Carport Beleuchtung

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Titty-Twister
Beiträge: 20
Registriert: 04.11.2016, 08:59

Carport Beleuchtung

Beitrag von Titty-Twister » 22.04.2021, 22:06

Hallo. Ich bräuchte bitte einmal Hilfe.

Ich habe folgende Komponenten:
CCU2 mit aktuellen Updates
HmIP-FSI16
Hm-Sen-MDIR0
Leuchtmittel
Bewegungsmelder als quasi Schalter

Das ganze, also der FSI16 ist zwischen Bewegungsmelder und Leuchtmittel angeschlossen.

Wenn ich jetzt das ganze mit der Direktverknüpfung laufen lasse funktioniert alles. Aber es wäre schön wenn mehr gehen würde. Ich habe also die Direktverknüpfung gelöscht und eine Zentralenverknüpfung erstellt. Den ich hätte gerne das der Bewegungsmelder vor dem Carport erst bei geringem Licht überhaupt schaltet bzw den Befehl weiter gibt. Das funktioniert auch. Aber bringe ich den Eingang des FSI16 mit ins Spiel über die erstellte Zentralenverknüpfung funktioniert dies nicht. Der FSI16 schaltet die Beleuchtung ein aber nicht mehr aus.
Screenshot_20210422-220437_Samsung Internet.jpg
Ohne den Eingang des FSI16

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: Carport Beleuchtung

Beitrag von manfredh » 23.04.2021, 09:17

Titty-Twister hat geschrieben:
22.04.2021, 22:06
Das ganze, also der FSI16 ist zwischen Bewegungsmelder und Leuchtmittel angeschlossen.
Erkläre uns doch bitte mal, wie ein batteriebetriebenes Gerät, das keinerlei Anschlussklemmen hat, an einem 230V Gerät angeschlossen sein kann. :roll:

Edit: und was ich gerade erst realisiert habe:
zeige uns doch bitte mal die funktionierende Direktverknüpfung zwischen dem Classic-Bewegungsmelder und dem IP-Aktor. :lol:

Edit2:
ach so, du hast auch noch einen herkömmlichen Bewegungsmelder. Dann deaktiviere den und lasse den Aktor von Homematic-BWM schalten.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

Titty-Twister
Beiträge: 20
Registriert: 04.11.2016, 08:59

Re: Carport Beleuchtung

Beitrag von Titty-Twister » 23.04.2021, 20:40

Screenshot_20210423-202417_Chrome.jpg
manfredh hat geschrieben:
23.04.2021, 09:17

Erkläre uns doch bitte mal, wie ein batteriebetriebenes Gerät, das keinerlei Anschlussklemmen hat, an einem 230V Gerät angeschlossen sein kann. :roll:
Siehe Bild zu HmIP-FSI16. Hat dieses Bauteil jetzt 230V Anschlüsse oder nicht.

Zum Rest, es ist ein sehr großer Carport und dieser hat mehrere Bewegungsmelder. Im übrigen hat dieser ebenfalls noch eine Türe, diese führt zur Terasse und dort hängt der HM-SEN-MDIR0. Also soll der Bewegungsmelder auf der Terrasse das Licht unterm Carport einschalten bevor ich durch diese Türe gehe.

Die Direktverknüpfung besteht beim HmIP-FSI16 zwischen dem Eingang und dem Ausgang. Ich dachte ich würde hier Hilfe bekommen und nicht mit unnützen fragen die mein Vorgehen bezweifeln in Frage stellen. Der FSI16 wird sogar mit genau diesen Empfehlungen des Einsatzes umworben und wenn man mal genau darüber nachdenkt, ist es genial. Den ich mache aus einer alten schaltung Bewegungsmelder und externe Leuchten ein kontrolliertes System über die homematic.

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Carport Beleuchtung

Beitrag von shartelt » 23.04.2021, 22:22

Titty-Twister hat geschrieben:
23.04.2021, 20:40
Ich dachte ich würde hier Hilfe bekommen und nicht mit unnützen fragen die mein Vorgehen bezweifeln in Frage stellen.
uhh wenn Du so auf Rückfragen reagierst, solltest Du Deinen Support suchen:
Titty-Twister hat geschrieben:
23.04.2021, 20:40
Der FSI16 wird sogar mit genau diesen Empfehlungen des Einsatzes umworben

wo Dir das schmackhaft gemacht wurde...weil offensichtlich hast Du Dir vor Anschaffung für das „Projekt“
nicht hier Hilfe gesucht...

Titty-Twister
Beiträge: 20
Registriert: 04.11.2016, 08:59

Re: Carport Beleuchtung

Beitrag von Titty-Twister » 23.04.2021, 22:47

Sorry. Du hast recht. Aber mal ganz ehrlich das waren keine Rückfragen die zu irgendetwas führen und nur negativ.

Nein Hilfe habe ich mir vorab leider hier nicht geholt, weil ich dachte es wäre so einfach wie mit vergangenen Projekten von mir. Ich denke die Problematik liegt in der Kombination der Homematic und Homematic IP Geräte.

