HM-CFG-LAN Probleme

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
etronix
Beiträge: 14
Registriert: 08.10.2019, 08:15
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

HM-CFG-LAN Probleme

Beitrag von etronix » 11.03.2021, 08:56

Hallo liebe Gemeinde,
Ich komme mal wieder nicht weiter mit einem Problem an meiner Haussteuerung.
An meiner CCU2 hängen zwei HM-CFG-LAN zur Netzerweiterung (Steuerung geht über zwei Häuser und mehreren Stockwerken).

Jetzt kommt es in letzter Zeit sporadisch zu Funkproblemen bei allen Aktoren/ Sensoren. Egal ob sie der CCU oder einem der Adapter zugeordnet sind.
Schaue ich mir den Status der Adapter in der WebUI an wenn es passiert ist, ist meistens ein Adapter nicht verbunden. Schaue ich wenig später nochmal, kann es sein das der eine und/oder der andere nicht verbunden ist. Kann auch sein das die Stati wechseln während ich die Seite offen habe.
Wenn ich die Meldungen der Störung bestätige und eine Weile warte geht es wieder problemlos.Das Ganze ist sporadisch, mal an zwei Tagen hintereinander aber auch mal über Tage hinweg ohne Probleme.
In der Log finde ich nur das einer der HM-CFG-LAN keine IP ermitteln konnte (immer der selbe).

Daher habe ich folgendes probiert:
CCU neu gestartet
Releases erneuert
Den betroffenen HM-CFG-LAN mal vom Netz genommen
Den betroffenen HM-CFG-LAN abgelernt und neu hinzugenommen
Alles (CCU und beide HM-CFG-LAN) neu gestartet

Was mich wundert ist das der eine HM-CFG-LAN in der Log erscheint aber der komplette Funk lahmgelegt ist.
Hat jemand noch eine Idee was ich probieren könnte um den Fehler weiter einzugrenzen?
Bevor ich das Geld für ein neues LAN Gateway ausgebe möchte ich mir schon sicher sein das es daran liegt.

Danke!
Gruß

etronix
Beiträge: 14
Registriert: 08.10.2019, 08:15
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HM-CFG-LAN Probleme

Beitrag von etronix » 01.04.2021, 08:09

Ich habe jetzt den auffälligen Adapter durch ein Raspberry-GW ersetzt. Ganze drei Tage ging es jetzt problemlos.

Seit heute Morgen habe ich folgenden Eintrag in der Log und der Funk ist lahmgelegt:
Apr 1 07:31:32 ccu2 daemon.err cuxd[360]: getstring(2870) > 1000 corrupt binrpc data?
Apr 1 07:31:33 ccu2 daemon.err cuxd[360]: query_CCU_device_params() is NULL
Apr 1 07:31:34 ccu2 daemon.err cuxd[360]: query_CCU_device_params() is NULL
Apr 1 07:31:35 ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() 1.000000 Put failed
Apr 1 07:31:35 ccu2 local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:2001, params: {"MEQ0392479:1","LEVEL",1.000000}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Apr 1 07:31:35 ccu2 local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1007, params: {"MEQ0392479:1","LEVEL",1.000000}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
Apr 1 07:31:35 ccu2 local0.err ReGaHss: ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = MEQ0392479:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
Apr 1 07:31:35 ccu2 daemon.err cuxd[360]: query_CCU_device_params() is NULL
Apr 1 07:31:36 ccu2 daemon.err cuxd[360]: query_CCU_device_params() is NULL
Apr 1 07:31:37 ccu2 daemon.err cuxd[360]: query_CCU_device_params() is NULL
Apr 1 07:31:38 ccu2 daemon.err cuxd[360]: query_CCU_device_params() is NULL
Apr 1 07:31:39 ccu2 daemon.err cuxd[360]: query_CCU_device_params() is NULL
Apr 1 07:31:40 ccu2 daemon.err cuxd[360]: query_CCU_device_params() is NULL
Apr 1 07:31:41 ccu2 daemon.err cuxd[360]: query_CCU_device_params() is NULL
Apr 1 07:31:42 ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Apr 1 07:31:42 ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=LEVEL failed getting physical value.
Apr 1 07:31:42 ccu2 local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:2001, params: {"NEQ0167332:1","LEVEL"}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Apr 1 07:31:42 ccu2 local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1007, params: {"NEQ0167332:1","LEVEL"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Apr 1 07:31:42 ccu2 local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Apr 1 07:31:42 ccu2 daemon.err cuxd[360]: query_CCU_device_params() is NULL
Apr 1 07:31:43 ccu2 daemon.err cuxd[360]: query_CCU_device_params() is NULL
Apr 1 07:31:44 ccu2 daemon.err cuxd[360]: query_CCU_device_params() is NULL
Apr 1 07:31:44 ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() 1.000000 Put failed
Apr 1 07:31:44 ccu2 local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:2001, params: {"MEQ0390908:1","LEVEL",1.000000}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Apr 1 07:31:44 ccu2 local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1007, params: {"MEQ0390908:1","LEVEL",1.000000}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
Apr 1 07:31:44 ccu2 local0.err ReGaHss: ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = MEQ0390908:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]

Hat jemand eine Idee wo ich suchen kann?

Danke!

virgin
Beiträge: 636
Registriert: 09.01.2013, 18:36
Wohnort: Leichlingen
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-CFG-LAN Probleme

Beitrag von virgin » 02.04.2021, 01:52

Ich habe mit den FLGW die gleichen Probleme. Seit ich aber eine alte CCU2 als FLGW betreibe, sind die Fehler weg.
Bernd

Antworten

Zurück zu „HomeMatic allgemein“