab ca. 35° Außentemperatur zu warm. Der Ip Sensor läuft bisher problemlos.
Viel Erfolg FredW
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Geht das?
Hallo!
Bei aktuell noch 9 Wochen Lieferzeit aber auch kein Wunder.
Roland
Danke für den Hinweis, den hatte ich noch nicht im Radar.
Bei aktuell noch 9 Wochen Lieferzeit aber auch kein Wunder.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 9681
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1626 Mal
Re: Geht das?
Interessant! Habe ich auch noch nicht mitbekommen. Ich habe gleich mal 1 bestellt. Vielleicht kann ich damit meinen zeitweise streikenden HM-Diff-Temp-Sensor ersetzen.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++