Auslöser für (ungewünschte) Aktionen herausfinden (Licht wird regelmäßig dunkler)
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 5359
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 722 Mal
Re: Auslöser für (ungewünschte) Aktionen herausfinden (Licht wird regelmäßig dunkler)
Wie kann man aber auch einen UP-Dimmer in eine Dose einsperren!
-
- Beiträge: 3578
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 832 Mal
- Danksagung erhalten: 533 Mal
Re: Auslöser für (ungewünschte) Aktionen herausfinden (Licht wird regelmäßig dunkler)
Der gewöhnt sich schon an die Dunkelheit.
Ist wohl eher mal wieder ein C-Problem... für einen versierten Bastler sollte es möglich sein, dies festzustellen:Scheinbar alles andere als ein Einzelfall: viewtopic.php?f=27&t=41403&start=10
Dimmer öffnen (ohne Kollateralschaden!), Kondensator suchen dessen Gehäusedeckel sich wölbt, tauschen gegen einen guten neuen mit den gleichen Eigenschaften, aber hoher Temperaturfestigkeit.
-
- Beiträge: 5359
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 722 Mal
Re: Auslöser für (ungewünschte) Aktionen herausfinden (Licht wird regelmäßig dunkler)
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Bei Erwärmung setzt er aus.