Carport Beleuchtung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 04.11.2016, 08:59
Carport Beleuchtung
Hallo. Ich bräuchte bitte einmal Hilfe.
Ich habe folgende Komponenten:
CCU2 mit aktuellen Updates
HmIP-FSI16
Hm-Sen-MDIR0
Leuchtmittel
Bewegungsmelder als quasi Schalter
Das ganze, also der FSI16 ist zwischen Bewegungsmelder und Leuchtmittel angeschlossen.
Wenn ich jetzt das ganze mit der Direktverknüpfung laufen lasse funktioniert alles. Aber es wäre schön wenn mehr gehen würde. Ich habe also die Direktverknüpfung gelöscht und eine Zentralenverknüpfung erstellt. Den ich hätte gerne das der Bewegungsmelder vor dem Carport erst bei geringem Licht überhaupt schaltet bzw den Befehl weiter gibt. Das funktioniert auch. Aber bringe ich den Eingang des FSI16 mit ins Spiel über die erstellte Zentralenverknüpfung funktioniert dies nicht. Der FSI16 schaltet die Beleuchtung ein aber nicht mehr aus.
Ich habe folgende Komponenten:
CCU2 mit aktuellen Updates
HmIP-FSI16
Hm-Sen-MDIR0
Leuchtmittel
Bewegungsmelder als quasi Schalter
Das ganze, also der FSI16 ist zwischen Bewegungsmelder und Leuchtmittel angeschlossen.
Wenn ich jetzt das ganze mit der Direktverknüpfung laufen lasse funktioniert alles. Aber es wäre schön wenn mehr gehen würde. Ich habe also die Direktverknüpfung gelöscht und eine Zentralenverknüpfung erstellt. Den ich hätte gerne das der Bewegungsmelder vor dem Carport erst bei geringem Licht überhaupt schaltet bzw den Befehl weiter gibt. Das funktioniert auch. Aber bringe ich den Eingang des FSI16 mit ins Spiel über die erstellte Zentralenverknüpfung funktioniert dies nicht. Der FSI16 schaltet die Beleuchtung ein aber nicht mehr aus.
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Carport Beleuchtung
Erkläre uns doch bitte mal, wie ein batteriebetriebenes Gerät, das keinerlei Anschlussklemmen hat, an einem 230V Gerät angeschlossen sein kann.Titty-Twister hat geschrieben: ↑22.04.2021, 22:06Das ganze, also der FSI16 ist zwischen Bewegungsmelder und Leuchtmittel angeschlossen.
Edit: und was ich gerade erst realisiert habe:
zeige uns doch bitte mal die funktionierende Direktverknüpfung zwischen dem Classic-Bewegungsmelder und dem IP-Aktor.
Edit2:
ach so, du hast auch noch einen herkömmlichen Bewegungsmelder. Dann deaktiviere den und lasse den Aktor von Homematic-BWM schalten.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 04.11.2016, 08:59
Re: Carport Beleuchtung
Siehe Bild zu HmIP-FSI16. Hat dieses Bauteil jetzt 230V Anschlüsse oder nicht.
Zum Rest, es ist ein sehr großer Carport und dieser hat mehrere Bewegungsmelder. Im übrigen hat dieser ebenfalls noch eine Türe, diese führt zur Terasse und dort hängt der HM-SEN-MDIR0. Also soll der Bewegungsmelder auf der Terrasse das Licht unterm Carport einschalten bevor ich durch diese Türe gehe.
Die Direktverknüpfung besteht beim HmIP-FSI16 zwischen dem Eingang und dem Ausgang. Ich dachte ich würde hier Hilfe bekommen und nicht mit unnützen fragen die mein Vorgehen bezweifeln in Frage stellen. Der FSI16 wird sogar mit genau diesen Empfehlungen des Einsatzes umworben und wenn man mal genau darüber nachdenkt, ist es genial. Den ich mache aus einer alten schaltung Bewegungsmelder und externe Leuchten ein kontrolliertes System über die homematic.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Carport Beleuchtung
uhh wenn Du so auf Rückfragen reagierst, solltest Du Deinen Support suchen:Titty-Twister hat geschrieben: ↑23.04.2021, 20:40Ich dachte ich würde hier Hilfe bekommen und nicht mit unnützen fragen die mein Vorgehen bezweifeln in Frage stellen.
Titty-Twister hat geschrieben: ↑23.04.2021, 20:40Der FSI16 wird sogar mit genau diesen Empfehlungen des Einsatzes umworben
wo Dir das schmackhaft gemacht wurde...weil offensichtlich hast Du Dir vor Anschaffung für das „Projekt“
nicht hier Hilfe gesucht...
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 04.11.2016, 08:59
Re: Carport Beleuchtung
Sorry. Du hast recht. Aber mal ganz ehrlich das waren keine Rückfragen die zu irgendetwas führen und nur negativ.
Nein Hilfe habe ich mir vorab leider hier nicht geholt, weil ich dachte es wäre so einfach wie mit vergangenen Projekten von mir. Ich denke die Problematik liegt in der Kombination der Homematic und Homematic IP Geräte.
Es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wie ich den FSI16 mit in die Zentralenverknüpfung bringen kann so das es funktioniert. Wie gesagt ich habe es schon probiert über die oder Verknüpfung und dies funktionierte nicht. Bringe ich den Eingang des FSI16 also Kanal:1 mit rein bleibt das Licht an.
Nein Hilfe habe ich mir vorab leider hier nicht geholt, weil ich dachte es wäre so einfach wie mit vergangenen Projekten von mir. Ich denke die Problematik liegt in der Kombination der Homematic und Homematic IP Geräte.
