Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55 aktivieren

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
wolwin
Beiträge: 272
Registriert: 06.06.2018, 12:27
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal

Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55 aktivieren

Beitrag von wolwin » 20.04.2021, 19:59

Hi,
ich bräuchte mal Euren Ratschlag ...

Direktverknüpfung des Bewegungsmelders HM-Sen-MDIR-WM55 mit einem Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM:

- HM-Sen-MDIR-WM55
Bewegungsmelder (Kanal 3)
Auslösen bei jedem Sensor-Impuls
Sendeabstand: klassisch (240s)
Helligkeitsfilter: 3

- HM-LC-Sw1PBU-FM
Verknüpfung: minimale Verweildauer / 5min Mindesteinschaltdauer
Helligkeitsschwelle 120

Funktioniert soweit einwandfrei. Das Licht geht bei Betreten des Raumes unterhalb der Helligkeitsschwelle an und bleibt 5min aktiv, bzw. solange der Bewegungsmmelder Aktivitäten meldet.

Die Problemstellung: verläßt jemand den Raum und schaltet dabei das Licht manuell aus und jemand anders betritt kurz danach den Raum wieder (innerhalb der 240s 'Ruhephase' des Bewegungsmelders), geht das Licht nicht automatisch wieder an.

Mein Lösungsansatz wäre: CCU ... beim Betätigen des Lichtschalters auf 'AUS' den Bewegungsmelder wieder reaktivieren ... Frage: nur wo / wie kann ich das durchführen?

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55 aktivieren

Beitrag von Xel66 » 20.04.2021, 21:57

Der Lösngsansatz wird m.E. nicht funktionieren, wenn du mit dem normalen Sendeabstand arbeitest, denn dann wird die Bewegung auch nur in diesem Zeitraster übertragen. Außer eines Programms (Lampe ein bei Tasterbetätigung und Bewegung erkannt) gibt es keine Lösung dafür.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9804
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55 aktivieren

Beitrag von Roland M. » 20.04.2021, 23:21

Hallo!

Du kannst auch den Sendeart von "klassisch" auf "dynamisch" stellen und den Sendeabstand herunter bis 15 s regulieren.
Ich habe (bei 30 s) keine negativen Randerscheinungen bei meinen Bewegungsmeldern bemerkt, auch die Batterielebensdauer hat sich nicht auffällig verändert.

Allerdings bleibt auch dabei dein aufgezeigtes Problem bestehen, nur eben auf 15 oder 30 Sekunden beschränkt.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

wolwin
Beiträge: 272
Registriert: 06.06.2018, 12:27
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal

Re: Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55 aktivieren

Beitrag von wolwin » 21.04.2021, 10:57

Hallo,
dann ist das eben 'by design' so - also Bewegungsmelder nicht 'reaktivierbar'. Bleibt tatsächlich nur der Weg über die 'dynamische' Variante mit Verkürzung der Abfrageintervalle ...

Danke für Eure Unterstützung!

Antworten