Poolsteuerung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 04.11.2016, 08:59
Poolsteuerung
Hallo. Ich bräuchte bitte Hilfe bei meiner weiteren Programmierung. Ich möchte meinen Pool erstmal über Helligkeit und Zeit steuern. Als zweites bei erreichen einer gewissen Temperatur die Heizung abschalten. Hierfür habe ich folgende Komponenten:
HM-SEN-MDIR0 Bewegungsmelder
HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor
HM-WDS30-OT2-SM-2 Temperaturdifferenz-Sensor
Kanal 1 des HM-LC-SW4-DR hat eine Steckdose für die Pumpe.
Kanal 1 des HM-WDS30-OT2-SM-2 ist die Wassertemperatur und Kanal 2 ist die Temperatur des Wassers welches aus der Heizung zurück kommt. Bei erreichen von 30 Grad Pooltemperatur soll Kanal 2 des HM-LC-SW4-DR geschaltet werden, damit die Heizung abgeschaltet wird.
Der Bewegungsmelder registriert die Helligkeit. Zudem muss die Pumpe am besten zur Mittagszeit eingeschaltet werden und muss im gesamten mindestens 4 Stunden am Tag laufen.
Es wäre toll, wenn jemand versteht was ich vor habe und mir helfen könnte.
HM-SEN-MDIR0 Bewegungsmelder
HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor
HM-WDS30-OT2-SM-2 Temperaturdifferenz-Sensor
Kanal 1 des HM-LC-SW4-DR hat eine Steckdose für die Pumpe.
Kanal 1 des HM-WDS30-OT2-SM-2 ist die Wassertemperatur und Kanal 2 ist die Temperatur des Wassers welches aus der Heizung zurück kommt. Bei erreichen von 30 Grad Pooltemperatur soll Kanal 2 des HM-LC-SW4-DR geschaltet werden, damit die Heizung abgeschaltet wird.
Der Bewegungsmelder registriert die Helligkeit. Zudem muss die Pumpe am besten zur Mittagszeit eingeschaltet werden und muss im gesamten mindestens 4 Stunden am Tag laufen.
Es wäre toll, wenn jemand versteht was ich vor habe und mir helfen könnte.
- robbi77
- Beiträge: 13787
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Poolsteuerung
Zeig uns deine Programmversuche und beschreibe was nicht funktioniert und dir wird geholfen.
Allein von Copy&Paste wirst du nichts dabei lernen.
Allein von Copy&Paste wirst du nichts dabei lernen.
Zuletzt geändert von robbi77 am 11.05.2021, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 9562
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 696 Mal
- Danksagung erhalten: 1608 Mal
Re: Poolsteuerung
Programm 1
Wenn PoolTemp >= 30°
Dann Steckdose aus
Programm 2
Wenn Zeitmodul 12:00
Dann Pumpe Einschaltdauer 4 Std
Pumpe ein
Das hättest Du aber bestimmt auch selbst geschafft
Wenn PoolTemp >= 30°
Dann Steckdose aus
Programm 2
Wenn Zeitmodul 12:00
Dann Pumpe Einschaltdauer 4 Std
Pumpe ein
Das hättest Du aber bestimmt auch selbst geschafft
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 04.11.2016, 08:59
Re: Poolsteuerung
Programm 1
Ist ja noch einfach. Den es ist quasi so richtig. Wenn 30Grad erreicht oder größer dann Kanal 2 des HM-LC-SW4-DR an. Somit fährt das 3-Wege-Ventil den Bypass zu und den direkten Weg auf. Wenn der Pool unter 30Grad geht dann Kanal 3 um das 3-Wege-Ventil wieder in die andere Richtung laufen zu lassen.
Programm 2
Ist um längen schwieriger. Kann man sich vielleicht iwie einen Rückwärtstimer bauen, den nach 4 Stunden muss die Pumpe nicht mehr laufen, außer der Pool ist zu kalt.