Es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wie ich den FSI16 mit in die Zentralenverknüpfung bringen kann so das es funktioniert. Wie gesagt ich habe es schon probiert über die oder Verknüpfung und dies funktionierte nicht. Bringe ich den Eingang des FSI16 also Kanal:1 mit rein bleibt das Licht an.

dondaik
Beiträge: 12928
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1604 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Carport Beleuchtung

Beitrag von dondaik » 23.04.2021, 23:27

da die ccu2 EOF ist: ausmustern eine ccu3 / Charly oder Raspberrymatic kaufen und alles wird gut .... hätte dir dein händler ggf auch raten sollen :mrgreen:

( insgesamt ist das aber nicht nur klickie - buntie :D - so aus meiner sicht.....)
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10827
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 608 Mal
Danksagung erhalten: 2225 Mal

Re: Carport Beleuchtung

Beitrag von Baxxy » 24.04.2021, 00:19

Titty-Twister hat geschrieben:
22.04.2021, 22:06
Ich bräuchte bitte einmal Hilfe.
Ich glaube ich habe verstanden was du möchtest.

A: Die herkömmlichen 230V Bewegungsmelder sollen das Licht über den Tastereingang S1 des HmIP-FSI16 schalten
B: Der HM-Sen-MDIR-O soll das Licht über das gezeigte WebUI Programm schalten.

Zu A:
dazu müssen natürlich die Direktverknüpfungen zwischen Kanal:1 und Kanal:3 vorhanden sein und das gewählte Verknüpfungsprofil muss entsprechend passen. (weiß nicht was da genau angeboten wird) Auch muss der Eingang des HmIP-FSI16 in den Geräteeinstellungen als Schalter konfiguriert sein.

Zu B:
Das Programm sollte im Dann... und Sonst... Kanal:4 des HmIP-FSI16 schalten. Somit hättest du 2 "Schaltkreise" die unabhängig voneinander agieren können.
(In den Geräteeinstellungen muss dazu die Verknüpfungsregel von Kanal: 4 auf OR stehen)

Sind einige der von mir erwähnten Optionen nicht sichtbar hast du vermutlich noch den einfachen Modus aktiv. (Forensuche: Kindersicherung)

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9804
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Carport Beleuchtung

Beitrag von Roland M. » 24.04.2021, 00:55

Hallo!
dondaik hat geschrieben:
23.04.2021, 23:27
da die ccu2 EOF ist: ausmustern eine ccu3 / Charly oder Raspberrymatic kaufen
Abgesehen davon, dass du sicher EOL (end of life) und nicht EOF (end of file) meinst, nein, die CCU2 ist noch nicht EOL!
Sicher, eine entsprechende Ankündigung kann jederzeit erfolgen, aber derzeit werden noch alle Firmware-Revisionen auch auf der CCU2 ausgerollt - aktuell ist 2.57.5!

Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Titty-Twister
Beiträge: 20
Registriert: 04.11.2016, 08:59

Re: Carport Beleuchtung

Beitrag von Titty-Twister » 24.04.2021, 10:10

Hallo Baxxy. Danke für die Antwort :-)

Mit A und B hast du recht. Nur soll halt der Tastereingang S1 mit in das Programm rein, wenn möglich. Die Frage ist ob die Direktverknüpfungen dann wirklich bestehen bleiben sollen. Ich habe sie bisher bei einem Versuch immer gelöscht, weil ansonsten habe ich ja quasi den Fall das S1 über die Direktverknüpfung Kanal:3 schaltet und dann ebenfalls über die Zentralenverknüpfung. Das kann ja eigentlich nicht funktionieren.

Ich versuche es nochmal anders zu erklären. Der Tastereingang der soll quasi genauso wie der Bewegungsmelder funktionieren.

Ich habe das Programm mal so eingestellt wie ich dachte das es funktionieren müsste und hier die Bilder beigefügt.
1619251652182535128278291367761.jpg
16192517599574631306419452692485.jpg
16192518198696442194962431741285.jpg

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10827
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 608 Mal
Danksagung erhalten: 2225 Mal

Re: Carport Beleuchtung

Beitrag von Baxxy » 24.04.2021, 11:21

Titty-Twister hat geschrieben:
24.04.2021, 10:10
Die Frage ist ob die Direktverknüpfungen dann wirklich bestehen bleiben sollen.
Wenn du das rein programmtechnisch lösen möchtest sind die DV's natürlich im Weg und müssen weg. Ich würde aber auch bei reiner Programmsteuerung unterschiedliche Zielkanäle des HmIP-FSI16 nehmen.

Also: (wenn keine DV's vorhanden)
Eingang S1 (FSI16) --> WebUI-Programm --> Kanal:3 (FSI16)
HM-Sen-MDIR-O --> WebUI-Programm --> Kanal:4 (FSI16)

Demzufolge würde ich das auch in 2 simple Programme aufteilen.

HM-Sen-MDIR-O - Programm:
Den Aktorkanal im Dann... mit einer Einschaltdauer EINschalten. Kein Sonst...
(Einschaltdauer etwas länger als der konfigurierte Mindestsendeabstand)

Eingang S1 - Programm:
Wenn hier nur "Schaltbefehl" zur Verfügung steht müsste man vermutlich noch den Status des zu schaltenden Kanals verUNDen.

Code: Alles auswählen

Wenn... 
Schaltbefehl
UND
Aktokanal:3 AUS (prüfen) 
UND
Helligkeit < x.xx (prüfen)

Dann...
Aktokanal:3 EIN für X Minuten