Es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wie ich den FSI16 mit in die Zentralenverknüpfung bringen kann so das es funktioniert. Wie gesagt ich habe es schon probiert über die oder Verknüpfung und dies funktionierte nicht. Bringe ich den Eingang des FSI16 also Kanal:1 mit rein bleibt das Licht an.
-
- Beiträge: 12928
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Carport Beleuchtung
da die ccu2 EOF ist: ausmustern eine ccu3 / Charly oder Raspberrymatic kaufen und alles wird gut .... hätte dir dein händler ggf auch raten sollen
( insgesamt ist das aber nicht nur klickie - buntie - so aus meiner sicht.....)
( insgesamt ist das aber nicht nur klickie - buntie - so aus meiner sicht.....)
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
- Baxxy
- Beiträge: 10827
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danksagung erhalten: 2225 Mal
Re: Carport Beleuchtung
Ich glaube ich habe verstanden was du möchtest.
A: Die herkömmlichen 230V Bewegungsmelder sollen das Licht über den Tastereingang S1 des HmIP-FSI16 schalten
B: Der HM-Sen-MDIR-O soll das Licht über das gezeigte WebUI Programm schalten.
Zu A:
dazu müssen natürlich die Direktverknüpfungen zwischen Kanal:1 und Kanal:3 vorhanden sein und das gewählte Verknüpfungsprofil muss entsprechend passen. (weiß nicht was da genau angeboten wird) Auch muss der Eingang des HmIP-FSI16 in den Geräteeinstellungen als Schalter konfiguriert sein.
Zu B:
Das Programm sollte im Dann... und Sonst... Kanal:4 des HmIP-FSI16 schalten. Somit hättest du 2 "Schaltkreise" die unabhängig voneinander agieren können.
(In den Geräteeinstellungen muss dazu die Verknüpfungsregel von Kanal: 4 auf OR stehen)
Sind einige der von mir erwähnten Optionen nicht sichtbar hast du vermutlich noch den einfachen Modus aktiv. (Forensuche: Kindersicherung)
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Carport Beleuchtung
Hallo!
Sicher, eine entsprechende Ankündigung kann jederzeit erfolgen, aber derzeit werden noch alle Firmware-Revisionen auch auf der CCU2 ausgerollt - aktuell ist 2.57.5!
Roland
Abgesehen davon, dass du sicher EOL (end of life) und nicht EOF (end of file) meinst, nein, die CCU2 ist noch nicht EOL!
Sicher, eine entsprechende Ankündigung kann jederzeit erfolgen, aber derzeit werden noch alle Firmware-Revisionen auch auf der CCU2 ausgerollt - aktuell ist 2.57.5!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 04.11.2016, 08:59
Re: Carport Beleuchtung
Hallo Baxxy. Danke für die Antwort
Mit A und B hast du recht. Nur soll halt der Tastereingang S1 mit in das Programm rein, wenn möglich. Die Frage ist ob die Direktverknüpfungen dann wirklich bestehen bleiben sollen. Ich habe sie bisher bei einem Versuch immer gelöscht, weil ansonsten habe ich ja quasi den Fall das S1 über die Direktverknüpfung Kanal:3 schaltet und dann ebenfalls über die Zentralenverknüpfung. Das kann ja eigentlich nicht funktionieren.
Ich versuche es nochmal anders zu erklären. Der Tastereingang der soll quasi genauso wie der Bewegungsmelder funktionieren.
Ich habe das Programm mal so eingestellt wie ich dachte das es funktionieren müsste und hier die Bilder beigefügt.
Mit A und B hast du recht. Nur soll halt der Tastereingang S1 mit in das Programm rein, wenn möglich. Die Frage ist ob die Direktverknüpfungen dann wirklich bestehen bleiben sollen. Ich habe sie bisher bei einem Versuch immer gelöscht, weil ansonsten habe ich ja quasi den Fall das S1 über die Direktverknüpfung Kanal:3 schaltet und dann ebenfalls über die Zentralenverknüpfung. Das kann ja eigentlich nicht funktionieren.
Ich versuche es nochmal anders zu erklären. Der Tastereingang der soll quasi genauso wie der Bewegungsmelder funktionieren.
Ich habe das Programm mal so eingestellt wie ich dachte das es funktionieren müsste und hier die Bilder beigefügt.
- Baxxy
- Beiträge: 10827
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danksagung erhalten: 2225 Mal
Re: Carport Beleuchtung
Wenn du das rein programmtechnisch lösen möchtest sind die DV's natürlich im Weg und müssen weg. Ich würde aber auch bei reiner Programmsteuerung unterschiedliche Zielkanäle des HmIP-FSI16 nehmen.Titty-Twister hat geschrieben: ↑24.04.2021, 10:10Die Frage ist ob die Direktverknüpfungen dann wirklich bestehen bleiben sollen.
Also: (wenn keine DV's vorhanden)
Eingang S1 (FSI16) --> WebUI-Programm --> Kanal:3 (FSI16)
HM-Sen-MDIR-O --> WebUI-Programm --> Kanal:4 (FSI16)
Demzufolge würde ich das auch in 2 simple Programme aufteilen.
HM-Sen-MDIR-O - Programm:
Den Aktorkanal im Dann... mit einer Einschaltdauer EINschalten. Kein Sonst...
(Einschaltdauer etwas länger als der konfigurierte Mindestsendeabstand)
Eingang S1 - Programm:
Wenn hier nur "Schaltbefehl" zur Verfügung steht müsste man vermutlich noch den Status des zu schaltenden Kanals verUNDen.
Code: Alles auswählen
Wenn...
Schaltbefehl
UND
Aktokanal:3 AUS (prüfen)
UND
Helligkeit < x.xx (prüfen)
Dann...
Aktokanal:3 EIN für X Minuten
Baxxy