Also wenn Helligkeit über zb 250
Und Temperatur Pool zb 25Grad
Und Temperatur Heizung (Solar) zb über 30Grad
Dann HM-LC-SW4-DR Kanal 1 und 3 an
Ansonsten Kanal 1 aus und Kanal 2 an.
Zeitgleich soll die Pumpe aber mindestens 4 Stunden laufen.
Im übrigen das ganze habe ich technisch erst im Herbst fertig gestellt und es dauert noch bis es wieder in Betrieb geht. Das Wetter ist ja leider noch nicht so doll
Ist ja noch einfach. Den es ist quasi so richtig. Wenn 30Grad erreicht oder größer dann Kanal 2 des HM-LC-SW4-DR an. Somit fährt das 3-Wege-Ventil den Bypass zu und den direkten Weg auf. Wenn der Pool unter 30Grad geht dann Kanal 3 um das 3-Wege-Ventil wieder in die andere Richtung laufen zu lassen.
Programm 2
Ist um längen schwieriger. Kann man sich vielleicht iwie einen Rückwärtstimer bauen, den nach 4 Stunden muss die Pumpe nicht mehr laufen, außer der Pool ist zu kalt.
Also wenn Helligkeit über zb 250
Und Temperatur Pool zb 25Grad
Und Temperatur Heizung (Solar) zb über 30Grad
Dann HM-LC-SW4-DR Kanal 1 und 3 an
Ansonsten Kanal 1 aus und Kanal 2 an.
Zeitgleich soll die Pumpe aber mindestens 4 Stunden laufen.
Im übrigen das ganze habe ich technisch erst im Herbst fertig gestellt und es dauert noch bis es wieder in Betrieb geht. Das Wetter ist ja leider noch nicht so doll
- robbi77
- Beiträge: 13787
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Poolsteuerung
Was passiert wenn beide an sind? Nix oder bumm?Programm 1
Ist ja noch einfach. Den es ist quasi so richtig. Wenn 30Grad erreicht oder größer dann Kanal 2 des HM-LC-SW4-DR an. Somit fährt das 3-Wege-Ventil den Bypass zu und den direkten Weg auf. Wenn der Pool unter 30Grad geht dann Kanal 3 um das 3-Wege-Ventil wieder in die andere Richtung laufen zu lassen.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 04.11.2016, 08:59
Re: Poolsteuerung
Vielleicht baut man dann eine Abfrage des jeweils anderen Kanals ein, ob er aus ist. Oder? Oder ich nehme nur einen Kanal und baue noch ein Schütz ein, welches mir etwas mehr Sicherheit bringt.
Aber genau deswegen habe ich dieses Thema hier angefangen, um kreative Lösungen zu bekommen. Es kann auch sein das das Ergebnis nachher ganz anders aussieht, wie meine ursprünglichen Gedanken. Ich lasse mir gerne helfen und bin für Ideen offen.
Aber genau deswegen habe ich dieses Thema hier angefangen, um kreative Lösungen zu bekommen. Es kann auch sein das das Ergebnis nachher ganz anders aussieht, wie meine ursprünglichen Gedanken. Ich lasse mir gerne helfen und bin für Ideen offen.
- robbi77
- Beiträge: 13787
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Poolsteuerung
Vielleicht funktioniert ja ein Rolladenaktor.
Zu meiner Steuerung:
Da mein Pool mit der Solarheizung vermutlich nie so warm wird und ich auch kein 3-Wegeventil montiert habe, pumpt meine Pumpe immer durch die „Heizung“ und wird mit der Sonne ein und aus geschaltet. Daher läuft die auch länger wie 4h, es schadet ja nicht.
Zu meiner Steuerung:
Da mein Pool mit der Solarheizung vermutlich nie so warm wird und ich auch kein 3-Wegeventil montiert habe, pumpt meine Pumpe immer durch die „Heizung“ und wird mit der Sonne ein und aus geschaltet. Daher läuft die auch länger wie 4h, es schadet ja nicht.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 04.11.2016, 08:59
Re: Poolsteuerung
Ich habe tatsächlich schon öfter das Problem gehabt das es nachher zu warm war und alles über 30Grad eher besser noch weniger, also eigentlich reichen 28Grad ansonsten gibt es viele Probleme.
