Hi,
ich bräuchte mal Euren Ratschlag ...
Direktverknüpfung des Bewegungsmelders HM-Sen-MDIR-WM55 mit einem Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM:
- HM-Sen-MDIR-WM55
Bewegungsmelder (Kanal 3)
Auslösen bei jedem Sensor-Impuls
Sendeabstand: klassisch (240s)
Helligkeitsfilter: 3
- HM-LC-Sw1PBU-FM
Verknüpfung: minimale Verweildauer / 5min Mindesteinschaltdauer
Helligkeitsschwelle 120
Funktioniert soweit einwandfrei. Das Licht geht bei Betreten des Raumes unterhalb der Helligkeitsschwelle an und bleibt 5min aktiv, bzw. solange der Bewegungsmmelder Aktivitäten meldet.
Die Problemstellung: verläßt jemand den Raum und schaltet dabei das Licht manuell aus und jemand anders betritt kurz danach den Raum wieder (innerhalb der 240s 'Ruhephase' des Bewegungsmelders), geht das Licht nicht automatisch wieder an.
Mein Lösungsansatz wäre: CCU ... beim Betätigen des Lichtschalters auf 'AUS' den Bewegungsmelder wieder reaktivieren ... Frage: nur wo / wie kann ich das durchführen?
Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55 aktivieren
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55 aktivieren
Der Lösngsansatz wird m.E. nicht funktionieren, wenn du mit dem normalen Sendeabstand arbeitest, denn dann wird die Bewegung auch nur in diesem Zeitraster übertragen. Außer eines Programms (Lampe ein bei Tasterbetätigung und Bewegung erkannt) gibt es keine Lösung dafür.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55 aktivieren
Hallo!
Du kannst auch den Sendeart von "klassisch" auf "dynamisch" stellen und den Sendeabstand herunter bis 15 s regulieren.
Ich habe (bei 30 s) keine negativen Randerscheinungen bei meinen Bewegungsmeldern bemerkt, auch die Batterielebensdauer hat sich nicht auffällig verändert.
Allerdings bleibt auch dabei dein aufgezeigtes Problem bestehen, nur eben auf 15 oder 30 Sekunden beschränkt.
Roland
Du kannst auch den Sendeart von "klassisch" auf "dynamisch" stellen und den Sendeabstand herunter bis 15 s regulieren.
Ich habe (bei 30 s) keine negativen Randerscheinungen bei meinen Bewegungsmeldern bemerkt, auch die Batterielebensdauer hat sich nicht auffällig verändert.
Allerdings bleibt auch dabei dein aufgezeigtes Problem bestehen, nur eben auf 15 oder 30 Sekunden beschränkt.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 272
- Registriert: 06.06.2018, 12:27
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55 aktivieren
Hallo,
dann ist das eben 'by design' so - also Bewegungsmelder nicht 'reaktivierbar'. Bleibt tatsächlich nur der Weg über die 'dynamische' Variante mit Verkürzung der Abfrageintervalle ...
Danke für Eure Unterstützung!
dann ist das eben 'by design' so - also Bewegungsmelder nicht 'reaktivierbar'. Bleibt tatsächlich nur der Weg über die 'dynamische' Variante mit Verkürzung der Abfrageintervalle ...
Danke für Eure Unterstützung!