Also für weitere Ideen und Ansätze würde ich auch sagen das nur ein Ausgang des HM-LC-SW4-DR das 3-Wege-Ventil ansteuert, da alles andere zu gefährlich ist. Wie gesagt man kann es ja zb über ein Schütz realisieren, welches zwischen Ventil und Sw4 kommt.
Wie realisierst du das mit der Pumpen Einschaltung? Bei mir sollte die Pumpe allerdings nicht unbedingt mehr wie nötig laufen, da sie sehr stark ist und natürlich auch entsprechend Strom zieht. Im übrigen könntest du dir um auf Nummer sicher zu gehen, auch diese Temperatur-Sensor einbauen, weil ein umgeschlagener Pool ist ja kein Vergnügen.
Also für weitere Ideen und Ansätze würde ich auch sagen das nur ein Ausgang des HM-LC-SW4-DR das 3-Wege-Ventil ansteuert, da alles andere zu gefährlich ist. Wie gesagt man kann es ja zb über ein Schütz realisieren, welches zwischen Ventil und Sw4 kommt.
Wie realisierst du das mit der Pumpen Einschaltung? Bei mir sollte die Pumpe allerdings nicht unbedingt mehr wie nötig laufen, da sie sehr stark ist und natürlich auch entsprechend Strom zieht. Im übrigen könntest du dir um auf Nummer sicher zu gehen, auch diese Temperatur-Sensor einbauen, weil ein umgeschlagener Pool ist ja kein Vergnügen.
-
- Beiträge: 99
- Registriert: 19.10.2020, 18:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Re: Poolsteuerung
wahrscheinlich Bumm.Was passiert wenn beide an sind? Nix oder bumm?
Die meisten Stellantriebe funktionieren so ähnlich wie Rolladenmotoren. Asynchronmotor mit Phasenschieber-Kondensator.
Je nachdem, an welcher Wicklung die Phase angeschlossen wird läuft der rechts- oder linksrum.
Man müsste den genauen Typ kennen.
Es gibt so ein paar clevere, die eine interne Verriegelung haben, dann ist das im Anschlussschema als alternative Steuermöglichkeit angegeben (1. Anschluss ein/aus, 2. Anschluss Richtungsumkehr). Wenn das nicht ausdrücklich angegeben ist, würd ich sicherheitshalber von Bumm ausgehen.
Nein, das ist nicht sicher. Da könnte die Software mal was nicht mitkriegen oder verzögert reagieren oder Funk ist mal gestört...Vielleicht baut man dann eine Abfrage des jeweils anderen Kanals ein
Eine elektrische (!) Verriegelung ist hier zwingend erforderlich.
genau. Im Prinzip vom Schaltbild wie eine Rolladen-Aktor. Ein Umschalter, der zwischen den beiden Anschlüssen des Ventilantriebs hin- und herschaltet. Sahnehäubchen: Davor ein weiterer Einschalter, mit dem man den Antrieb ein- und auschalten kann (bei Dir wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig; Du willst wahrscheinlich nicht regeln, sondern nur komplett Anschlag zu Anschlag fahren. Der Motor hat sicherlich Endschalter).Oder ich nehme nur einen Kanal und baue noch ein Schütz ein
Grüße
Martin
- robbi77
- Beiträge: 13787
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Poolsteuerung
Mit meiner Wetterstation.Wie realisierst du das mit der Pumpen Einschaltung?
Hell - Sonne - ein
Dunkel - keine Sonne - aus Letztes Jahr bin ich nicht über 26°C gekommen und wenn die Pumpe/Heizung aus ist, ist der relativ schnell wieder kalt.
Palettenpool - 3,5m mit 75cm tiefe ca. 6500Liter.
Habe mir dieses Jahr eine Stärkere Filteranlage geholt, die pumpt das Wasser schneller durch den 80m langen Schlauch auf dem Garagendach ...
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...